Exacto Vichox, el rendimiento mejora, pero las mangueras no fabrican agua, solo la transportan.
Es bueno tener varios grifos de 500 gpm, imagina 4 en las cercanias de un incendio, para 8.000 lpm, raro pero posible....ahora piensa que el incendio pueda necesitar 20.000 lpm para controlarlo, todavía faltan 12.000 lpm.
El obtener esa diferencia puede ser lo que haga que un incendio sea controlado o que se apague por sí sólo, algo para lo que no se necesita a bomberos por 24 horas.
Los 16 l/s son el mínimo, y uno va con la gente de la empresa de agua y mide el caudal y ESE grifo va a entregar sin problemas 16 l/s en esa condición. Ponle un gran incendio a 200 mts a la redonda y los 16 o 32 l/s se fueron a las pailas.
La prueba de grifos hay que hacerla con un caudal en mente, uno de un gran incendio, como tal vez 10.000 lpm, ahí hay que ver que pasa cuando se abren grifos para obtener ese caudal...normalmente no se pasará de la mitad o sea 5.000 lpm.
Supongamos grifo de 2.000 lpm a 400m de un incendio, con entrenamiento se puede lograr con bastante rapidez, pero ese tiempo y esfuerzo es mejor aprovechado trabajando con Zs para altos caudales.
Tender mangueras desde un grifo hacia un incendio para el que se necesitan 10.000 o 20.000 lpm para su control, probablemente tendrá a muchos felices porque "nunca nos faltó agua, en las 10 horas que estuvimos pitoneando"....¡¡¡¡PLOP!!!. (el que entendió, entendió).
Es bueno tener varios grifos de 500 gpm, imagina 4 en las cercanias de un incendio, para 8.000 lpm, raro pero posible....ahora piensa que el incendio pueda necesitar 20.000 lpm para controlarlo, todavía faltan 12.000 lpm.
El obtener esa diferencia puede ser lo que haga que un incendio sea controlado o que se apague por sí sólo, algo para lo que no se necesita a bomberos por 24 horas.
Los 16 l/s son el mínimo, y uno va con la gente de la empresa de agua y mide el caudal y ESE grifo va a entregar sin problemas 16 l/s en esa condición. Ponle un gran incendio a 200 mts a la redonda y los 16 o 32 l/s se fueron a las pailas.
La prueba de grifos hay que hacerla con un caudal en mente, uno de un gran incendio, como tal vez 10.000 lpm, ahí hay que ver que pasa cuando se abren grifos para obtener ese caudal...normalmente no se pasará de la mitad o sea 5.000 lpm.
Supongamos grifo de 2.000 lpm a 400m de un incendio, con entrenamiento se puede lograr con bastante rapidez, pero ese tiempo y esfuerzo es mejor aprovechado trabajando con Zs para altos caudales.
Tender mangueras desde un grifo hacia un incendio para el que se necesitan 10.000 o 20.000 lpm para su control, probablemente tendrá a muchos felices porque "nunca nos faltó agua, en las 10 horas que estuvimos pitoneando"....¡¡¡¡PLOP!!!. (el que entendió, entendió).
Y porque las mangueras serán solo para entrenamiento?
La practica ha demostrado que aun con varios grifos conectados se obtiene bastante mejor rendimiento con 110 que con 70.
Además, las lineas de 110 no están pensadas solo para conectarse al grifo si no que para hacer tendidos a larga distancia que son mejores que armada en paralelo de 70.
Y la verdad es que es bastante común acá que de los grifos se obtengan 500gpm por lo que no me parece anecdotico.
La norma indica que el mínimo son 16lt/seg, no el máximo.
Saludos