Honestamente,
Creo que la hidráulica universitaria debiesemos dejarla de lado un poco para lo bomberil y primeramente entender las cosas simples de nuestra labor antes de tirarnos de cabeza "al laboratorio", ya que veo más bloqueos por dogmas teóricos-físicos sobre lo que hablamos, que intentar entender la evidencia empírica.
Siempre que abramos un grifo "solo", y este mantenga presion residual, podremos sacarle más agua. Por lo mismo al conectar bomba tiende a entregar un "pichín" más (y facilita esto el uso de 4''). En ese sentido, PITÓN RUSO entendió a la perfeccion lo que sucede.
En la foto, Paul "Big Paulie" Shapiro midiendo con pitot el flujo de un grifo ubicado cercano a uno de los varios incendios que sucedieron en Santiago durante su estadía (hubo mucha crítica post-emergencia junto a Paul).
Se ve un manómetro justo antes de la válvula del pitón que se usó para medir... este aun entregaba algunas libras más (creo que eran 15 psi, que son aprox 1 bar).
Una vez medido Paul dijo: "400 GPM, y aun puede entregar un poco más si es que lo turbinamos".
Palabras del hombre, no mías!
Lo mismo se realizó en el grifo afuera de cuartel 3ra (cada día para los de la Heróica era un dia nuevo para exprimir conocimiento), y el mismo resultado... 400 GPM fluyendo, y un poco más si turbinamos.
Saludos.