Creo que no me explique bien, perdón por el vocabulario poco técnico, pero mientras mas grande sea el pitón, se descargará mas agua que va por la manguera.
En armadas cortas las tiras de 52 pueden entregar sobre 300 gpm (1150 lpm), pero usamos pitones que permiten entregar sólo 125 gpm (470 lpm) @ 100 psi.
En una tabla técnica de flujos y reacciones de nuestro pitón TFT Dual Force figura su trabajo a distintas presiones, distancias y diámetros de mangueras, NUNCA se logra la capacidad de flujo que señala. (300 GPM)
¿Entonces el pitón debe estar unido directamente a la bomba (o con una sóla manguera) para que cumpla lo señalado?
En Chile trabajamos con tiras de 52 mm, pero con pitones de 470 lpm (125 gpm).
Creo que es mejor poner pitones que permitan una mayor capacidad de flujo.200 o 250 gpm.
O si no utilizar pitones de 125 con tiras de 1 ½ (38 mm) o 45 mm..
Por otra parte en mi compañía hicimos un ejercicio, quisimos comprobar como influía el flujo del pitón con tiras de 52 y 70mm.comprobar éste último punto trabajamos con los pitones (lanzas o pistero) a la misma presión (7 bar) y el mismo largo de línea (30 metros), primero descargando con mangueras de 70 mm para luego reemplazarlas por 52 mm.
Tiempo en descargar el estanque aprox. 3.000 litros a 7 bar (con pitón cerrado) :
Piton de chorro solido boquilla de 24 mm
(30 metros de mangueras)
Pitón de chorro solido con línea de 70 mm 3 minutos con 2 segundos
Pitón de chorro solido con línea de 52 mm 4 minutos con 2 segundos
Pitón TFT Dual Force (Low Pressure) con línea de 70 mm 3 minutos con 23 segundos
Pitón TFT Dual Force (Low Pressure) con línea de 52 mm 4 minutos con 7 segundos.
Al abrir el piton la presion bajó aproximadamente 1 bar (presión dinamica)
Eso y gracias por leer mis comentarios.
En armadas cortas las tiras de 52 pueden entregar sobre 300 gpm (1150 lpm), pero usamos pitones que permiten entregar sólo 125 gpm (470 lpm) @ 100 psi.
En una tabla técnica de flujos y reacciones de nuestro pitón TFT Dual Force figura su trabajo a distintas presiones, distancias y diámetros de mangueras, NUNCA se logra la capacidad de flujo que señala. (300 GPM)
¿Entonces el pitón debe estar unido directamente a la bomba (o con una sóla manguera) para que cumpla lo señalado?
En Chile trabajamos con tiras de 52 mm, pero con pitones de 470 lpm (125 gpm).
Creo que es mejor poner pitones que permitan una mayor capacidad de flujo.200 o 250 gpm.
O si no utilizar pitones de 125 con tiras de 1 ½ (38 mm) o 45 mm..
Por otra parte en mi compañía hicimos un ejercicio, quisimos comprobar como influía el flujo del pitón con tiras de 52 y 70mm.comprobar éste último punto trabajamos con los pitones (lanzas o pistero) a la misma presión (7 bar) y el mismo largo de línea (30 metros), primero descargando con mangueras de 70 mm para luego reemplazarlas por 52 mm.
Tiempo en descargar el estanque aprox. 3.000 litros a 7 bar (con pitón cerrado) :
Piton de chorro solido boquilla de 24 mm
(30 metros de mangueras)
Pitón de chorro solido con línea de 70 mm 3 minutos con 2 segundos
Pitón de chorro solido con línea de 52 mm 4 minutos con 2 segundos
Pitón TFT Dual Force (Low Pressure) con línea de 70 mm 3 minutos con 23 segundos
Pitón TFT Dual Force (Low Pressure) con línea de 52 mm 4 minutos con 7 segundos.
Al abrir el piton la presion bajó aproximadamente 1 bar (presión dinamica)
Eso y gracias por leer mis comentarios.