El porqué de no trabajar con 38 en I. de altura.
Todos sabemos que son cómodas y livianas.
Son Cómodas: porque se puede girar, retroceder etc. dentro de un cuarto pequeño estas tiras son muy maniobrables y es fácil quebrarlas desgraciadamente es fácil que se quiebren "solas" con el avanzar del pitonero.
Son livianas: porque viaja poca agua en su interior, Como Janus QEPD dejó muy claro pierden mucha presión por roce, además como su diámetro es pequeño cualquier quiebre restringirá notoriamente el paso del agua.
En espacios pequeños se producen muchos quiebres, no es lo mismo varios quiebres en una tira grande (70 mm) que en una delgadita (25 o 38 mm).
Por esto las mangueras de 25 mm en los edificios son semi rigidas, tambien esto evita desenrrollar toda la manguera como las planas de "tela".
En un incendio en altura la presión siempre será baja especialmente si se está lejos de la bomba y más aun verticalmente, m/m se pierde un bar cada 3 pisos sólo por gravedad.
Por experiencia propia con tres quiebres en una línea de 38 el caudal entregado en un piso relativamente alto será insuficiente para hacer el trabajo de bomberos, que es apagar el fuego y no que se apague solo.
La Orden del día 50/2000 del CBS señla que se debe usar pitones de caudal regulable, esto no es bueno cuando se trabaja con la red seca.
ver esto: http://segundaesmeralda.blogspot.com/2009/02/piton-de-combinacion-versus-de-chorro.html
Es mejor llegar sobredimensionado con una línea de 52 mm para el pitón.
Todos sabemos que son cómodas y livianas.
Son Cómodas: porque se puede girar, retroceder etc. dentro de un cuarto pequeño estas tiras son muy maniobrables y es fácil quebrarlas desgraciadamente es fácil que se quiebren "solas" con el avanzar del pitonero.
Son livianas: porque viaja poca agua en su interior, Como Janus QEPD dejó muy claro pierden mucha presión por roce, además como su diámetro es pequeño cualquier quiebre restringirá notoriamente el paso del agua.
En espacios pequeños se producen muchos quiebres, no es lo mismo varios quiebres en una tira grande (70 mm) que en una delgadita (25 o 38 mm).
Por esto las mangueras de 25 mm en los edificios son semi rigidas, tambien esto evita desenrrollar toda la manguera como las planas de "tela".
En un incendio en altura la presión siempre será baja especialmente si se está lejos de la bomba y más aun verticalmente, m/m se pierde un bar cada 3 pisos sólo por gravedad.
Por experiencia propia con tres quiebres en una línea de 38 el caudal entregado en un piso relativamente alto será insuficiente para hacer el trabajo de bomberos, que es apagar el fuego y no que se apague solo.
La Orden del día 50/2000 del CBS señla que se debe usar pitones de caudal regulable, esto no es bueno cuando se trabaja con la red seca.
ver esto: http://segundaesmeralda.blogspot.com/2009/02/piton-de-combinacion-versus-de-chorro.html
Es mejor llegar sobredimensionado con una línea de 52 mm para el pitón.