Lo de presión mayor no lo digo yo. Yo digo y creo que en el punto donde se juntan los flujos no pueden convivir presiones distintas.
El agua de la manguera de 75 terminaría devolviéndose impulsada por la de mayor presión.
En un principio todo va a contribuir a llenar la cañería, pero una vez llena ésta, en el punto de unión de flujos (inicio de la red seca) la presión deberá ser única. Tu manguera de 75, que es la que aporta el agua al final, quedará anulada.
...No creo que sea tan así... en el ejemplo anterior mencione el sentido de fluidez del agua, con respecto al transferencia de presión, Si cada flujo que converge en ese nodo (Gemela de la Red Seca) tendrá una presión
"x"(
75 mm @ 7 Bar),
"y"(
2 x 25mm @ 30 Bar), y
"z"(75mm MH = Altura Columna [Bar]). Se debe comprender como su análoga la electricidad, un nodo eléctrico es donde convergen 3 o mas lineas, que transportan corriente (Caudal) a una Voltaje (Presión) en un sentido, el sentido en este caso dependerá de la magnitud del voltaje que cada linea trae, siendo o desplazándose de mayor a menor voltaje, lo mismo seria el caso, de la hidráulica para el ejemplo de la armada de la foto. Si consideramos que la magnitud de Presión de la columna de agua de la red seca se determina de manera directa como
1 Bar cada 10 m, en 70 m de altura (20 pisos de 3.5 m c/u) por lo que tendríamos una
EP (EL) DE 7 Bar, por lo que se deberá bombear "x" a una PRESIÓN MAYOR en baja que la generada por
PR (PF) +
EP (EL) +
AD(Accesorios), esto asegurara que el sentido del agua sea hacia arriba, por que sera la linea o componente que llega al nudo con menor Resistencia (Presion), por "fisica porfiada" esta subirá, ademas de la geometría y sentido de los vectores (Angulo de Entradas de la Siamesa) y sentido de los vectores. Siempre y cuando el pitón este abierto al final del tendido, lo que comentas de devolverse a la bomba (x) se generaría cuando el pajarito de la punta corte, sin coordinar con el maquinista en el carro, esto seria algo super critico en la operación de esta técnica.
La utilización de la alta presión, debe entenderse como un acumulador (Condensador Electricamente Hablando), la presión en esta bomba (y) sera la definida a la altura a alcanzar.
Ejemplo : Se pretende alcanzar alimentar un pitón Smooth Bore de 24mm (15/16") de 833
[email protected] BAR (210 GPM@65 PSI), armado a la red seca de un piso 30 con 2 mangueras de 50 mm. Considere 2 lineas de 75 desde la bomba hasta la entrada de la red seca. Determine PBx (x = Bombeo en Baja) , PBy (y = Bombeo en Alta) para permitir utilizar un bombeo de presión mixta en una red seca.
Datos.-
PP = Presion del Piton =
4.5 Bar
EL = Perdida por Altura = 30 Pisos (3.5 m c/u) = 30*3.5 = 105 m = 105 / 10 =
10.5 BAR
PF = Perdida por Roce = Se obtiene de Tablas, esto podría ser lo mas complejo, se debe partir por considerar el tramo de 75 mm de la red seca + las 2 lineas de 75mm desde el carro (30 m) => 105m + 30m =
135m de tendido de 75mm (3") , y en otro punto aparte considerar la distancia de tendido de 50 mm (2"), desde la toma de la red seca y el pitón. entonces si sabemos que en cada 30m de 75mm (100 ft de 3") moviendo 833 LPM (210 GPM) perdemos 0.2 BAR (3 PSI), en una distancia de 135 m perderemos 4.5 veces mas los que perdemos en 30 (135 m / 30 m =
4.5 ), por lo tanto la
PF(75mm) = 0.2 Bar x 4.5 =
0.9 BAR. La PF(50mm) de la armada del piso seria de
2.2 BAR Aprox. Por lo que nuestra Perdida de Friccion Total
PFT = 0.9 BAR + 2.2 BAR =
3.1 BAR.
AA = Perdidas de los accesorios = 1,5 Bar en el Nodo de la red seca , + 1 Bar en alguna otra reduccion =
2.5 BAR.
... Por lo tanto nuestra PBx = 4.5 + 10.5 + 3.1 + 2.5
= 20.6 BAR.
Es decir tendríamos que bombear a 20.6 Bar para alcanzar llegar al piso ejemplificado para desalojar los 833 LPM (210 GPM), entonces, para que diable sirve meterle los manguerines de alta presion... para reducir en parte la presión de bombeo en baja que esta al máximo. Por lo que para esto bastaria bombear en baja superando la Presion por perdida de EL + PF(50mm) = 10.5 + 3.1 = 13.6 BAR . Redondeando en 15 Bar en baja, que por cierto es menos a la presion que necesitamos, si bombeamos con los manguerines de alta presión a la red seca a 20,6 Bar, la cual sera la nueva presión en la columna de la red seca (Predominara la Presion Mayor), y como el pitón en la armada del piso estará abierto, la menor resistencia la opondrá el sentido de agua hacia arriba determinando el flujo. Si necesitábamos 20.6 Bar en la base, para tener 4.5 BAR en la punta la alta presion viene a cumplir este requisito, restandole exigencia a la de baja presión que es la encargada de mover mayoritaria mente los 833 LPM (210 GPM) que se pretendían desalojar... Lo anterior es netamente teórico, solo se le puso magnitudes a un ejemplo... para la practica de esta técnica, considero que se debe manejar y poseer las siguientes cosas....
- Es deber de quien pretende realizar esta técnica, estimar de manera bastante acertada la presión de bombeo (x) a setear (Para permitir que el agua suba).
- Para evitar echarse la bomba al pecho, se debe disponer si o si de una válvula Limitadora de Presión con descarga en caso de un "Ariete con el Martillo de Tol" (@Orego wff mostró una variada gama de válvulas y accesorios de bombeo, inclusive con determinadas formas geometricas, Y, Z, etc.).
- Se debe conocer el estado de la RED SECA Y su Presión de Operación.
... Por lo que a nivel experimental, considero que es una opción inteligente para disminuir la operación de la bomba de baja cerca del limite de operación. Pero lo dejara como eso, solo una experimentación, ya que para hacerla aplicable se debe disponer de mucho.
Saludos...