Buena... Consulta pudieron obtener medidas experimentales?, si bien utilizaron una presión de bombeo de 10 Bar, hubiese sido útil colocar un manómetro en la punta detrás del Pitón en el piso 21, con el fin de permitir asegurar o pre-establecer la Presión de Bombeo al piso 21 asegurando la presión de operación del pitón, ya que si bien dices que no hubo problemas si se trataba de un Pitón Neblinero, y por ejemplo este, este operando a 4,5 Bar en la punta da la impresión que lo que desaloja es lo correcto, pero sabemos que se reduce considerablemente el caudal que se pretende bombear, por lo que se puede jurar de guata que se están desalojando 200 GPM, cuando en realidad pueden ser 125 GPM, se supone que el ataque en el piso incendiado es ofensivo y con un caudal así de reducido, puro que se va a dar jugo. Lo que te comento
@fireengineering, es estimar el caudal, y evitar cálculos, corta, hacen el ejercicio de nuevo y le montas un manómetro atrás del pitón, bombean a 10 Bar y si el manómetro en la punta marca 5 Bar (Cuando debería marcar 7.5 Bar x ejemplo para un protek), bastaría aumentar la diferencia de presión (2,5 bAR), así aseguras que el caudal que esta seleccionado en el pitón es el que se esta desalojando. Considero es la forma mas practica de sacar conclusiones en una practica como esta, ademas de entregar valores acertados.