Al leer un tema antiguo tema del foro en la seción Caudal y Alimentación: http://www.elbombero.cl/foro/showth...D-Y-CAUDAL-EN-ARMADAS-DE-ABASTECIMIENTO/page4
Se inicia el tema con una pregunta de Janus:
¿Quién ha participado en incendios que hayan sido atacados con agua obtenida desde armadas largas, de al menos 400 mts y 1.500 lpm (400 gpm)?.
¿Cual fue el caudal, la distancia, carros y tiempo en relizarla?
Saludos
Yo la máxima distancia que he llegado a trabajar en Valdivia con mangueras de 90 mm de 20 mts. de largo y con uniones Storz de bronce, ha sido de 200 metros, desde Bomba Fluvial Chile III hasta una trifurca en donde se podía alimentar 3 incluso 4 carros a la vez. La bomba fluvial tenía una bomba de 8.000 lpm. Como nos hace falta esa bomba-
Teniendo la experiencia en Valdivia, que actualmente le sacamos muy poco provecho a nuestra principal fuente de agua que es río, y que es necesario aprender a armar correctamente un convoy, ojalá de hasta 1000 metro o más, les consulto lo siguiente:
De acuerdo al desalojo de cada bomba, el ordenamiento de estas en el convoy ¿como debe ser para sacarles el máximo provecho y no frenar el caudal?
Por la perdida de presión por roce, ¿cual es la distancia y como se calcula no sólo en terrenos plano, también cuando hay cuestas o en bajadas?
¿Con las bombas que tenemos, cuantos lpm máximo podríamos bombear desde aguas abiertas hasta un incendio aprox.?
Se inicia el tema con una pregunta de Janus:
¿Quién ha participado en incendios que hayan sido atacados con agua obtenida desde armadas largas, de al menos 400 mts y 1.500 lpm (400 gpm)?.
¿Cual fue el caudal, la distancia, carros y tiempo en relizarla?
Saludos
Yo la máxima distancia que he llegado a trabajar en Valdivia con mangueras de 90 mm de 20 mts. de largo y con uniones Storz de bronce, ha sido de 200 metros, desde Bomba Fluvial Chile III hasta una trifurca en donde se podía alimentar 3 incluso 4 carros a la vez. La bomba fluvial tenía una bomba de 8.000 lpm. Como nos hace falta esa bomba-
Teniendo la experiencia en Valdivia, que actualmente le sacamos muy poco provecho a nuestra principal fuente de agua que es río, y que es necesario aprender a armar correctamente un convoy, ojalá de hasta 1000 metro o más, les consulto lo siguiente:
De acuerdo al desalojo de cada bomba, el ordenamiento de estas en el convoy ¿como debe ser para sacarles el máximo provecho y no frenar el caudal?
Por la perdida de presión por roce, ¿cual es la distancia y como se calcula no sólo en terrenos plano, también cuando hay cuestas o en bajadas?
¿Con las bombas que tenemos, cuantos lpm máximo podríamos bombear desde aguas abiertas hasta un incendio aprox.?