Estoy en completo desacuerdo;
en este caso particular, el resultado seria el mismo con 20.000 lpm, por el hecho de tener "el cajon" completamente comprometido desde el comienzo.
cierto que 20.000 lpm lo apagan mas rapido, pero con el mismo resultado en cuanto a lo quemado. porque los 20.000 lpm no van a des-quemar lo que esta ya quemado.
OK por otro caso como el municipal, en que el trabajo puede evitar propagacion a otras partes de la estructura.
15 Zs no des-queman nada, eso no existe
Exacto GonzaJu, ni 15 ni 100 Zs desqueman nada, por eso las operaciones deben ser las correctas, de manera que como se aprecia en la foto de abajo, el incendio sea detenido donde se encontraba al momento de la llegada de bomberos.
Lo que no existe son incendios controlados con 1/4 del caudal para su control.
Como puedes ver, la foto fue tomada cuando habían al menos dos escalas por la pared de Bandera y una línea de agua con sus pitoneros en el segundo piso.
Esas operaciones toman al menos 5 minutos, y no sabemos cuantos minutos habían transcurrido desde la llegada de los primeros carros. Esa foto bien puedo haber sido tomada 15 minutos desde la llegada de esos carros.
Pero te concedo (que magnánimo
que estaba de ese tamaño a la llegada de los primeros carros, 50% del 2do piso, es decir 25% de toda la estructura, la que finalmente resultará con el paso de las horas e inefectividad de las operaciones en una playa de estacionamientos en trámite.
Diferente de tu afirmación
".....por el hecho de tener "el cajon" completamente comprometido desde el comienzo".
400M2 x piso, 50% del 2do en llamas son 200 M2 x 10 lpm x M2 son según mi calculadora son 2.000 lpm. Nada de otro mundo, a esa hora los grifos del sector permiten sobre 1.500 lpm c/u+estanques de los carros. Cualquier carro CB180 puede entregar 4.000 lpm desde estanque, y cualquier carro americano 2.000 lpm desde estanque.
El problema es entrenamiento para aplicar el caudal con chorros adecuados, un par de chorros de 250 gpm c/u no logran ser reemplazados ni con 10 mediagueros. Lo mismo que 10 guijarros no llegan mas lejos que una piedra de 100 gramos. Este es el motivo porque para cazar elefantes no sirven los postones, alcance y capacidad de penetración. Pero dos chorros de 250 gpm eran totalmente factibles con los medios presentes con los dos primeros carros.
Llamas de esa intensidad combatidas con mediagueros son la negación misma de la eficiencia, deben ser chorros con caudal que puedan atravesar las llamas y mojar lo que arde, lo que no se logra con chorritos de 100 gpm
----------
Abajo, lo que algunos llaman "incendio controlado"....sazonado con un poco de "no había nada que hacer".
El actual "Cascarón Aldunate" (ex Palacio) tampoco ardía por sus cuatro costados a la llegada de bomberos, lo curioso es que se le llame "incendio controlado" 12 horas después cuando el incendio se apagó por sí sólo. A la llegada de bomberos el incendio estaba en el entretecho (no encontré la foto)
-----------
Los benditos cortafuegos a la vista.
En el caso de los talleres del Teatro Municipal, gracias al muro cortafuego de 30 cms de albañilería, hubo que contener el incendio solamente en el 2do piso al no funcionar correctamente (o sobrepasar su tiempo de resistencia) la cortina cortafuego.
Así solo bastaron unos cuantos mediagueros para contener la propagación, sin ese cortafuegos, arde toda la manzana con Teatro incluido.