tenemos necesriamente comenzar a mirar la bomba, que le pasa a ella si pretendemos llegar a esos niveles de presion en la descarga.......firestone dijo:muy bien segundino, excelente.
eectivamente la bomba no da...., el asunto esta cai resuelto.
Segundino de Corazón dijo:Tan resuelto no está, porque se supone que el o los departamentos todavía se están quemando.
¿Sugerencias? Creo que motobombas y estánques portátiles, podría ser una buena manera de hacer llegar agua hasta arriba. ¿Alguien tiene otra idea?
firestone dijo:Akron, has cometido el primer error grave. que tengas 15 BAR disponible para los pitones no significa que requieras 7,5 y 7,5 los caudales se dividen en partes iguales en un gemelo pero NO las presiones.
Akron, no te enojes, la presmisa de partida fue sin variar el escenario. respecto de la idea de Segundino no la toque porque analizada en mayor profundidad, contiene la respuesta correcta y yo espero que alguien lo diga. Sino, por supuesto lo dire yo.AkroN dijo:firestone dijo:Akron, has cometido el primer error grave. que tengas 15 BAR disponible para los pitones no significa que requieras 7,5 y 7,5 los caudales se dividen en partes iguales en un gemelo pero NO las presiones.
Hombre... que sigues "especulando", y a favor de tu idea... subir con los "dos" pitones, no significa que utilices al unisono los mismos, pero el juego comienza con la premisa de; que se necesita para EN CASO de... poder usarlos, estamos al tanto de que las presiones no se dividen, pero tambien estas claro, de que la diferencia no sera de 10 a 5, por lo tanto el requerimiento depende exclusivamente de lo que tengas al frente (factores que vas variando a tu conveniencia a medida que posteas), el asunto de la capacidad en la expulsion desde la bomba, es un hecho que ya tome en cuenta, lo mencione atras, pero como al parecer "el practico" esta hecho para que des la respuesta, tu respuesta... todo lo que se menciona esta de mas
segundino esta en lo correcto al mencionar un apoyo con bombas portatiles, pero tampoco lo validas... insisto, mucho blah-blah para que al final decidas tu las situaciones...
conclusion... hasbro no patentara el juego por que lo hiciste fome :wink:
saludos
existen con una , con dos, mixtas , etc ¿Para que quieres 2 salidas ??????AkroN dijo:.
hare la pregunta de ignorante... pero dichas bombas... no cuentan solo con una salida de 70,,,????
.
janus dijo:FIRESTONE:
Con el tema de poner 50 mm en la salida a ese caudal (1.900 lpm) la PR es de 6 bares en 15 mts, no puedes darle una significancia menor, se te dispara la PR excesiva e innecesariamente. Ahora, esto es solo en 15 mts, si lo haces con un carro a 60 mts del incendio la PR, tan solo en esta parte, quedaría en unos 24 bares. No entiendo como puedes, de manera lógica, dar una afirmación como esa.
He pegado aquí dibujos desde PPoint, tal vez puedas hacerlo así.
firestone dijo:janus dijo:FIRESTONE:
Con el tema de poner 50 mm en la salida a ese caudal (1.900 lpm) la PR es de 6 bares en 15 mts, no puedes darle una significancia menor, se te dispara la PR excesiva e innecesariamente. Ahora, esto es solo en 15 mts, si lo haces con un carro a 60 mts del incendio la PR, tan solo en esta parte, quedaría en unos 24 bares. No entiendo como puedes, de manera lógica, dar una afirmación como esa.
He pegado aquí dibujos desde PPoint, tal vez puedas hacerlo así.
si bien es cierto que puede haber una restriccion en la salida, esta no tiene longitud. Esta propiedad se usa justamente para provocar una caida de presion local y momentanea denominada vena contracta. haciendo eso surgen los medidores de flujo llamados Placa orificio, placa porque son del diametro de la caneris y tienen un orificio pequeno pero miden a lo mas 1/4 de pulgada, lo mismo que la pared de ina caneria y muy parecido a la salida del cabezal de la bomba
firestone dijo:janus dijo:FIRESTONE:
Con el tema de poner 50 mm en la salida a ese caudal (1.900 lpm) la PR es de 6 bares en 15 mts, no puedes darle una significancia menor, se te dispara la PR excesiva e innecesariamente. Ahora, esto es solo en 15 mts, si lo haces con un carro a 60 mts del incendio la PR, tan solo en esta parte, quedaría en unos 24 bares. No entiendo como puedes, de manera lógica, dar una afirmación como esa.
He pegado aquí dibujos desde PPoint, tal vez puedas hacerlo así.
si bien es cierto que puede haber una restriccion en la salida, esta no tiene longitud. Esta propiedad se usa justamente para provocar una caida de presion local y momentanea denominada vena contracta. haciendo eso surgen los medidores de flujo llamados Placa orificio, placa porque son del diametro de la caneris y tienen un orificio pequeno pero miden a lo mas 1/4 de pulgada, lo mismo que la pared de ina caneria y muy parecido a la salida del cabezal de la bomba