En primer lugar felicitar AkroN, no se podría esperar otra cosa en todo caso, pero una felicitación y animo para seguir en tu "apostolado" nunca esta de mas jejeje.
Bueno tratando de dar un aporte, debemos conciderar en la techumbre varios aspectos, primero, (a) existe una estructura de techumbre y (b) existe un sistema de cubierta.
El primero es el componente (conjunto) de elementos que dan la conformación desde el punto de vista estructural o resistente, es el esqueleto, es quien soporta la carga, sea este peso propio, sobre carga por el uso, sismo, viento o nieve, el segundo (b) es quien provoca la aislación del medio interior de la habitación con el medio ambiente exterior, es quien evita el ingreso de las aguas principalmente. generalmente la estructura esta formada por una serie de cerchas o tijeras (tienen una forma triangular)
A esto se suma una piel entre ambas (o bajo todo) que es la aislación, que son una o varias capas de materiales que principalmente evitan que la estructura pierda por sobre cantidad energía y a su vez evita que esta ingrese, mejora la confortabilidad térmica y a la vez ahorra energía para la calefacción.
Bomberos debe conocer y saber determinar en que condición se esta enfrentando, por a mi juicio dos motivos fundamentales, el primero por la seguridad de los bomberos es capaz de determinar el estado resistente o de poder seguir asumiendo carga la ESTRUCTURA de la techumbre y lo segundo la facilidad o dificultad para efectuar aberturas que permita la ventilación, de forma adecuada, segura y rápida.
Tenemos distintos tipos de techumbre hay varios los arquitectos manejan bastante esta información, podemos decir que hay de una agua (cobertizo), de dos aguas, planos (o con pequeñas inclinaciones), de cuatro aguas o con faldones, cubierta manzarda, etc, etc, o tambien denominados por sus creadores,
Otra diferencia importante esta en los materiales que la componen, acero, madera, hormigón armado. la materialidad no es para nada menor, puesto que define su capacidad resistente el mejor es el hormigón armado, luego le sigue la madera y el de peor comportamniento esta el acero cuando este no se encuentra con protección.
Generalmente en la etapa de calculo se determina que por sobre su peso propio mas/menos una techumbre promedio no expuesta a nieve, soportara entre los 70 a 120 Kgf/m2, dato importante para la personal al mando de las operaciones en altura, puesto que debera tratar de no superar esto bajo nigún punto de vista en algún punto de la estructura puesto que además debe suponer que la estructura debido a los aumentos de temperatura o acción directa de la llama podría ya estar limitando su capacidad de soportar mas carga.
Otro elemento estructural importante de la techumbre son las costaneras, elementos que corren "generalmente" perpendiculares a la caida del agua, me explico, son elementos que se apoyan por sobre las cerchas y las unen unas con otra, y son los elementos que soportan la cubierta.
Estos elementos se verifican por deformaciones máximas y ademas deben ser capaces de soportar 100 kgf aplicados puntualmente en su centro. otro motivo fundamental para la utilización de escalas de techo que se apoyen de forma perpendicular a estos elementos.
Sobre todo lo anterior se ubica la cubierta, tambien en varios tipos de materiales, tenemos las planchas de zinc, de fibro cemento o pizarreño, teja, etc.
Bueno, no podemos olvidar la aislación, que esta entremedio o bajo, otro elemento que los bomberos deben reconocer con rápidez es la difrencia entre el cielo falso y la cubierta, el cielo razo o falso es el límite inferior del "entre techo" generalmente de plachas de yeso - cartón o volcanita como suele llamarse,
Bueno entendiendo ya estar dando lata, es vital que los bomberos identifiquen y se familiaricen con los tipos de construcciones puesto que cada uno de ellos va a dar distintas complejidades en caso de una maniobra de ventilación y puede seer que lisa y llana mente sea mejor optar por otra técnica de ventilación entes que una de tipo vertical.
No estamos conversando aún en cubiertas formadas por losas de hormigón armado puesto que en este caso recomiendo no tratar de ventilar por este camino a no ser que esten en una situación muy muy extrma, los colegas del cuerpo de bomberos de santiago nos pueden aportar sobre la emergencia de falabella de los leones si mal no recuerdo en ese lugar cortarón un losa para pasar las mangas de sus extractores de humo, bueno esta es la condición más dificil de lograr y peligrosa. se requiere de equipo pesado, martillos demoledores mas conocidos como los cangos o roto martillos, personal entrenado además de herramientas de corte para las barras de acero de las armaduras.
Se puede visitar
http://www.elbombero.cl/foro/viewtopic.php?t=3973, donde se abordo extremadamente bien el tema de sacar techos de planchas de zinc o pizarreño, pero cuando las estructuras son mas complejas la noble y fiel hacha de bomberos no nos sera de tanta utilidad.
Una herramienta de corte pesado, es una muy buena alternativa o la motoamoladora como es conocida,
Saludos,