citando y citando:
El "95%" a que se refiere GonzaJu2 es incluyendo el edificio (otro) principal del teatro, el que estaba tras un muro cortafuego, el que caía en esa clasificación ya que en sus aberturas (puertas) se instalaron cortinas de tela de fibra de vidrio, las que contuvieron el incendio por al menos 1 hora y cuando se propagó (2do piso) fue por una cortina que ya no aguantó mas pero aún así siguió conteniendo la propagación.
Es ultra preocupante pensar que si el 5% del teatro no pudo ser salvado salvo algunos anecdóticos tablones chamuscados y oficinas frontales, esto con el grueso del CB metido en el incendio para combatirlo. Si no hubiese existido el muro cortafuegos que aisló de manera eficaz por una hora completa al edificio principal, el incendio habría seguido hasta Agustinas.
Con el nivel de eficiencia demostrado habría sido imposible sin el muro cortafuegos que el resto del teatro, ubicado en edificio anexo pudiera haber sido salvado, simplemente habría sido imposible, tal como fue imposible salvar el 5% que ardió dentro de los cortafuegos.
Realidad:
-El 2do piso que se ve en la(s) foto(s) presenta lo afectado que ya estaba comprometido a la llegada del material.
-Si existe un muro cortafuegos, pero como uds saben, tiene puertas para comunicar esas dependencias, asimismo presenta una via para la propagacion del fuego, lo que fue impedido por el trabajo de los voluntarios impidiendpo la propagacion hacia las calles Agustinas y Tenderini.
Todos hemos estado en un incendio en que el fuego, el humo y el calor usa las puertas interiores como vias de propagacion. verdad ?
Estimado GonzaJu2, Olvidas considerar y mencionar que en todas las puertas que había en el cortafuegos se instalaron y funcionaron, cortinas cortafuegos F60 NFPA/UL las que fueron las que siguieron dando continuidad como muro cortafuegos al muro completo, manteniendo su integridad en esta materia. Fue crítico que aislaran por al menos una hora, mientras terminaban de consumirse los contenidos, de esta manera lo poco que se propagó pudo ser controlado por quienes estaban en el 2do piso, al otro lado del muro cortafuegos.....todo esto ¡¡una hora después de la alarma!!.
Sin esas cortinas cortafuego (tela de fibra de vidrio en un sandiwch de planchas de acero embayetadas) se habría roto la continuidad del muro cortafuegos de ladrillos, aquellas aguantaron por mas de una hora la exposición dentro de la hoguera del edificio de los talleres y ballet, mismo que desde la Alcaldía para abajo calificaron como Pérdida Total.
Aparte de estar instaladas, los trabajadores atinaron a operarlas y las bajaron, y así efectiva y activamente evitaron la propagación del incendio al edificio tras el muros cortafuegos, lo poco que alcanzó a pasar pudo ser controlado por quienes pelaron el ajo en el 2do piso.
Sin esas cortinas (NFPA/UL) el incendio se habría propagado por los tres pisos y si no se pudo controlar el incendio del edificio de los talleres, que representan el 5% de todo lo relacionado con el teatro municipal, no se necesita imaginación para saber que habría ardido todo hasta Agustinas.
¿De verdad no te cuestionas el que un incendio así de intenso, no se haya propagado habiendo al menos una puerta interior por piso?.
En las fotos de abajo se puede apreciar la cadenilla para operación manual, también las hay motorizadas, pero la electricidad es lo primero que se quema en estos incendios. ¿Se pudo usar estas cortinas para descargar chorros por ahí al abrirlas, fue posible hacerlo? (imagino que pueden haber estado bloqueadas por el lado del incendio con escombros).