a. RED HUMEDA
a.a. En los inmuebles destinados a la reunión de personas tales como hospitales, comercio,
escuelas, industrias, edificios públicos, deportivos y otros destinados al mismo efecto, así
como también en los edificios de tres o más pisos se deberá considerar para utilización
contra fuegos incipientes, una boca de incendio de 25 mm como mínimo por piso,
conectada al sistema de distribución de agua del edificio.
Las bocas de incendio se distribuirán de manera que ningún punto del inmueble quede a
una distancia mayor de veinticinco metros de ellos, con una manguera que cubra el punto
más alejado y su acceso será expedito y de fácil accionamiento de válvulas y mangueras.
a.b. En edificios de departamentos las bocas de incendio deberán ubicarse en espacios
comunes, y en aquellos casos que no se pueda cumplir con la distancia señalada en el
23
inciso precedente, podrán aceptarse mangueras de longitud superior a 25 metros, siempre
que permitan contar una presión de 8 m.c.a., a la salida de la manguera
a.c. Cada boca de incendio se ubicará en un nicho con puerta de vidrio debidamente
señalizado, en lugares de fácil acceso y rápida ubicación, excepto las escalas
presurizadas. Este nicho se ubicará a una altura entre 0,9 m y 1,5 m sobre el nivel del
piso, y contará una manguera resistente a una temperatura de 80º C, con certificado de
calidad y especificada para estos efectos.
a.d. La boca de incendio tendrá llave de salida del tipo cierre rápido, válvula del tipo bola o
globo angular de 45o, a la que deberá conectarse una manguera de diámetro igual al de la
boca de incendio, con su respectivo pitón. Las mangueras que deberán ser del tipo
semirígidas, no podrán estar sometidas en ningún caso a presiones mayores que 70 mca.
a.e. En las bocas de incendio de 25 mm, el pitón de la manguera tendrá una boquilla cuyo
diámetro interior será mayor o igual a 7 mm.
a.f. En cada vivienda unifamiliar, vivienda social e inmuebles similares destinados a otros fines
y que enfrenten a la red pública, deberán contar a lo menos con una llave de salida con
hilo exterior, de un diámetro igual al del arranque de agua potable, exceptuando edificios
que cuenten con red húmeda.
a.g. Según las características de la edificación, en el diseño de la red de distribución que
alimenta la red húmeda deberá considerarse la operación simultánea de dos o más bocas
de incendio.
b. RED SECA
b.a. En los edificios de siete o más pisos de altura se deberá instalar una red seca para agua
independiente de la red de distribución de agua para el consumo. Será una tubería matriz
para utilización exclusiva del Cuerpo de Bomberos, de acero galvanizado ASTM A-53 con
unión roscada y tendrá un diámetro mínimo de 100 mm. No obstante, su capacidad
deberá verificarse para un caudal total de 24 l/s, con una presión de 50 m.c.a. en la boca
de salida más desfavorable.
b.b. La red seca deberá ir ubicada de tal manera que se permita su inspección, y no podrá
situarse en lugares comunes con conductores eléctricos. En la parte superior la tubería
llevará una ventosa u otro dispositivo automático que permita evacuar el aire del sistema
cada vez que sea usado. En la parte más baja del sistema descrito, se dispondrá de una
llave de purga que permita desaguar completamente la tubería una vez usada.
b.c. La parte inferior de esta tubería se prolongará hasta el exterior del edificio donde rematará
en dos bocas de 75 mm ubicadas a un metro de altura sobre el nivel de piso terminado
adyacente y en un lugar de fácil acceso e inmediato a las vías principales de entrada al
edificio. Las citadas bocas estarán provistas de sendas válvulas de retención o válvulas
bola con válvulas de retención en la vertical, o bifurcación con chapaleta de desviación
según DIN 14.361, con válvula de retención en la vertical, que rematarán en uniones Storz
que permitan el acople de la Storz DIN 14.322. Cada una de ellas tendrá su
correspondiente tapa Storz, asegurada con cadenilla, que la proteja de deterioro o del
ingreso de cuerpos extraños.
b.d. La red seca tendrá bocas de salidas debidamente señalizadas en todos los pisos incluidos
los subterráneos, que se ubicarán en los espacios comunes y en lugares de fácil acceso,
exceptuando las cajas de escalas presurizadas. Deberá cuidarse que ningún punto de
cada piso quede a una distancia mayor de cuarenta metros de una boca de salida. Estas
bocas estarán provistas de su correspondiente llave globo angular de 45º, que rematarán
en una unión Storz de 52 mm (2") que permita acoplar la unión Storz DIN 14.322. Las
salidas estarán protegidas por las correspondientes tapas Storz, con cadenillas, que las
resguarden de deterioros o del ingreso de cuerpos extraños.
Extracto del RIDAA
Estimado PEDRO, la red humeda que mencionas NO ESTA DISEÑADA PARA BOMBEROS, por lo que es imposible que un bombero medianamente entrenado, se le ocurra siquiera utilizar este sistema de proteccion activo.
Lo que hay que aprender es justamente a utilzair de correcta forma la RED SECA, que si es la que debe usar bomberos.
Salu2