Tratando de ser breve:
- Salió como llamado reforzado. El unico comentario acá es que el despacho y cuenta de salida de los carros es muuuuy largo, pues demora comunicaciones-son 6 carros-de la primera màquina con la central, si es muy cerca el lugar afectado del Cuartel más cercano, que fue el caso. Sabemos que estas comunicaciones son fundamentales.
- Despacho inicial: Tres máquinas de agua, dos portaescales y una mecánica (RX-14; B-13, B-3, Q-8, Q-15 y MX-8)
- Se trataba de fuego en vehículo en primer subterraneo. Se activó el rociador, estaba justo arriba del vehículo, lo que protegió autos cercanos. El fuergo solo afecto, severamente, a este autómovil.
- Se combatió el fuego con un único pitón de RX-14, entrando por la rampa de acceso. En Total unas 7 tiras.
- El edificio cuenta con gabinetes de incendio con red húmeda y red mixta. No tiene, entonces, red seca sino que el edificio por sí mismo presuriza con agua esta red y bombas fijas propias. Funcionó sin problemas.
- Lo anterior hace que sea posible entrar con cuna o rollo y trabajar de inmediato, sin necesidad de alimentar nada con los carros. Esto obviamente facilita mucho cualquier operación. Los estanques pueden luego ser alimentados por los carros de modo normal, pero ello NO es una prioridad, dada su capacidad.
- Se dio alarma de incendio por un oficial que estaba en el lugar por Campaña Económica. Esto pues el humo invadio pisos superiores, atestados de público.
- Sí hubo un voluntario de enlace presente en la sala de comando de emergencias del Complejo.
- Se ventiló con cuanto artefacto sirviera para ello. Se pidió activar el sistema de aire del subterráneo, pero ignoro si se usó. El humo se dispó muy lentamente, el subterráneo es inmenso.
- Lo comentado por Rodrigo en cuanto a la cadena de mando es lo mismo, desgraciadamente, que en cualquier otra emergencia. La Comandancia del CBS DEBE tomar medidas pronto al respecto.
- Otro cuento fue la reacción del sistema de emergencias del Complejo, lo cual no es para comentarlo acá, pero otra vez se evidenciaron errores humanos manifiestos, los que deben ser corregidos a la brevedad y con urgencia por la Administración del lugar. Si no, es crónica de una muerte anunciada...
Por último, que recuerde, es el cuarto llamado en este Mall, tres de ellos con fuego trabajado. Por sus características (obvias) se trata de un lugar MUY complejofrente a emergencias.