Los pitones descargando agua en flujo laminar no existen en ningún lado, a menos que se consideren como tales los del video del parque chino que puso PitónRuso.
La descarga desde un pitón en incendios siempre va a ser turbulento, para que hablar del que sale desde los neblineros. Son chorros que salen a 80 o 120 k/h, no existe flujo laminar a esas velocidades.
No existen pitones para bomberos de flujo laminar, salvo algún caso para la anécdota.
Como sea, y tal como dice PR, al incendio le debe llegar el chorro principalmente en el caudal adecuado, que sea o no "parejito" no tiene mayor incidencia en el resultado.
..........contra lo que se dice por tradición, a similares presiones y caudales, los chorros neblineros tienen mayor alcance, fuerza de impacto y por ende penetración. Justamente por esto muchos FFDD de EEUU se han cambiado a los neblineros.
En un neblinero TFT para cambiar el caudal hay que mover la palanca de cierre, en otros hay que mover un anillo de selección de caudal, en cualquier caso, el caudal va ligado a un reacción específica, especialmente en los automáticos, con básico entrenamiento cualquier bombero puede darse cuenta con los ojos vendados y oídos tapados que el caudal subió o bajó.