TIRAS "MERCEDES TEXTILES", ¿MUY MALAS?

sebafireman6

Moderador
Miembro del equipo
23 Jul 2007
4.929
510
8
Maipu
cuando deberian estar disponibles estas nuevas mangueras? y con el cambio de proveedor que pasara con la "garantia" para las Niagara?
 
J

janus

Visitante
Las Niagara, seguirán con la garantía, pero por lo pronto hay que probar todas las que se tengan a las 250 psi, las que no pasen deben ser devueltas a la Junta (primero llamar) para que esta las reponga.

Pero insisto en que la junta informa que la presión de prueba de las Niagara es de 500 psi (36 bar) que es lo que imagino se especificó en la propuesta de la licitación y sin embargo las tiras que llegan a las cías dicen "presión de prueba 250 psi", es decir que su presión de trabajo debiera ser de 125 psi (9 bar).

Repito: la presión de trabajo indicada en http://www.bomberos.cl/catalogo/Agua/prinagua.php es de 250 psi, sin embargo las que entrega la Junta dicen claramente "Testing to 250 psi" (18 bar), esto es "Presión de prueba 250 psi", si la tira es NFPA su presión de trabajo es la mitad que la de prueba, unos míseros 9 bar.

Igual el poner "Testing to.." es ambigüo ya que ese "testing" puede referirse a Testing working pressure, Burst testing pressure, Service testing pressure, pero la ficha técnica supuestamente aclara que la presión de prueba anual es de 500 psi (36 bar) y la "Service testing pressure" (Presión de trabajo) es de 250 psi (18 bar)

¿Donde está el error?, ¿la licitación estaba mal hecha, fue mal interpretada y peor aplicada, hubo error al escribir "Testing to 250 psi" en las tiras, o el error está en el sitio web de la junta donde describan en la ficha las características técnicas, las que se contradicen con lo que dicen las tiras?, ¿a cual presión se refiere lo de "testing to 250 psi" impreso en las tiras?, ¿todas las anteriores?.

Saludos