Prueba Hidrostatica

cris001

Chupe
Miembro
Miembro Regular
12 Jun 2008
271
0
3
124
en algunos materiales por ejemploo los de altura cuando sufres caidas relativamente grandes se recomienda dejarlos fuera de servicio ya que las trisaduras no son evidentes.

En la caso de las botellas.... cuando una subrio un golpe grande, o un voluntario ah caido de altura con un equipo autonomo... que es recomendable? dejarlos fuera de servicio asta esperar la PH. o ay otras ay otra forma la cual debe someterse o no tiene mayor importancia??



????????????
 

corsarioamb

Chupe
Miembro
Miembro Regular
27 Dic 2007
254
0
3
124
Por seguridad del operador o voluntario de ese SCBA debes dejarlo fuera de servicio pero no esperar la fecha de la futura PH, no tendria sentido esperar "años" para realizar dicha prueba, se debe enviar de inmediato a una PH
saludos
 
N

Nemesis

Visitante
Cada vez que el cilindro presente algo extraño, tal como; decoloración, fibras cortadas, golpes incluso sin daños aparentes, etc, etc hay que hacerles la PH.