yo desde el mes de julio que vengo consultando al encargado técnico del departamento técnico de la junta sobre coef. de pérdida de presión mangueras 45-75 mm...la respuesta ha sido que se compromete a gestionar la información con el fabricante de forma inmediata, pero hasta la fecha no pasa nada...debe estar aburrido de mis correos jajajaja.
Dejo el contacto por si alguno desea realzar las consultas pertinentes:
Alberto Sepulveda
Encargado Técnico
Departamento Técnico
JNB
alberto.sepulveda@bomberos.cl
Hola Lange... pierde el tiempo hinchandole las pelotas al encargado. lo mejor es la prueba en terreno. confeccione manómetros de lineas para cada diámetro mencionado y genere pruebas dinámicas, con un Pitón de Caudal regulable, de esta manera estima el caudal desalojado y las PR´s Generadas... y Confeccione su propia tabla... es mucho mejor que esperar los datos del hombre.