Oficial de Abastecimiento

Crees que es aplicable en tu CB o en Chile?


  • Votantes totales
    15

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
o algo más simple es tener varios aljibes de 10mil u 8mil con descargas rapidez, si sabes llenarlos rapido no hay problema, se puede hacer en menos de 4 min...

No es "mas simple", uno solo de 38.000 lts necesita un solo conductor, no cuatro de ellos si fueran de 8-10.000 lts.

En cualquier caso el tiempo de llenado debe ser de no mas de 120 segundos, lo mismo el tiempo de descarga. O sea si es de 36.000 lts debe descargar a 18.000 lpm. En Puente alto instalé válvula en el Z2 que descarga a 12.000 lpm. 130 segundos para descargar 25.000 lts.

dsc_0462.jpg

Como el tiempo de viaje es similar, uno solo de 40.000 lts permite caudal mayor que cuatro de 10.000 lts c/u ya que se eliminan los tiempos en las maniobras de carga y recarga.

El que un carro aljibe tenga bomba no es malo, pero especialmente en lugares con bomberos de poca instrucción, la Cía "dueña" de ese carro se "acabrona" y lo ocupa para ir y venir ocupándolo como carro bomba con estanque grande. No funciona en sistema de abastecimiento.

Sin descarga rápida, un estanque de 36.000 lts y bomba de 5.000 lpm necesita 8 minutos solo para descarga propiamente tal+tiempo de conectar las líneas para la descarga....al menos otros 2 minutos más, 15 minutos en total considerando FABA a 1 km del PAP. Osea 36.000 / 15 = 2.400 lpm......"mucho ruido, pocas nueces".

csm_IMG_20151202_112813_03_340aa5b89c.jpg

Puedo decir con orgullo que en Castro, Chiloé les gustó mi sugerencia (que hago en cada curso que dicto) y el Cdte acaba de crear (Julio 2016) el "Depto de Abastecimiento de Agua" (no se si ese será el nombre definitivo), la idea es un Depto que se dedique exclusivamente a calcular los caudales que se deben desarrollar para la comuna, como y con que aplicarlos, coordinar el uso de fuentes públicas y privadas de aguas abiertas (FABAs), entrenar a los maquinistas, etc.

En varios otros Cuerpos me han dicho "de eso se encarga el Depto de Material Mayor, ellos saben"......nunca hacen algo, ya suelen estar pillados de trabajo como para adicionalmente dedicarse al tema de abastecimiento.
 
Última edición:

MeLlamanGatoXD

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
2 Sep 2015
1.262
671
4
35
Valdivia
No es "mas simple", uno solo de 38.000 lts necesita un solo conductor, no cuatro de ellos si fueran de 8-10.000 lts.

En cualquier caso el tiempo de llenado debe ser de no mas de 120 segundos, lo mismo el tiempo de descarga. O sea si es de 36.000 lts debe descargar a 18.000 lpm. En Puente alto instalé válvula en el Z2 que descarga a 12.000 lpm. 130 segundos para descargar 25.000 lts.

dsc_0462.jpg

Como el tiempo de viaje es similar, uno solo de 40.000 lts permite caudal mayor que cuatro de 10.000 lts c/u ya que se eliminan los tiempos en las maniobras de carga y recarga.

El que un carro aljibe tenga bomba no es malo, pero especialmente en lugares con bomberos de poca instrucción, la Cía "dueña" de ese carro se "acabrona" y lo ocupa para ir y venir ocupándolo como carro bomba con estanque grande. No funciona en sistema de abastecimiento.

Sin descarga rápida, un estanque de 36.000 lts y bomba de 5.000 lpm necesita 8 minutos solo para descarga propiamente tal+tiempo de conectar las líneas para la descarga....al menos otros 2 minutos más, 15 minutos en total considerando FABA a 1 km del PAP. Osea 36.000 / 15 = 2.400 lpm......"mucho ruido, pocas nueces".

csm_IMG_20151202_112813_03_340aa5b89c.jpg

Puedo decir con orgullo que en Castro, Chiloé les gustó mi sugerencia (que hago en cada curso que dicto) y el Cdte acaba de crear (Julio 2016) el "Depto de Abastecimiento de Agua" (no se si ese será el nombre definitivo), la idea es un Depto que se dedique exclusivamente a calcular los caudales que se deben desarrollar para la comuna, como y con que aplicarlos, coordinar el uso de fuentes públicas y privadas de aguas abiertas (FABAs), entrenar a los maquinistas, etc.

En varios otros Cuerpos me han dicho "de eso se encarga el Depto de Material Mayor, ellos saben"......nunca hacen algo, ya suelen estar pillados de trabajo como para adicionalmente dedicarse al tema de abastecimiento.

pidele a uno de ellos que nos cuente su experiencia entonces, como ha sido el trabajo de este Departamento, mas de alguna referencia buena podrán compartir
 

Mario_4ta

Chupe
Miembro
Miembro Regular
10 Oct 2012
233
56
3
Interesante eso de Dto de Abastecimiento, aunque eso me suena más en Ñuñoa por lo menos como parte del Dpto de "Operaciones contra incendios".
 
  • Me gusta
Reacciones: Hasiči 6