Nuevo Z-10 0-9 (en servicio)

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
JC, estimado,

Si yo compro una máquina en la empresa que dirijo y esta comienza a fallar el primer día de servicio, no tenga la menor duda que si no está el equipo de soporte en un par de horas y con gastos a costa de la empresa proveedora, mas el pago respectivo por el costo de oportunidad al tener la máquina parada, no solo devuelvo la máquina, sino que tomo medidas comerciales con la empresa proveedora.

Lo de amateur en bomberos es tanto, que lamentablemente la visión sezgada de alguno, que creen que las lucas las regalan (cuando debemos ponerlas todos los chilenos) permite que en bomberos suceda esto.

En una empresa, señores, esto no sucede.

Que marcha blanca, que fallas permitidas, que si sigue fallando ahi criticamos, que tolerancia, patrañas, es de perogruyo que ya los proveedores le tomaron el peso a la institución, o la falta de peso.

Saludos
 

ANGEL MALO

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
14 Nov 2006
1.788
5
4
124
bomberosenaccion132.blogspot.com
Como dice Janus puede ser problema de una compuerta mal cerrada.
Seguro que todos han querido tocar como juguete nuevo la pipa, y más de algún manoseo ha recibido. Si fuera falla de estanque, habría llegado vacio a Renca City.

Más allá de eso, no se puede negar que el guatóncito la gozó todo el camino, y el video queda para la posteridad. Ojalá le coloquen otro claxon más para mejorar la parafernalia y así el gordito pueda participar más activamente del acabo de mundo.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
respecto a la válvula de desague rápido, como se le ha bautizado por estos lados, alguien sabe la longitúd de la extensión? tengo casi la certeza absoluta de que es la causa de la velocidad de desagüe.

para estar seguro necesito saber la longitud y las medidas del cuadrado, podemos por este medio darle alguna explicación al asunto.

Saludos
 
J

janus

Visitante
ANGEL MALO:

Esas compuertas quedan bien cerradas o mal cerradas, no hay términos medios, de hecho es la misma presión del agua la que las matiene herméticas.

Pero a veces puede cruzarse alguna pequeña rama o algo por el estilo dificultando la hermeticidad, independiente de la intención de quién la haya operado.

Según supe, en la Jurmar se descargaba el estanque completo en 3,5 minutos, ¿alguien puede confirmarlo?, debiera ser menos tiempo para 8.000 lts, hay en Chile un Z de 10.000 que descarga en 1:50 (110 segs).

Saludos
 

borrego

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
20 Ene 2007
990
0
4
38
Entonces existen Z diseñados para Bomberos?
 

escalas_siempre

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
28 Dic 2006
831
0
4
124
ya ya ya aka no saben bien lo que paso cuando el z salio despachado al primer intento al llegar a viel casi esquina de copiapo se le solto una especie de abrazadera que lleva por debajo por que perdio parte de el agua del estanque luego se le boto el resto se fue a taller le instalaron nuevamente la abrazadera y se fue a su casa al rato salio despachada nuevamente al mismo lugar y esta vez llego sin problemas es un maquinon y le falta ajustarse como a todo artefacto nuevo.....

y los 8 mil litros los desaloja en 3 minutos
 
J

janus

Visitante
ESCALAS SIEMPRE

¿Como supiste lo de los 8.000 lts en 3 minutos?, yo tenía info similar desde la fabrica y que eran 3:30, de seguro depende de si se desea vaciar hasta la última gota o no.

Saludos
 

trecito

Chupe
Miembro
Miembro Regular
9 Ene 2008
282
0
3
respecto a la válvula de desague rápido, como se le ha bautizado por estos lados, alguien sabe la longitúd de la extensión? tengo casi la certeza absoluta de que es la causa de la velocidad de desagüe.

para estar seguro necesito saber la longitud y las medidas del cuadrado, podemos por este medio darle alguna explicación al asunto.

Saludos

hola ambiorix, que gusto de verte de nuevo por estos lados, repondiendo tu pregunta, la valvula flash mide 10 x10 pulgadas, o sea 25 x 25 cms, saludos
 
J

janus

Visitante
Ojoi, si queremos poner en inglés la válvula es FLUSH (algo así como derrame o inundación), se pronuncia +- flash.

Saludos
 
J

janus

Visitante
Olvidé agregar lo principal.

La pana del Z 10 fue una simple y picante abrazadera que no estaba bien ajustada, por lo que se soltó una de las mangueras que alimenta a una de las descargas presurizadas.

Fue cosa de agarrar un destornillador y solucionado, o sea nada que ver la compuerta de descarga o flush.

Insisto con preguntar el tiempo mas preciso de descarga, varía entre 3:00 y 3:30 min (180 segs y 210 segs respectiva%), ¿alguien puede dar valores oficiales?

Saludos
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
hola ambiorix, que gusto de verte de nuevo por estos lados, repondiendo tu pregunta, la valvula flash mide 10 x10 pulgadas, o sea 25 x 25 cms, saludos

Gracias, gusto verlos también a ustedes.

Estimado, según la Ecuación General de desague por orificios, tubos y toberas (REF-. Mecánica de fluidos y Turbomáquinas, autor Claudio Mataix) el desalojo óptimo se obtiene con un tubo de desague de una longitud de 2,5 veces el diámetro del desague. una longitud mayor, o menor, afectará en lostiempos óptimos.

Gracias por el dato, si puedes entregarme la longitud del tubo de desague podemos sacar mayores conclusiones.

Saludos
 

trecito

Chupe
Miembro
Miembro Regular
9 Ene 2008
282
0
3
hola ambiorix, no se exactamente el lrgo del ducto de descarga, pero viendo las fotos y estimando las proporciones, el largo debe ser entre 60 y 70 cms, y de acuerdo a tu cita es muy probable que la proporcion sete dentro de los margenes adecuados, dale una mirada a las fotos de la pagina web de la decima, y me dices si compartes mi apreciacion, saludos
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Es probable que fluctúe entre esos valores.

Sería interesante saber si una vez que sale del orificio se logra ver una contracción del chorro (se conoce como vena contracta) eso nos ayudaría a determinar si podemos aumentar la capacidad de desalojo del carro sin tener que hacer modificaciones físicas importantes.

Saludos
 

JC

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
5 Mar 2007
2.755
101
6
46
LA FLORIDA
www.firephoto.cl
Ayer por la tarde en un llamado el B11 solicito 2-4 y la central informo que no tenia y al pasar por la 10 estaba el Z10 . Puede que sea falta de conductor o esta 0-8.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Es de esperar que no sigan rompiedose "simples y picantes abrazaderas"

Ya que las lucas no las dona el estado, salen de nuestros bolsillos.


Saludos
 

Siurrym_san

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
7 May 2006
1.328
364
4
37
no pudo ser mejor y más atingente comentario: SIMPLES y PICANTES abrazaderas
 
J

janus

Visitante
Bueno.....se caen satélites por que alguien confundió el sistema métrico con el imperial (no es chiste), y no se le va a olvidar a un operario de la maestranza apretar el tornillo de una abrazadera.

A parte de eso el Z 100 no debiera tener más problemas y, al contrario debiera entregar un excelente servicio.

Sólo que aún me gustaría que alguien me confirmara de manera mas oficial el tiempo de descarga, en la planta había sido de 3:30 y según nos informa Trecito el tiempo fue de 3:00.

Aún siendo de 3:00 lo encuentro excesivo. Para 8.000 lts debiera ser de menos de 2 minutos, recuerden que diseño Zs :027:.

Saludos