Estimados:
viendo algunas cosas que se han conversado de buena manera, me permito comentarles lo siguiente.
el incendio a las turbinas 3 batallón concurrí a cargo del b3 con 6 bomberos...arribamos al lugar con algunas dificultades, ya que producto del primer incendio (2 batallón jj prieto) los accesos no estaban muy expeditos.
al llegar al lugar me encontré con el 49 y se busco rápidamente una fuente de alimentación con muy buen caudal para el carro B9 que se encontraba en una posición optima, lamentablemente no habian bomberos en esa instancia, sin embargo los vecinos estaban utilizando pitones, todos sabemos que no es lo mejor...pero peor es nada en esas condiciones, sobretodo por la integridad de los bomberos presentes por que es un sector "rojo".
el b3 procede armar 2 pitones de 50 mm con un caudal de 250 gpm, lamentablemente el b3 (bomba de remplazo actual bx2, es un berliet 770, donde su cuerpo bomba es su maximo rendimiento no da mas de 350 gpm. ademas de generar una 2° fuente de alimentacion que era optima tambien, se priorizo una táctica de "cercar" mas que "extinguir", al llegar nos encontramos con un incendio totalmente desarrollado en casa de material ligero (es un terreno de 20 mts x 10 mts, donde existen multiples casa sin ningun tipo de corta fuego perimetral..cada casa es de madera y junta a la otra...las condiciones de viento eran bastante pronunciadas predominante un viento poniente). "lo mas cercano a eso es un incendio de barraca, segun mi opinion".
la propagacion del incendio se dio...porque basicamente las compañias de ese sector ya se encontraban en un primer incendio, entonces nos tuvimos que desplazas desde los sectores mas alejados (san miguel, pac y san joaquin), entonces a la llegada estaba un escenario complejo...se pidieron carros para asegurar fuentes de alimentación, ya que cercanas al sector no quedaban mas grifos proximos y las distancias eran superiores a 300 mts...afortunadamente el incendio no se propago mas desde la llegada de bomberos, pero la extencion era bastante grande ya, no habia nada que hacer. sin entrar en detalle de lo complejo por la cantidad de personas no muy amistosas.
luego sale un 2° batallon a los copihues. las compañias cercanas a ese sector (3 5 y 10), estabamos en el 3° batallon. por eso se pidio apoyo, la gente reclamo la tardia llegada de los bomberos, pero fue por una condicion particular, a esa emergencia respondieron otros cuerpos que como no habia oficiales o bomberos del metropolitano sur, cuando un cuerpo va de visita espera que le entregen instrucciones (buenas relaciones con los vecinos y no corro con colores propios y espero que me digan que hacer), pero en este caso, las coordinaciones en primera instancia no habian, nadie sabia quien mandaba y cuales eran las ordenes a seguir...un aspecto por mejorar, pero en ningun caso un mal trabajo de los cuerpos vecinos, se agradece!.
eso ocurrio porque nuestro nivel de respuesta esta condicionado a 5 batallones de incendios (alarma general..traducido a recursos...20 b, 1 q , 1 ut , 3 r , 1s, 1m, 1 z). no tenemos mas...y claramente si ustedes sumas 3 batallones + 2 batallones + 2 batallones = 7 batallones...no tenemos los recursos.
el hecho del buen trabajo de nuestra central, se dio no por azar ni por casualidad, sino por que existe una pre planificacion y procedimientos standares, que permiten esos desarrollos, cada operadora tiene una pauta que le permite tomar decisiones adecuadas, ademas de indicarles que el dia sabado pasado estuvieron todas en capacitaciones justamente orientada a que son el 1° CI, y que deben tener el rol de coordinacion, enfocado a nuestros procedimientos para enfrentar emergencias en un plan estrategico.
referente a la extincion y disposicion tactica a nivel de cuerpo tenemos una planificacion conocida como el procedimiento 100.1 operaciones en incendios que da algunas practicas recomendadas para las respuesta a incendios...con ellos se fomenta buenos trabajos..aun nos queda mucho estamos en plena etapa de aplicacion y desarrollo..que se engloba en un plan estrategico de procedimientos para actos del servicio...mas informacion y que contempla...esten atento a los proximos dias que vienen y lo sabran...
finalmente, nuestra politica de apoyo depende del comandante (estamos mejorando eso), hago referencia que con el comandate raminez conversamos el tema y claramente hubo decisiones muy buenas y otras no tan afortunadas, producto de la situacion vivida que insito supero nuestro nivel de respuesta, pero se hizo lo mejor que se pudo...mas que lamentarnos...comenzamos (empezamos luego que nos paso) a trabajar en un procedimiento de como vamos a pedir ayuda y ademas que ayuda podemos ofrecer a otros cuerpos...la idea es que sea un cuento planificado y no dependiente de un "criterio personal"...estamos en eso...con el CB de maipu, eran claramente quienes podrían habernos ayudado mas rapidamente (y se asume lo infortunada de esa decision), la politica que tenemos con ese cuerpo hermano es global, solo vean nuestra experiencia como ERU (equipo de rescate urbano), donde juntamos los recursos con los hermanos de granja y maipu..que nos lleva a trabajar en conjunto y hacer mejor las cosas..."estamos en proceso final de acreditación los 3 cuerpos juntos como equipo usar mediano.
basicamente trataremos de aprender de los errores, mejorar y ratificar lo bueno. y se esta trabajando para eso, en politicas de generar procedimientos y operaciones, que no sean copy y paste de otras realidades o naciones porque eso no aplica a nuestra realidad, queremos hacer las cosas segun nuestros propios recursos y limitaciones.
cualquier bombero del CBMS, podra ratificar lo indicado, pueden algunos procedimientos verse en el sitio cbms.cl...finalmente lo expuesto no representa el pensamiento oficial institucional, sin embargo la información es de primera fuente (he estado trabajando personalmente en estos procesos).
saludos coordiales a todos,
Victor Torres Fuentes
Bombero 3° cia Bomba San Miguel
CBMS