Srs.
Con la finalidad de aportar al tema, les menciono que NFPA 1981 indica que al menos 1 vez al año debes realizar una prueba al SCBA en forma completa, tipicamente esta prueba se hace con la maquina posicheck.
Con esta prueba anual se certifican que los flujos de los reguladores este dentro de lo establecido, que la mascara este en perfectas condiciones, que las alarmas se activen en el rango correspondiente, etc.
La pregunta es cuantos Cuerpos de Bomberos certifican sus equipos con la pruebas de flujo y demases 1 vez al año segun NFPA.
Lo otro les pregunto, cuantos de ustedes realizan en sus compañias las pruebas anuales de Ajuste cuantitativas (Fist Test) a sus bomberos para determinar el tamaño adecuado de mascara para cada bombero, establecidas en NFPA 1404 y 1500.
eso por el momento.
Equipo de respiración autónoma:
La NFPA 1981 ("Norma sobre Equipo de Respiración Autónoma de Circuito Abierto para Bomberos" ), Establece que el equipo debe estar primero homologado por la NIOSH y la MSHA de USA (*). Además la NFPA y la OSHA exigen que los bomberos solo deben ocupar equipos con las siguientes características:
•Entregar el aire con demanda presurizada para evitar el ingreso a la máscara de gases peligrosos. Lo anterior se logra cuando el equipo es capaz de mantener una presión positiva dentro de la máscara cuando entrega aire en una maquina a un régimen de 100 LPM.
•Deben tener una duración MINIMA nominal de 30 min. , esto se mide en una máquina que hace circular aire a 40 LPM.
•Los organismos de homologación exigen además que las botellas de aire comprimido no excedan los 15.9 Kg.
•Deben poseer alarmas que indiquen cuando la presión de la botella llegue a las 500 psi.
Respecto de la calidad del aire:
El aire de las botellas de los equipos de respiración debe ser como mínimo de la CLASE D según las especificaciones de la Asociación de Gases Comprimidos, establecidas en la norma ANSI / CGA G-7.1 , Commodity Specification for Air (Especificaciones del aire).
El aire CLASE D tiene menos de 20 ppm de CO y el vapor de agua disuelto debe ser inferior a 25 ppm. Los Cuerpos de Bomberos deben comprobar cada tres meses la calidad del aire de las botellas, tanto si se llenan en sus propias instalaciones como si no. Hay laboratorios públicos y privados que pueden hacer ensayos con muestras de aire
Jorge Sáez Tapia
Instructor ANB- Cuerpo de Bomberos de Valdivia.