2da parte incendio MOLYMET
Jose Luis, las unicas dudas que tengo, ojala la respondas en publico para que todos queden claros y tal vez ayudes a motivar ese tipo de instancias, son:
Estimado AKRON y amigos foristas que bueno que esta instancia nos ayude a conocer difeentes experiencias de vida bomberil.
Respondo a nuestro amigo AKRON sus consultas
1.- Cualquier elemento en exceso que ingrese a nuestro organismo por cualquiera de las 4 vias de ingreso que tenemos puede ser toxico dependiendo de la DL o CL, o bien que se encuentre cataloga como IDLH. el mejor ejemplo es que si tomamos leche en exceso (3litros de una) igual nos podemos intoxicar, mas aun sera si inhalamos cualquier humo desprendido de un proceso de combustion incompleta como los es los humos de incendios.
2.- Respecto de los planes de emergencia y evacuacion, estimados, el CBSB tiene un depatamento de servicios externos que se dedica al manejo, revision y evaluacion de los documentos formales que llegan como planes de emergecia y evacuacion, en particular con esta empresa tenemos un laso de trabajo reiterado es por ello que sabiamos donde se encontraban las fuentes de alimentacion, bodegas de almacenamiento y procesos productivos, la matriz peligro y riesgos asociados generada indica que esa emergencia en poarticular fue lo menos podia suceder en esa instalacion por lo tanto debo mencionar que si conocemos esa empresa, sus productos y procesos.
3.- Respecto de la aplicacion de evacuacion para la poblacion 5 pinos, no daba a lugar dado que estan fuera de los limites de riesgo un kilometro de acuerdo a la tabla general de evacuacion de fuegos industriales de la GRE, se ha creado un ambiente POLITICO en el tratamiento comunicacional de esta emergencia, fue mas critico el incendio papelera del pacifico donde tu participaste AKRON, casas habitadas a 20 metros del incendio.
4.- El CBSB ha creado de acuerdo a las experiencia anuales que debemos enfrentar (solympex 2005, fabrica pan de pacua 2006, papelera del pacifico 2007, fabrica de muebles 2008, fabrica de pinturas 2009 con resultado de muerte de un trabajor, molymet 2009) diferentes tacticas de control de diferentes emergencias de acuerdo a la envergadura, es decir para un fuego de casa habitacion, no es la misma carga de fuego que una bodega, almacen, o industria por lo despachamos la cantidad de material adecuado para sostener un caudal y presion contantes dependiendo de la carga de fuego, para este caso, 6 bombas, 4 CB90 y 2 CB180, con tres puntos de abastecimientos separados lo que nos garantizo 1000 GPM que igual es poco, por eso no me gustan las bombas francesas cavitan rapidamente.
5.- Respecto de la razon de aplicacion de agua, fue un trabajo bastante efectivo dado que era relevante primero dar un golpe de enfriamiento fuerte a la carga de fuego, enfriar los contenedores no dañados para evitar bleves, evitar factorQ (propagacion) a los otros galpones y estanques de keroseno.
En segunda instancia el levantamiento estructural para la aplicacion de espuma AFFF dado que era un combustible polar no era necesario otro agente, claramente una vez que iniciamos el proceso de sellado con la cantidad apropiada de concentrado al 6%, no tiramos mas agua.
6.- Tenemos informacion certera de la devolucion de todos los insumos uniformes, combustible y materiales utilizados en este incendio aprox $8M.
Bueno amigos gracias por la atencion dispensada y creemos de este lugar un momento propicio para hablar de nuestras experiencias y como podemos mejorar esto.
Atentamente.
José Luis Muñoz Saldivia