Considerando las distintas aristas, al final se tiene un chorro que no es chicha ni limoná. Pa peor se empieza a confundir a quienes siguen estas sugerencias siendo que apenas se está asomando la cabeza con respecto a no hacer durar el agua y aplicar el caudal que corresponde.
Con 5 bar en bomba, el caudal en 30 mts de 70 son unos 750 lpm, lo que da una PR en 30 mts de algo menos de 0,5 bar, 4,5 bar en pitón. Es menor la reacción si está regulado en 250 gpm y le llegan 200 gpm......un lío, porque puede que lo regulen en 200 gpm y aparecen otras complicaciones.
Lo mejor "en esta etapa" es dejar todo lo mas simple posible para evitar confusiones. De hecho en este incendio se ve que los pitones están subpresurizados, con unos 5 bar en bomba.....y el resultado está a la vista.
Tanto para cuidar el agua como para que "no se funda la bomba" se suele bombear con bajas presiones. En serio, así me lo han dicho algunos, incluso cuando les indico que hay que bombear a 12 o 14 bar un par de veces me han dicho "la bomba no está acostumbrada para esa presión"...¡¡¡PLOP!!!.