Incendio en edificio de la comuna de San Miguel

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Muy interesante.

Otro tema (el de diseño y construccion de redes secas) que en Chile esta botado.

Desde mi ignorancia no le hallo el sentido que la entrada de las RS tenga dos entradas de "70", columna de 100 y en los pisos salida de "50". Esta es la configuración adicional.

Rodrigo, que tipos de mangueras ocupan allá para conectar el carro con la entrada de la red?

La entrada a la RS y rociadores en EEUU es de 2,5" según NFPA, es similar al que se usa acá. Solo que con hilo. El que es idéntico es el que está en los mall, está hasta con las leyendas de fundición en inglés.
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
18
Austin Fire Station No 2
Milobombero

... con el aumento de edificios de altura en austin, hace como 5 anios atras, el Depto de entrenamiento/capacitacion comenzo a trabajar en preparar a todas las companias, bomberos y oficiales (desde ttes hasta comandantes) para un eventual incendio de altura.

Durante estos anios, han ocurrido creo solo 3 incendios en el que se ha tenido que trabajar con lineas de ataque en el piso afectado.

al mismo tiempo, se ha cambiado a todos los carros, las mangueras de 3 pulgadas que son de alimentacion. Teniamos unas de goma con union stortz que solo aguantaban 200psi. Ahora todos los carros tienen 800 pies de 3" con union de hilo con test de ruptura a 400psi.

al mismo tiempo, usando lo recomendado por NFpa y como trabajan en Nueva york se disenio una armada de altura consistente en 4 tiras de 50" (15mts) de 2.5 pulgada de diametro, union de hilo, y un piton de tubo con salida de 1'1/8 (250Gpm de caudal a 50psi). tambien se lleva al piso afectado un bolso con un manometro, uniones/traspasos y otros. El manometro se conecta a la salida de manera de determinar la presion que se tiene en esa salida y usar la valvula de salida para tener la presion correcta para el total de uniones armadas con el objetivo de tener 250Gpm.

Despues de unos 2-3 anios, ahora se esta re-estudiando esta armada, ya que Austin no trabaja como Nueva York y tiene menos bomberos por maquina que Nueva york, por lo que la armada es demasiado pesada para la compania de agua (o dos).

Aun es la armada "oficial", pero se habla de bajar a una linea de 2" con piton de 1" (aprox 180-190Gpm).

La red seca (y la de rociadores) tienen entrada de 2.5" de hilo. Las salidas son de 2.5" de hilo.

la mayoria de los edificio de altura tiene estampado la presion de trabajo tanto para la red seca como de rociadores. Sino esta, se asume 150Psi para iniciar trabajo y luego se verifica con la bomba (interior) del edificio para apoyarla

tenemos tablas de trabajo para usarlas en el lugar (presiones y caudales)


saludos


...//
 

RVRESCUE

Moderador General
Miembro del equipo
31 Mar 2007
4.525
477
8
Valparaiso
Fl = 2q2 + q... ??

Que tema mas interesante...
(Admiro la perseverancia de Mauricio en este tema... pese a la habitual indiferencia)

Y esto lo encontré genial !! Definitivamente ES lo que se necesita para ejercitar el tema.


(Off topic: Que lata que esta y otra información del mismo nivel estén en ingles y no todos puedan acceder a ella... y mas lata que )


Tema aparte:
No es fácil seguir el hilo del tema... pese a conocer bien los conceptos, haber hecho cálculos varias veces y hasta aplicarlo en terreno.

Cuesta poco entonces, comprender por que razón muchos mandos (y con mayor razón bomberos) descartan de plano incursionar en esta área y simplemente se limitan a obedecer las ordenes que tienden a lo mínimo, aunque en su fuero interno sepan que no es lo correcto.

Al fin... si así lo hacen... el riesgo siempre sera menor que el de "pensar".


REINALDO VALLEJOS CACERES

 

dog5

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
12 Jul 2007
1.652
84
4
42
Estoy de acuerdo con Ambiorix,... no hay que generalizar

hasta donde se, el CCBb de Nunuo es el unico que dado el caso usa manguerin para incendio de altura

En otros CCBB's lo que es comun es que ahora se utilice 38mm como armada de ataque (1 pulgada y 1/2).

Creo que esa linea es demasiado pequenia. lo ideal es armada de 52mm. con piton de tubo


saludos





...LLL

Rodrigo, simplemente las cosas no siempre son como las quisiéramos. La cía que mas entrena en el CBS justamente le da prioridad absoluta al uso del manguerín, y cuando le piden asesoría desde otras ciudades justamente enseñan lo mismo.

Que hayan casos especiales es justamente eso "caso especial" pero la generalidad es que no se entrene de manera correcta para incendios de altura. La pauta que se usa en muchos CCBB es la Orden del Día del CBS para incendios de altura en la que se indica (entre otras extrañas cosas) que se deben usar tiras de 38 "para evitar daños por agua", y en muchos otros CCBB pensando bienintencionadamente que tiene algún sustento técnico la adoptan casi textual para su CB.

A lo largo del país, el que alguna cía entrene en edificios de altura es todo un evento justamente por lo extraño.

Hace un par de semanas una cía de una tercera ciudad, entrenaba para enviar agua a un piso 22 (Cía con "especialidad de altura") y terminaron todo extrañados porque con 30m de 38 en el piso 22 el chorro regulado en 125gpm alcanzaba con suerte para regar maceteros.

Nunca se les pasó por la cabeza que el problema fueran las mangueras, y esa es la Cía que entrena para incendios de altura.

Me encontrado en la inmensa mayoría de los CCBB que hay oficiales y bomberos de todo nivel y antiguedad que piensan que un carro cisterna se llena mas rápido por arriba y le instalan una cañería que descarga por la parte superior del estanque, "es que rellenando por arriba es mas fácil porque la columna es más liviana", en serio y lo dicen convencidamente. Si este enredo existe con un carro cisterna, imagínate la inmensa confusión parra llevar agua en buen caudal a un piso 15, 20 o 40.

Afortunadamente no ha ocurrido, pero están todas las condiciones para que se repita lo de la torre Sta María......hasta el momento es simple cuestión de tiempo. Luego las frases típicas "vamos a entrenar para que esto no se repita" y similares.

Esto no es tan asi, hace muchos años Viña tiene un POS para incendios en edificios de altura (creo que una vez se lo envie a Rodrigo), donde jamas se ha manifestado el uso de manguerines o lineas de 38 mm, nuestro procedimiento indica armada de 52 mm, abastecido en la entrada de la red con armada de 75 mm y en caso que no existe red seca se debe armar con 70 mm, el OBAC define si es mas conveniente por el exterior o el interior dadas las caracteristicas de la estructura. Ademas el POS indica que la telescopica debe tener una armada lista para utilizada en caso de requerimiento del OBAC. Tambien menciona los pitones a utilizar, neblineros de baja presion de trabajo o de tubo.

Y nuestro POS hace hincapie en que es un complemento al POS de incendios estructurales, por lo tanto las prioridades tacticas, conceptos de mando, seguridad, estrategia y tacticas se mantienen inalterables.

Este procedimiento data del año 2001-2002, actualizado el 2010... No creo que sea el mejor y lamentablemente no recuerdo cuando fue el ultimo simulacro para reforzar o poner en practica las directrices indicadas en este POS, pero al menos existe algo como base, ademas de la experiencia como CB en este tipo de emergencias.

Saludos
 

xbrandyx

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
15 Sep 2008
1.329
874
4
36
Valdivia
Para estimar las reales perdidas por el piping de la red seca, es super importante algo que indica Rodrigo en el kit que posee Austin: MANÓMETRO PARA LA SALIDA DE LA RED SECA.

De forma previa sabemos que presion necesitamos respecto al flujo esperado y largo de armada establecido... con ese manometro podemos ver si estamos bien, nos falta o estamos con sobre-presion.

En caso de ciudades con no muchos edificios de altura, es importante realizar visitas para conocer los sistemas de seguridad que poseen (red seca, sistema de rociadores, bombas de elevacion, estanques de agua, etc) y en base a esa informacion, recomendar que opciones usar en caso de incendio y en que orden. Creo que ya lo he dicho varias veces, pero es necesario tener SOP's, ya que no podemos confiar que cada voluntario que potencialmente puede salir a cargo tenga el conocimiento acabado para tomar la mejor decision el dia que suceda algo.

Acá en Valdivia, la 1ra compañia tiene el plano general de cada edificio en su sector de primera llegada, que incluye ubicacion de paneles electricos, entradas y salidas de red seca, equipos de apoyo, etc. Con esa informacion, los oficiales a cargo pueden tomar una buena decision sobre como hacer las armadas y trabajar.

Lo interesante de los incendios en altura, es que estos conjugan nuestra preparacion y conocimiento en incendios estructurales normales: Como estamos con la hidraulica, la busqueda primaria y secundaria, comunicaciones radiales y COMANDO DE INCIDENTE, contabilidad, manejo de lineas de agua, etc.

Si con esos temas no estamos muy diestros en una casa de 2 pisos, en un edifico de 20 pisos no creo que nos vaya mejor.

Saludos.
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Los caudales y presiones que indico fueron realizadas en pruebas en terraza de edificios de 20 y 22 pisos, caudales medidos con flujómetro TFT de 50 a 250 gpm y también con pitot.

Siempre los caudales fueron muy menores de los supuestos hasta que indiqué que había que elevar las presiones en la bomba, no recuerdo el valor exacto pero llegamos a 15-17 bar para obtener 200 gpm con 50mm y 250 gpm con 70mm, desde la última salida al borde de la terraza, unos 45m.
 

RVRESCUE

Moderador General
Miembro del equipo
31 Mar 2007
4.525
477
8
Valparaiso
Los de tubo la llevan...

Esto vale la pena destacarlo...


usando lo recomendado por NFpa y como trabajan en Nueva york se disenio una armada de altura consistente en 4 tiras de 50" (15mts) de 2.5 pulgada de diametro, union de hilo, y un piton de tubo con salida de 1'1/8 (250Gpm de caudal a 50psi)

nuestro procedimiento indica armada de 52 mm, abastecido en la entrada de la red con armada de 75 mm y en caso que no existe red seca se debe armar con 70 mm, el OBAC define si es mas conveniente por el exterior o el interior dadas las caracteristicas de la estructura. Ademas el POS indica que la telescopica debe tener una armada lista para utilizada en caso de requerimiento del OBAC. Tambien menciona los pitones a utilizar, neblineros de baja presion de trabajo o de tubo.


Por años... nos convencieron de que los "neblineros" eran lo máximo y después de estos no había mas.

Recuerdo incluso que alguna vez unos bomberos del sur me dijeron que esos eran LOS pitones y esa era LA técnica... y que por eso en "Marea de Fuego" el protagonista al abrir el pitón (en el Incendio del taller de costuras) decía algo así como... "bañanos en vapor".

Casi se fueron de espaldas cuando vieron algunas fotografías del FDNY, trabajando con sus "smooth bore nozzles"... incluso los propios bomberos de Chicago... que ellos juraban que solo usaban pitones "neblineros".

La realidad es que los pitones de tubo no han pasado de moda... de hecho son re útiles y acá hay una muy buena aplicación... 1) por que reducen las complicaciones que generan las basuras que encontramos en la red seca (envoltorios de dulces, colillas de cigarros, boletas, Etc.) y que tapan los pitones (que no son de tubo) y 2) por que generan menos perdida de presión.

Adicionalmente, el costo de adquisición y mantención es menor.

REINALDO
 

bombezon

Chupe
Miembro
Miembro Regular
13 Ago 2008
778
210
3
Buen tema, según indica la RIDAA las Redes Secas deben ser capaces de desalojar en el punto más desfavorable, 250 gpm a 5 bares ( valores aproximados según la conversión de 16/ls y 50 mca), por lo tanto debió haber un cálculo y diseño de la red, planos, memoria descriptiva y prueba de aceptación de la red, considerando que cada vez y como debe ser, Bomberos está participando en distintas mesas para mejorar las medidas de seguridad contra incendios y tomando lo que señala Rodrigo en relación a las placas con las presiones para alimentar la red seca en USA.
1.- Solicitar que cada edificio tenga una placa en la alimentación de la red húmeda donde indique la presión en bares y psi necesarias para cumplir con la RIDA
2.- En la misma placa señalar la cantidad de agua necesaria en lpm y gpm para llenar la red.
3.- Tener como parte la Red Húmeda las tiras necesarias para alimentar desde la entrada de la red hasta el acceso al carro de bomba ( lugar donde se debe situar para alimentar la red) con las respectivos seguros DIN( sin embarrilado) y que soporten una presión suficiente de acuerdo al cálculo efectuado en el diseño, comprobado en la prueba de aceptación y en las última pruebas de flujo realizadas.
Endurecer las sanciones para la mantención de las Redes Secas, para que alguna vez funcionen para lo que fueron diseñadas y que dado la poca importancia de los Administradores y la poca conciencia de los copropietarios NUNCA SE REALIZA.

Saludos
 

Milobombero

Moderador
Miembro del equipo
4 Jun 2008
2.937
705
6
navegando
La red seca (y la de rociadores) tienen entrada de 2.5" de hilo. Las salidas son de 2.5" de hilo.

Todo este tema es muy interesante, pero a propósito de rociadores. Cómo es el diseño de las redes de rociadores en edificios? va simultáneamente a la red seca y se conecta a estanques?

Uno de los mayores fracasos de mi Cuerpo fue porque nos vimos enfrentados a la disyuntiva entre reforzar un sistema de rociadores o ocupar el agua de sus estanques. Yo sé que Jaime dice que hay que reforzar el sistema, pero me gustaría escuchar otras opiniones.