[EXCLUSIVO Elbombero.cl]Incendio en Barrio Brasil deja a un Bombero herido.
Video Exclusivo del momento en que escapan desde el 3er piso y se lesiona el Bombero. Galería de Imágenes incluida
Los Bomberos debieron escapar de las llamas y gases supercalentados deslizándose por una escala que se encontraba mojada, varios de ellos lograron hacerlo sin lesionarse, sin embargo un Bombero de la 9na Compañía cayó demasiado rápido, lesionándose una extremidad inferior. Bomberos de la 7ma Compañía que se encontraban a pasos del lugar -de civil obviamente- concurrieron en su ayuda mientras el caos reinaba en el lugar del Incendio. Varias personas fueron detenidas por carabineros, incluido un posible incendiario. A su vez, por lo menos un par de personas presentaban lesiones compatibles con alguna riña o similar. Bomberos aún se encuentra en el lugar para extinguir los últimos focos de fuego.
El incendio se declaró en la intersección de Maturana con Compañía, frente al cuartel de la 9na Compañía.

Material Mayor concurrente: B4, B5, B9, B11, BX11, K1, K3, LT1, M12, Q6, Q12, RX6, S1


3495016991_c7fb119607.jpg


Galería de Imágenes: CLICK AQUI


Video gentileza usuario Xispa
 
Última edición por un moderador:

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.


A diario se critica este portal, a diario dicen que este medio no tiene peso, validez, etc. Pero sin embargo Bomberos de todos los CB del pais, de todos los cargos, lo visitan a diario. Señores, este video y este tema debe servir para que se den cuenta de los errores que se comenten por la falta de procedimientos. El caos reinante en el lugar es producto de no existir comando de incidente, es producto de no existir procedimientos standar, es producto de no conocer bien sobre tecnicas y estrategias de ataque.
No faltara el Bombero que con la camiseta hiper puesta alegue que los "incendios del centro son esto, los incendios del centro son esto otro"... Srs. los Incendios son incendios, y ya.
Ojala este tema sirva para que analicen y comprendan que no se pueden realizar ataques defensivos/ofensivos, y que aqui, el actuar de los Pitoneros fue tanto o mas riesgoso que la temperatura en el interior de la dependencia.
La falta de EPP normado y completo es un factor critico en los respondedores de emergencia, aqui esta clara la diferencia. La falta de vias de escape fijadas por procedimiento queda demostrada. etc. etc.

Esto puede pasar desde Arica a Punta Arenas, no es propio del CBS, pero insisto que debe servir para que todos se den cuenta de lo mal que se actua en determinadas circunstancias.

Ojala la lesion del Voluntario no sea grave y no genere secuelas. Fuerza a los nonos y familiares del Bombero.

Saludos



.
 

Rei_Lagarto3

Chupe
Miembro
Miembro Regular
3 Oct 2008
207
0
3
Arica, Chile, Chile
Fuertes las imagenes, y esta mas que claro el porque se debe evitar el fuego cruzado y los ataques exteriores en incendios en altura, es realmente para reflexionar:

  • ¿Por donde ingresaron esos bomberos?, si fue por ese mismo lugar, ¿por qué no retiraron la escala?
  • ¿El Oficial a cargo de la emergencia sabía que se encontraba personal en el tercer piso?
  • ¿Se tenía un sistema contable del los bomberos trabajando y sus ubicaciones?
  • ¿El oficial a cargo de la compañía sabía que estaban ahí?

Saludos y demos gracias al Sr. que afortunadamente, no se repitio una tragedia como la de Concepción.
 

crisfire343

Chupe
Miembro
Miembro Regular
15 Dic 2008
217
9
3
puxa, una gran pena por lo que paso en este incendio de hace poquito, pero encuentro toda la razon al comandante de guardia, un incendio es un incendio y ya...

a cualquiera le puede pasar, no solo a los cuerpos de bomberos grandes, han habido incendios que la peligrosidad es tanto mayor a lo presenciado, y como todos sabemos...el fuego es impredescible, nadie sabe a ciencia cierta por donde se va a meter...un ejemplo: el incendio de un local comercial en punta arenas que empezo con una llamita en una pequeña fuga de GLP de cañeria y el fuego revento en un segundo piso, sin que nadie se diera cuenta...

aguante la nona, fuerza al voluntario accidentado y puxa, lamentable lo que paso, pero bueno...hay una manito que nos protege mucho a los que dia a dia damos la vida por los demas...

un abrazo a todos
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.


Hay que ser consecuentes... ¿en que incendio y que CB realiza conteo de personal entrante?, me atrevo a decir que en ninguno. Tal vez un par de compañias lo hagan, pero eso no sirve si no es a nivel de CB, simplemente no sirve.

El problema va por un punto mucho mas basico y que es tratado en toda bibliografia relacionada con el tema de Incendios, no se puede arrojar agua desde afuera si hay gente en el interior. Los gases supercalentados, vapor y fuego son desplazados con esta maniobra y a la vez se bloquean las vias por donde se puede ventilar la temperatura. En este caso la M12 no debio arrojar agua hasta que hubiese certeza de que en el interior no habian Bomberos y civiles. Tampoco los pitoneres de la calle. Esto, provoco la generacion de vapor y el desplazamiento antes mencionado, poniendo en riesgo a los Bomberos que se encontraban en el interior. Si ademas sumamos los posibles problemas de abastecimiento de agua para quienes estaban en el interior... el resultado es lo que se ve en el video.

Muchas veces el problema pasa por ver los incendios en "dos dimensiones"... no se toma en cuenta que realmente los fenomenos estan sucediendo en 3 dimensiones.

Es una lastima que se deba pasar por este tipo de experiencias para mejorar, habiendo tanta informacion disponible y posibilidades de mejorar.

Otro punto a mencionar, es la falta de criterio de los Bomberos en la vereda, los que gritaban "deslizate, deslizate" claramente estos Bomberos tienen mas competencias encima, que academias y ejercicios funcionales y practicos para emergencias estructurales. Una lastma.


Saludos


.
 
F

Firebird777

Visitante
.


A diario se critica este portal, a diario dicen que este medio no tiene peso, validez, etc. Pero sin embargo Bomberos de todos los CB del pais, de todos los cargos, lo visitan a diario. Señores, este video y este tema debe servir para que se den cuenta de los errores que se comenten por la falta de procedimientos. El caos reinante en el lugar es producto de no existir comando de incidente, es producto de no existir procedimientos standar, es producto de no conocer bien sobre tecnicas y estrategias de ataque.
No faltara el Bombero que con la camiseta hiper puesta alegue que los "incendios del centro son esto, los incendios del centro son esto otro"... Srs. los Incendios son incendios, y ya.
Ojala este tema sirva para que analicen y comprendan que no se pueden realizar ataques defensivos/ofensivos, y que aqui, el actuar de los Pitoneros fue tanto o mas riesgoso que la temperatura en el interior de la dependencia.
La falta de EPP normado y completo es un factor critico en los respondedores de emergencia, aqui esta clara la diferencia. La falta de vias de escape fijadas por procedimiento queda demostrada. etc. etc.

Esto puede pasar desde Arica a Punta Arenas, no es propio del CBS, pero insisto que debe servir para que todos se den cuenta de lo mal que se actua en determinadas circunstancias.

Ojala la lesion del Voluntario no sea grave y no genere secuelas. Fuerza a los nonos y familiares del Bombero.

Saludos



.

Estoy muy de acuerdo con esta opinión, es impresionante el despolete del trabajo que se ve en el vídeo, esos voluntarios que ingresaron sin su EPP completo al edificio se merecen una sanción disciplinaria.
 

josealex

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
27 Ago 2008
98
0
2
Realmente impresionantes las imagenes...Lamentablemente, y con todo respeto, aqui se puede ver claramente el caos que puede dejar la falta de ya sea, procedimientos, equipo, capacitacion, conocimientos.

Sinceramente no me creo lo suficientemente capacitado como para dar una critica constructiva sobre el trabajo que debia haberse realizado, ya sea formas de ventilacion, B&R, etc. Pero si puedo acotar que me dio entre pena y rabia como se puede llegar a esto.

Ojala los camaradas se encuentren bien

Saludos
 

Rei_Lagarto3

Chupe
Miembro
Miembro Regular
3 Oct 2008
207
0
3
Arica, Chile, Chile
.


Hay que ser consecuentes... ¿en que incendio y que CB realiza conteo de personal entrante?, me atrevo a decir que en ninguno. Tal vez un par de compañias lo hagan, pero eso no sirve si no es a nivel de CB, simplemente no sirve.

El problema va por un punto mucho mas basico y que es tratado en toda bibliografia relacionada con el tema de Incendios, no se puede arrojar agua desde afuera si hay gente en el interior. Los gases supercalentados, vapor y fuego son desplazados con esta maniobra y a la vez se bloquean las vias por donde se puede ventilar la temperatura. En este caso la M12 no debio arrojar agua hasta que hubiese certeza de que en el interior no habian Bomberos y civiles. Tampoco los pitoneres de la calle. Esto, provoco la generacion de vapor y el desplazamiento antes mencionado, poniendo en riesgo a los Bomberos que se encontraban en el interior. Si ademas sumamos los posibles problemas de abastecimiento de agua para quienes estaban en el interior... el resultado es lo que se ve en el video.

Muchas veces el problema pasa por ver los incendios en "dos dimensiones"... no se toma en cuenta que realmente los fenomenos estan sucediendo en 3 dimensiones.

Es una lastima que se deba pasar por este tipo de experiencias para mejorar, habiendo tanta informacion disponible y posibilidades de mejorar.

Otro punto a mencionar, es la falta de criterio de los Bomberos en la vereda, los que gritaban "deslizate, deslizate" claramente estos Bomberos tienen mas competencias encima, que academias y ejercicios funcionales y practicos para emergencias estructurales. Una lastma.


Saludos


.

Totalmente de acuerdo contigo, mi intencion de esas preguntas no es criticar al CBS o algun otro cuerpo especifico... es más son la intención de dar un tirón de orejas a todos nosotros por dejarnos "estar" y creer que con saber ventilar, hacer B&R, Aplicar Pulsing Cool, o aplicar caudal, etc. sabemos apagar incendios.
De nada sirve saber todo eso, si no se aplica trabajo en equipo y la información fluye en todos los sentidos y de forma clara.

Saludos...
 

ANGEL MALO

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
14 Nov 2006
1.788
5
4
125
bomberosenaccion132.blogspot.com
Yo creo que esos voluntarios salieron directamente desde el cuartel a pie al siniestro en misión de rescate, ya que no deben de haber más de 10 metros de distancia del lugar del siniestro, es como a domicilio.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Pena y verguenza.

No se sabe tácticas de ataque de incendios

No se sabe técnicas de conteo de personal

No se sabe técnicas de evacuación de emergencia.

Los oficiales no tienen capacida de liderazgo, gritaba desesperado mientras un bombero por iniciativa propia subia, a qué? a una operación RIT? solo? sin EPP?

Deslízate deslízate? por favor, miren, les hicieron caso, me imaghino que el buen consejero está feliz.

Pero lo que queda fuera de todo lugar es el muy buen tratamiento de trauma al caido, cero protección a la vida. cero inmovilización de la cervical, cero de nada, en casa de herrero cuchillo de palo.


Pobres mis compañeros bomberos de chile, pobres de nosotros, en general, metidos en una institución que en muchos año no ha sido capaz de ponerse al día en capacitación.

Lo único que espero es quelos compañeros se pongan bien y no tengan lesiones graves, esperar mas cosas, creo que es demaciado dificil
 

bomberos

Chupe
Miembro
Miembro Regular
22 Mar 2009
293
0
3
antes que todo darle fuerza al Bombero lesionado y que tenga una rapida recuperación.
Y que esto quede de experiencia que muchas veces poner en practica lo teorico cuesta y que el caos y el descontrol se apodera de la sitacion en cosa de segundos.
Es lamentable lo sucedido, pero son los riesgos de nuestra vocasion.
 

albino

Chupe
Miembro
Miembro Regular
31 Ago 2007
205
0
3
por lo que se y por lo que vi
ambos voluntarios de la novena (entraron antes que las otras cias. armaran pitones) con el EPP competo y un piton, llegando hasta el tercer piso por la escalera del edificio y no por la ventana

el problema se dió cuando debido a una mala organizacion entre las distintas cías, se comenzó a trabajar desde afuera (habiendo personal adentro)
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
18
Austin Fire Station No 2
quiero enfatizar que el CBS esta posicionando las mecanicas de mucho mejor manera y las estan usando mucho mas

falta harto trabajo en cuanto a su uso y la coordinacion con el trabajo en conjunto con las demas tareas (despliegue d elineas de ataque, busqueda y rescate, ventilacion, etc)

en este caso, aunque no creo que haya incidido de manera principal con lo sucedido con los voluntarios atrapados, no se debio usar como ataque con agua, pero eso debe ser tema de analisis del CBS

aca va un video como ejemplo para el caso de coordinacion con el ataque interior (la mecanica cumple funcion de ventilacion, fijense en como se extingue el fuego desde dentro):




es dificil sacar conjeturas sobre el incendio tan temprano, esperemos mas informacion dentro de los proximos dias

saludos

,,//
 
Última edición por un moderador:

DESDE1851

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 Nov 2007
433
15
3
125
en la primera se vive
WWW.BOMBEROS.CL
media cag................... ojala esten bien los camaradas y nunca tirar agua sobre las escalas por las cuales esta bajando al gente, creo que por hay paso lo mal que se deslizaron los camaradas buenos saquemos las lecciones de este incendio y ceamos un poco mas aplicados y cordinados entres quienes se encuentran ah cargo de sus compañias
 

Rodcar

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
16 Nov 2008
92
1
2
49
Rodcar

Seria bueno implementar un sistema de pedido de auxilio pertenco a un pequeño cuerpo de bomberos donde las compañias ya saben o conosen la palabra MAY DAY para pedir ayuda ejemplo:

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
estoy desorientado, perdido, alarma baja presion etc
LUGAR : tercer piso pieza destinada a cosina lado Charly
UNIDAD : 25 compañia de chuchunco
NOMBRE : Perico Los Palotes
ACCION : Busqueda y rescate en tercer piso
REQUERIMIENTO: extraccion del tercer piso por escala ventana

sistema LUNAR todos los bomberos deveriamos conoserlo y normarse en el cuerso B&R

Grasis
 

Polipasto

Aspirante
Miembro
20 Abr 2009
37
0
2
Santiago
Efectivamente hubo mucho ,caos y gritos. quiero menionar el trabajo efectuado y el problema de gran desorganizaciòn;
desde un comienzo, por la calle Compañìa habìa un acceso natural(puerta) por el cual ingreso 4ta, 9na y 12ª, los nonos y los cuartinos se posicionaron en el tercer piso junto a dos voluntarios de la 12. En el cuarto piso ingreso personal de 4ta y 12ª para hacer busqueda y rescate con posibles victìmas en su interior.
les comento, que la novena junto con los voluntarios de la doce, en el tercer piso estaban haciendo ingreso y efectivamente encontraron el foco del fuego en la habitaciòn del departamento, a lo cual se ubicaron frente a este , en el momoento que ambas compañìas iniciaban las labores de extinción, una gran llamarada de gases calientes se genero, por el trabajo del pitón de la M12, LA CUAL AL PARECER "no tenìa informaciòn" de que habìa personal que trabajaba en el interior, a lo cual los voluntarios 12 y 9 tuvieron que buscar una salida de evacuaciòn que en este caso fue la ventana.

en el video se ve claramente la lamenable descordinaciòn, falta de liderazgo y mesura que hubo en los primeros minutos , ya que no sòlo pusieron en peligro a voluntarios, si no que también a civiles que se estaban evacuando desde el cuarto piso. Lo ùnico que logramos con este ataque defensivo ofensivo es generar un "Cocina bomberos".

EXISTE ALGO QUE SE LLAMA CAPACITACIÒN. y CREO QUE HAY UNA LÌNEA DELGADA ENTRE EL CONTROL Y CAOS TOTAL, EL OFICIAL O VOLUNTARIO QUE LOGRA LLEGAR A TENER CONTROL Y CALMA...... PUEDE GENERAR UNA MEJOR y EFICIENTE RESPUESTA DE TRABAJO


creo que esto es una lecciòn para un futuro, lamentablemete algunas consecuencias la sufrio nuestro bombero de la novena,pero esperemos que se recupere pronto...ANIMO AMIGO​
 

samukero

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
4 Ago 2008
932
67
4
40
Espero que de esto aprendamos, ya que como digo siempre, de lo malo siempre deben salir cosas buenas.

Sr. Moderador; ¿Es posible que luego de una cantidad suficientes de post, se haga un reporte de incidente/accidente? me explico.

En un paper sencillo con algunas gráficas del incendio, dar a conocer en forma escrita, aspectos como;
-Descripción de lugar
-Trabajo inicial realizado (hasta el momento del incidente/accidente)
-Fallas cometidas
-Consecuencias
-Causas de las falla (primarias y secundarias/subestandar y básicas)
-Medidas correctivas/recomendaciones

Esto podría permitirnos dejar grabado de forma mas potente, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer o lo que necesitamos hacer antes de la emergencia, ya que si lo dejamos en posteos, son simples comentarios de foristas, pero si los mismos posteos rescatando las principales ideas las estampamos y resumimos en un reporte, podria servir de ayuda para muchos, asi cambiando la modalidad de críticas(constructivas o destructivas) a analisis técnico-teórico de emergencias.

Ejemplo:

Reportes de fatalidades NFPA (descargables) el link;

http://www.nfpa.org/itemDetail.asp?.../Reports and summaries/Firefighter fatalities