10-8-4...
Un breve resumen de lo que paso...
La central despacho a B2 a un 10-8-4 a El Taqueral y Cacique. B2 salio sin personal.
Luego (imagino en vista del llamado de vecinos que no sabian de que se trataba pero a lo lejos divisaban la columna de humo) la central despacha a B3 que salio con 2 bomberos y B6 con 2 bomberos mas.
Al llegar al lugar B6, queda a cargo del llamado el bombero Osvaldo La Rosa quien informa a la central que se trata de fuego en acopio al aire libre de desechos industriales. Solicita apoyo de cisternas municipales.
Luego y en vista de que comienzan a sucederse una tras otra explosiones de tambores con material indeterminado, el bombero a cargo procede a dar la alarma de incendio.
En ese momento asume el mando el Capitan 6ta., que ordena el reposicionamiento de las unidades a una zona de seguridad ubicada a unos 250 Mts. del incendio. Como es habitual en la comuna de Lampa, la empresa funciona con un permiso provisiorio y no cuenta con plan de emergencia ni listado de materiales peligrosos.
Se establecio puesto de mando en B6, el que mas tarde se termino trasladando a R1, que funciono ademas como puesto medico.
Luego, uno de los trabajadores comenta que el material acopiado son tambores de acido acetico.
Se decidio armar una linea de 70 y un piton de 500 gpm para realizar operaciones defensivas y evitar propagacion a recipientes que contenian petroleo y que se encontraban frente al acopio que ardia.
Efectivamente se solicito Z5 y Z8. No se que sucedio. Habrian sido muy utiles por la descarga rapida.
Luego asumio el mando del incendio el 3er. Comandante de Colina y mas tarde el Comandante. A esa hora ya funcionaba como puesto de aire HX7 de Conchali.
Finalmente se consiguio extinguir el incendio que afortunadamente no amenzaba casas ni estructuras, aunque represento riesgo por la nube toxica por lo que se determino evacuar a los vecinos. Fue vital el uso de monitores.
No fue un incendio grande, pero si "espectacular" por la nube toxica y las explosiones iniciales. Hace rato no veia tanto periodista, SESMA, ONEMI, Oficina de Emergencia de Lampa, Quilicura, PDI y varios funcionarios estatales de diversas reparticiones.
Problemas tipicos... poco personal en el inicio (horario laboral), apoyo solo de de cisternas municipales (camiones de riego) y la falta de informacion inicial sobre los materiales involucrados (trabajando a ciegas).
Lecciones??
En una opinion estrictamente personal, es indispensable contar con un protocolo para operaciones de este tipo (incendios industriales) (desde las operaciones iniciales o incluso ni siquiera atacar... hasta las operaciones de abastecimiento), particularmente considerando que trabajando a ciegas (sin plan de emergencia ni listado de materiales peligrosos) tener un martir (o unos cuantos) es cosa de tiempo solamente. Es necesario ademas acuerdos formales de ayuda con otros CCBB.
Saludos,
REINALDO VALLEJOS CACERES