Ejercicio de mayor caudal realizado en Chile, 8.000 lpm por 1/2 hora.
El Domingo 06 se realizó en la RM un ejercicio de abastecimiento, 8.000 lpm a 1 km con 7 Zs, caudal mantenido por 1/2 hora.
Participaron 8 Zs, con los que se logró mantener ese caudal por ese tiempo, junto con 5 carros (dos CB90 y tres CB180). Operaciones coordinadas en el lugar por el Cdte Jorge Aguirre y Segundo Cdte Bernardino Aguirre, también se contó con la presencia y participación del ex Cdte de Quinta Normal José Zurita quién estuvo a cargo del "despacho" de los Zs a medida que iban siendo recargados.
Cada 60 a 90 segundos un Z cargado partía hacia las piscinas de ataque para mantener los 8.000 lpm.
El objetivo inicial era de 9.500 lpm (2.500 gpm), por las complicaciones de un ejercicio de ese tamaño que por primera vez se hacía en Chile, tuvimos que rebajar la expectativa, uno de los Zs no tenía descarga de alto caudal por lo que fue dejado fuera del ejercicio para que no fuera un obstáculo.
Uno de los Zs era de 25.000 lpm así que compensó en parte la falta de aquel Z sin compuerta.
Por la ubicación de las calles y galpones, las piscinas de ataque (Punto Abastecimiento Secundario) quedaron a 100 y 150 mts de los monitores, por tanto hubo que bombear a presiones casi excesivas, pero los carros respondieron, efectivamente los CB180 bombearon a 15 bar, se obtuvieron 920 gpm en boquilla de 2" a 40 psi, un alcance de unos 40m, otro neblinero de 1.000 gpm descargando unos 770 gpm y otro neblinero seleccionado en 500 gpm descargando ese caudal.
Agradecimientos a los CCBB que facilitaron sus Zs para lograr ese ritmo de abastecimiento, Curacaví, Quinta Normal, Metro Sur, Puente Alto, Conchalí.
Para un gran incendio ya se sabe que se pueden descargar 8.000 lpm a 1 km de la faba, ininterrumpidos.
Está el "hardware", falta seguir entrenando entre varios CCBB para lograr aún mayores caudales. Con los 20 Zs con compuerta que hay en la RM se debiera poder estar sobre 20.000 lpm+grifos del lugar. Hay que entrenar para que cuando ocurra un incendio real que requiera ese caudal se pueda cumplir con enviarlo de verdad. Ojalá a quienes corresponda les quede la inquietud.
Para coordinar los Zs fue necesario app un mes de gestiones tan solo para este punto.
Luego de casi una hora de descargar distintos caudales, hubo de terminarse el ejercicio ya que el estanque colector de la empresa que facilitó sus terrenos (planta Watt's) se saturó.
En próximos días fotos de distintas operaciones realizadas.