Angus Fire: A UTC Fire & Security Company.
Kidde: A UTC Fire & Security Company.
O sea, más o menos lo mismo.
Ahora, a lo que interesa. Revisando la Norma NFPA 301 (código de seguridad contra incendios en buques mercantes), dice que las mangueras para incendios deben estar en conformidad con UL 19, que es una norma para mangueras de incendios. No sé que especifica esa norma, pero para mi análisis superficial me he basado en las Normas NFPA.
La Norma NFPA 1925 (Standard on Marine Fire-Fighting Vessels) dice que las mangueras deben tener un diámetro mínimo de 1" (25.4 mm) y una longitud máxima de 75' (23 m) cada una. Cada mangera debe estar provista con un pitón y conecciones de un material compatible y resistente a la corrosión (el "salero", no sirve de mucho).
Los buques deben estar dotados de las siguientes mangueras, que cumplan con los requisitos de la norma NFPA 1961 (Norma para mangueras de incendios):
- Clase A.
- * 600' (200 m) - 3 1/2" (90 mm) o mangueras de abastecimiento de mayores diámetros.
* 600' (200 m) - 2 1/2" ó 3" (66 ó 77 mm) de mangueras.
* 600' (200 m) - 1 1/2", 1 3/4", ó 2" (38, 45 ó 50 mm) de mangueras de ataque.
- Clase B.
- * 400' (125 m) - 3 1/2" (90 mm) o mangueras de abastecimiento de mayores diámetros.
* 400' (125 m) - 2 1/2" ó 3" (66 ó 77 mm) de mangueras.
* 400' (125 m) - 1 1/2", 1 3/4", ó 2" (38, 45 ó 50 mm) de mangueras de ataque.
- Clase C.
- * 300' (200 m) - 1 1/2", 1 3/4", ó 2" (38, 45 ó 50 mm) de mangueras de ataque.
De acuerdo a la Norma NFPA 1961, las mangueras de abastecimiento deben tener una presión de servicio de 200 psi (13.8 Bar), y las mangueras de ataque deben tener una presión de servicio de 300 psi (20.7 Bar).
Ahh, las clases de barcos, para el combate de incendios, se refieren a:
-
Clase A.
- * Eslora: 65' (20 metros) o más.
* Capacidad mínima de bombeo: 5000 galones por minuto [gpm] (20000 L/min).
* Presión promedio mínima de la bomba: 10 psi (10 Bar).
* Número mínimo de bombas: 2.
* Número mínimo de generadores: 2.
* Número mínimo de monitores: 4.
* Tripulación, mínimo: 3.
* Conecciones de mangueras, mínimo: 6 [1 1/2" (38 mm)], 10 [2 1/2" (65 mm) o mayor)].
* Capacidad de combustible: 8 horas.
-
Clase B.
- * Eslora: 40' a 65' (12 m a 20 m).
* Capacidad mínima de bombeo: 2500 gpm (10000 L/min).
* Presión promedio mínima de la bomba: 10 psi (10 Bar).
* Número mínimo de bombas: 1.
* Número mínimo de generadores: 1.
* Número mínimo de monitores: 2.
* Tripulación, mínimo: 2.
* Conecciones de mangueras, mínimo: 4 [1 1/2" (38 mm)], 8 [2 1/2" (65 mm) o mayor)].
* Capacidad de combustible: 8 horas.
-
Clase C.
- * Eslora: 20' a 40' (6 m a 12 m).
* Capacidad mínima de bombeo: 500 gpm (2000 L/min).
* Presión promedio mínima de la bomba: 10 psi (10 Bar).
* Número mínimo de bombas: 1.
* Número mínimo de generadores: 0.
* Número mínimo de monitores: 1.
* Tripulación, mínimo: 2.
* Conecciones de mangueras, mínimo: 1 [1 1/2" (38 mm)], 2 [2 1/2" (65 mm) o mayor)].
* Capacidad de combustible: 4 horas.
Espero te sirva de algo. Saludos.
.