Comunicaciones, actividades y despliegues del RIT en incendios estructurales
Por MIKE MASON - Traducido y adaptado por Mauricio Martin H.
En el dinámico mundo de las operaciones de extinción de incendios que implican una lucha agresiva concentrada en procedimientos ofensivos, las cuadrillas de intervención rápida (RIC) y sus operaciones a veces necesitan comprensión, revisiones y consideraciones adicionales. Esto se basa en la formación y los aportes de muchos miembros en seminarios y formación práctica en todo el país y el mundo. Se hacen muchas preguntas a nuestros conferencistas e instructores sobre cómo funcionan ciertas cosas para un cuerpo de bomberos en comparación con otro; una solución única no se ajusta a todos los cuerpos en relación con los muchos escenarios que se les presentan en los incidentes. Hay muchos conceptos erróneos sobre la terminología, y se nos pregunta constantemente sobre la capacidad de los cuerpos para proteger a los suyos.
Las cinco áreas de comunicación importantes durante un Mayday que requieren comunicaciones por el mismo canal de bomberos.
Estas áreas grises tienen que ser discutidas entre los bomberos de todo el mundo a través de la comprensión de los comportamientos proactivos, los Maydays, las operaciones de intervención rápida y sus rescates para prevenir lo impensable. Incluso desde la creación de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1407, Norma para las cuadrillas de intervención rápida de los servicios de bomberos, seguimos teniendo preguntas sin respuesta y confusión sobre el cumplimiento de los requisitos de esta norma.
A continuación se ofrecen recomendaciones sobre comportamientos y filosofías proactivas dentro y fuera de la NFPA 1407, así como las investigaciones y enseñanzas en todo el país (EE.UU) sobre el rescate y la supervivencia de los bomberos. Esto, junto con la mejora de las políticas y procedimientos, puede mejorar la función y la comprensión de los departamentos que revisan sus operaciones de intervención rápida.
DOS DENTRO/DOS FUERA Y RIC INTERMEDIO/INICIAL (IRIC)
Debido a la limitada dotación de personal en muchos cuerpos de bomberos de todo el país (que pueden tener 12 o menos miembros que llegan secuencialmente a los incendios estructurales), el IRIC y el Dos dentro/dos fuera podrían considerarse una misma cosa. Dos dentro/dos fuera es un movimiento muy translúcido y fluido de los bomberos iniciales en la escena que participan en procedimientos ofensivos. Esta táctica debería estar siempre presente al comienzo de cada combate de incendios, aunque muchas veces su incorporación fluida no siempre se produzca como se ha planificado. En las operaciones con una compañía de tres o menos miembros, los bomberos deben comprometerse con cautela en cualquier combate de incendios en el interior mientras intentan cumplir con esta necesaria directriz. Los cuerpos que operan de cuatro a seis miembros en ataques interiores se desenvolverán mucho mejor proporcionando los procedimientos de dos dentro/dos fuera e IRIC.
Muchos cuerpos con personal reducido hacen cumplir la directriz estableciendo al operador de la bomba, junto con otro bombero, como persona de turno en el exterior para ayudar en el avance de la línea de mangueras. ¿Se considera esto un IRIC? Algunos dirían que sí; son las responsabilidades del operador de la bomba las que hacen que esto no sea un IRIC ideal y que sea más adecuado un papel de dos dentro y dos fuera.
El concepto de IRIC surgió hace unos años y desde entonces ha sido malinterpretado. En términos sencillos, establecer un IRIC es establecer su mandato de dos dentro/dos fuera, ni más ni menos. Su diseño e interpretación se basan en la llegada de un número mínimo de bomberos que se preparan para participar en un ataque interior agresivo en incendios estructurales; no es un RIC establecido y dedicado.
La llegada de una segunda y tercera compañía puede alterar la seguridad de los dos bomberos del interior en los incendios de estructuras residenciales; pueden reemplazar al IRIC inicial o a los dos de dentro/dos de fuera en la posición original del miembro de turno en la línea de mangueras de avance que inicialmente tenía el miembro de la compañía que llegó primero al exterior de la estructura. Este miembro que llega primero puede ahora moverse al interior para continuar el avance de la línea con su compañía. Todas estas tácticas pueden producirse con minutos, incluso segundos, de diferencia.
Cada escenario plantea un enfoque diferente, pero la seguridad de los miembros es la principal responsabilidad y la razón por la que se proporcionan las directrices de dos dentro/dos fuera y del IRIC. Evidentemente, cuando se produce el rescate de civiles en peligro inmediato, el establecimiento de dos dentro/dos fuera o del IRIC puede quedar anulado cuando se trata de arriesgar mucho para salvar mucho (una vida humana).
Los miembros restantes de la segunda y tercera compañía tirarán de la segunda línea mientras siguen observando a los miembros del interior y del exterior mientras realizan tareas que pueden implicar el avance de la segunda línea de mangueras, el rescate, la ventilación, etc. El oficial con cámara termal debe vigilar a los miembros del interior, pero también debe estar preparado para unirse a la lucha contra el fuego junto con su equipo, si es que es necesario. Esto se conoce como un movimiento fluido transitorio de IRIC para mantener el requisito de dos dentro/dos fuera.
Con el valioso tiempo que pasa, es necesario establecer un RIC formal para tener realmente la cobertura y la seguridad de los miembros del interior a medida que llegan más compañías y se involucran en tácticas adicionales en el lugar del incendio, como la búsqueda, la búsqueda por ventilación (VES VENT ENTER AND SEARCH - Ventilar entrar y buscar), la ventilación y la entrada forzosa. La mejor ventaja de establecer una buena cobertura de intervención rápida es proporcionar un RIC dedicado dentro de la asignación de la primera alarma y asegurarse de que todos los miembros del parque de bomberos sepan que no sólo está en camino, sino que también anuncian su llegada y activación.
Continúa.....
Por MIKE MASON - Traducido y adaptado por Mauricio Martin H.
En el dinámico mundo de las operaciones de extinción de incendios que implican una lucha agresiva concentrada en procedimientos ofensivos, las cuadrillas de intervención rápida (RIC) y sus operaciones a veces necesitan comprensión, revisiones y consideraciones adicionales. Esto se basa en la formación y los aportes de muchos miembros en seminarios y formación práctica en todo el país y el mundo. Se hacen muchas preguntas a nuestros conferencistas e instructores sobre cómo funcionan ciertas cosas para un cuerpo de bomberos en comparación con otro; una solución única no se ajusta a todos los cuerpos en relación con los muchos escenarios que se les presentan en los incidentes. Hay muchos conceptos erróneos sobre la terminología, y se nos pregunta constantemente sobre la capacidad de los cuerpos para proteger a los suyos.
Las cinco áreas de comunicación importantes durante un Mayday que requieren comunicaciones por el mismo canal de bomberos.
- Un Mayday puede requerir durante toda su duración hasta el rescate del bombero en peligro y su retirada de un entorno IDLH (Peligro inmediato para la vida o la salud) todos los enlaces de comunicaciones mencionados.
- La adición de otros oficiales de operaciones, como el oficial de seguridad de la escena, el jefe de RIC o los jefes de operaciones, puede estar involucrada en las comunicaciones del Mayday dependiendo del incidente, su tamaño y alcance, y sus procedimientos departamentales.
- LUNAR (Ubicación, Identificación, Nombre, Asignación y Suministro de Aire, Recursos Necesarios)
- LIP (Localización, Identificación, Problema)
Estas áreas grises tienen que ser discutidas entre los bomberos de todo el mundo a través de la comprensión de los comportamientos proactivos, los Maydays, las operaciones de intervención rápida y sus rescates para prevenir lo impensable. Incluso desde la creación de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1407, Norma para las cuadrillas de intervención rápida de los servicios de bomberos, seguimos teniendo preguntas sin respuesta y confusión sobre el cumplimiento de los requisitos de esta norma.
A continuación se ofrecen recomendaciones sobre comportamientos y filosofías proactivas dentro y fuera de la NFPA 1407, así como las investigaciones y enseñanzas en todo el país (EE.UU) sobre el rescate y la supervivencia de los bomberos. Esto, junto con la mejora de las políticas y procedimientos, puede mejorar la función y la comprensión de los departamentos que revisan sus operaciones de intervención rápida.
DOS DENTRO/DOS FUERA Y RIC INTERMEDIO/INICIAL (IRIC)
Debido a la limitada dotación de personal en muchos cuerpos de bomberos de todo el país (que pueden tener 12 o menos miembros que llegan secuencialmente a los incendios estructurales), el IRIC y el Dos dentro/dos fuera podrían considerarse una misma cosa. Dos dentro/dos fuera es un movimiento muy translúcido y fluido de los bomberos iniciales en la escena que participan en procedimientos ofensivos. Esta táctica debería estar siempre presente al comienzo de cada combate de incendios, aunque muchas veces su incorporación fluida no siempre se produzca como se ha planificado. En las operaciones con una compañía de tres o menos miembros, los bomberos deben comprometerse con cautela en cualquier combate de incendios en el interior mientras intentan cumplir con esta necesaria directriz. Los cuerpos que operan de cuatro a seis miembros en ataques interiores se desenvolverán mucho mejor proporcionando los procedimientos de dos dentro/dos fuera e IRIC.
Muchos cuerpos con personal reducido hacen cumplir la directriz estableciendo al operador de la bomba, junto con otro bombero, como persona de turno en el exterior para ayudar en el avance de la línea de mangueras. ¿Se considera esto un IRIC? Algunos dirían que sí; son las responsabilidades del operador de la bomba las que hacen que esto no sea un IRIC ideal y que sea más adecuado un papel de dos dentro y dos fuera.
El concepto de IRIC surgió hace unos años y desde entonces ha sido malinterpretado. En términos sencillos, establecer un IRIC es establecer su mandato de dos dentro/dos fuera, ni más ni menos. Su diseño e interpretación se basan en la llegada de un número mínimo de bomberos que se preparan para participar en un ataque interior agresivo en incendios estructurales; no es un RIC establecido y dedicado.
La llegada de una segunda y tercera compañía puede alterar la seguridad de los dos bomberos del interior en los incendios de estructuras residenciales; pueden reemplazar al IRIC inicial o a los dos de dentro/dos de fuera en la posición original del miembro de turno en la línea de mangueras de avance que inicialmente tenía el miembro de la compañía que llegó primero al exterior de la estructura. Este miembro que llega primero puede ahora moverse al interior para continuar el avance de la línea con su compañía. Todas estas tácticas pueden producirse con minutos, incluso segundos, de diferencia.
Cada escenario plantea un enfoque diferente, pero la seguridad de los miembros es la principal responsabilidad y la razón por la que se proporcionan las directrices de dos dentro/dos fuera y del IRIC. Evidentemente, cuando se produce el rescate de civiles en peligro inmediato, el establecimiento de dos dentro/dos fuera o del IRIC puede quedar anulado cuando se trata de arriesgar mucho para salvar mucho (una vida humana).
Los miembros restantes de la segunda y tercera compañía tirarán de la segunda línea mientras siguen observando a los miembros del interior y del exterior mientras realizan tareas que pueden implicar el avance de la segunda línea de mangueras, el rescate, la ventilación, etc. El oficial con cámara termal debe vigilar a los miembros del interior, pero también debe estar preparado para unirse a la lucha contra el fuego junto con su equipo, si es que es necesario. Esto se conoce como un movimiento fluido transitorio de IRIC para mantener el requisito de dos dentro/dos fuera.
Con el valioso tiempo que pasa, es necesario establecer un RIC formal para tener realmente la cobertura y la seguridad de los miembros del interior a medida que llegan más compañías y se involucran en tácticas adicionales en el lugar del incendio, como la búsqueda, la búsqueda por ventilación (VES VENT ENTER AND SEARCH - Ventilar entrar y buscar), la ventilación y la entrada forzosa. La mejor ventaja de establecer una buena cobertura de intervención rápida es proporcionar un RIC dedicado dentro de la asignación de la primera alarma y asegurarse de que todos los miembros del parque de bomberos sepan que no sólo está en camino, sino que también anuncian su llegada y activación.
Continúa.....