..."Un departamento de 70 metros cuadrados se encuentra en llamas en fase de incremento en living, comedor y cocina i fase libre en sus dormitorios.
De acuerdo a la formula, se debería aplicar 70x4, es decir, 280 litros por minuto(aproximadamente 70 gpm). Si el fuego afecta la estructura del departamento debería ser 70x6, es decir, 420 litros por minuto(aproximadamente 110gpm). Ambos pueden ser alcanzados por lineas manuales de 38 o 51mm.
Veamos ahora un ejemplo de incendio en un local comercial.
Un local de 300 metros cuadrados se encuentra afectado por un incendio estructural en fase libre.
Multiplicamos sus superficie, 300 metros cuadrados, por 6. Esto nos da 1800 litros por minuto (450gpm). Esta ya es mas difícil de alcanzar con una linea manual por lo que se deben instalarse varias descargas o un pitón monitor.
Calculada la cantidad de agua, debe conocerse las cantidades máximas de agua que pueden transportar las mangueras usadas en nuestro país."...
Posteriormente se muestra una tabla que indica como sigue:
MEDIDA CAUDAL ALCANCE APLICACION
38mm 160 a 500lpm(40-125gpm) 8 a 15 metros 2 a 3 habitaciones
51mm 400 a 1000lpm(100-250gpm) 12 a 21 metros Una o mas plantas
75mm 500 a 1400lpm(125-350gpm) 15 a 30 metros Una o mas plantas
monitor 1400 a 8000lpm(350-2000gpm) 30 a 60 metros Grandes estructuras.