Citas TexTuales de Libros ...

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
No creo. De partida el manual es de competencias minimas para le bombero a cargo o designado de conducir y operar una bomba. La mayoria de las autoridades de bomberos, estan ahi por el peso de su vida social, nivel de estudios u otros, que por lo general tecnicamente no son congruentes con las competencias minimas, por ejemplo, de un bombero. Hay casos especiales por supuesto que si poseen la experiencia y el conocimiento en tanto otros poseen solo la experiencia (hay varios bomberazos que dieron sus anios al servicio y fueron buenos pitoneros... pero solo pitoneros)


Lo siento Rodrigo pero Reinaldo hizo la pregunta :)

ok.. Ok...

ultima vez


...lll
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
Building construction for the fire service
F. Brannigan

Pag 238

"Consideraciones tacticas"
1. "... Chorros inefectivos (pequeños) deberian ser cerrados/cortados; malgastan el agua y roban presion que deberia ser usado por chorros maestros/gran caudal. "


Saludos


...lll
 
  • Me gusta
Reacciones: RVRESCUE

wsn

Chupe
Miembro
Miembro Regular
9 Dic 2007
256
26
3
VALLENAR, CHILE
TALLER SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES EN INCENDIOS. 2012. 2° validación.

..."¿cuanta agua es necesaria?"...

Para poder determinar las cantidades de agua que hay que aplicar a un fuego existen varias formulas usadas en el mundo actualmente.
Todas esta´n orientadas a aplicar la cantidad de agua necesaria para absorber la suficiente cantidad de energía para evitar el incremento del incendio(cortar propagación) y luego extinguirlo.
Esto dependerá principalmente del tamaño del lugar afectado y la calidad pirógena del combustible, vale decir, cuanta energía entrega por unidad de peso un material al quemarse completamente.
Grinwood P. (2009) plantea que los cálculos de caudales prácticos mas usados en el mundo son:

De la universidad de LOWA conocida como formula ROYAL/NELSON para ataque indirecto donde el volumen en metros cúbicos se divide por 0,75 y el resultado se expresa en litros por minuto.

De la NATIONAL FIRE ACADEMY (NFA) donde la superficie del lugar afectado en pies cuadrados se divide por 3 y el resultado se expresa en galones por minuto. Esta formula es diseñada para ataques directos basada en dos lineas de ataque.

TACTICAL FLOW-RATE (TFR) o caudal táctico de P.Grinwood donde la superficie del lugar afectado en metros cuadrados se multiplica por 4 y el resultado se expresa en litros por minuto. Esta formula es para fuego compartimentales y aplica para ataques directos o indirectos. Cuando el fuego ya es estructural o hay viento importante alimentándolo la formula aumenta por 6 los metros cuadrados afectados.

Veamos ejercicios prácticos con la ultima formula que es mas fácil de aplicar para nosotros debido al uso del sistema métrico decimal en nuestro país.
 

wsn

Chupe
Miembro
Miembro Regular
9 Dic 2007
256
26
3
VALLENAR, CHILE
..."Un departamento de 70 metros cuadrados se encuentra en llamas en fase de incremento en living, comedor y cocina i fase libre en sus dormitorios.
De acuerdo a la formula, se debería aplicar 70x4, es decir, 280 litros por minuto(aproximadamente 70 gpm). Si el fuego afecta la estructura del departamento debería ser 70x6, es decir, 420 litros por minuto(aproximadamente 110gpm). Ambos pueden ser alcanzados por lineas manuales de 38 o 51mm.

Veamos ahora un ejemplo de incendio en un local comercial.

Un local de 300 metros cuadrados se encuentra afectado por un incendio estructural en fase libre.

Multiplicamos sus superficie, 300 metros cuadrados, por 6. Esto nos da 1800 litros por minuto (450gpm). Esta ya es mas difícil de alcanzar con una linea manual por lo que se deben instalarse varias descargas o un pitón monitor.

Calculada la cantidad de agua, debe conocerse las cantidades máximas de agua que pueden transportar las mangueras usadas en nuestro país."...

Posteriormente se muestra una tabla que indica como sigue:

MEDIDA CAUDAL ALCANCE APLICACION
38mm 160 a 500lpm(40-125gpm) 8 a 15 metros 2 a 3 habitaciones
51mm 400 a 1000lpm(100-250gpm) 12 a 21 metros Una o mas plantas
75mm 500 a 1400lpm(125-350gpm) 15 a 30 metros Una o mas plantas
monitor 1400 a 8000lpm(350-2000gpm) 30 a 60 metros Grandes estructuras.
 

wsn

Chupe
Miembro
Miembro Regular
9 Dic 2007
256
26
3
VALLENAR, CHILE
Cabe señalar que dicho taller fue impartido por la ANB. La tabla en el post anterior no se entiende muy por lo cual: las medidas van de 38mm a monitor. El Caudal desde 160 lpm a 8000 lpm. Alcance desde 8 a 60 metros. Y la aplicación desde 2 habitaciones hasta grandes estructuras.

Saludos fraternos.

WILSON