Bomberos de Las Cabras recibirá nuevo camión aljibe

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Como me dijeron hace un tiempo atrás en mi CB cuando presenté la argumentación técnica de la necesidad de un aljibe, "no se justifica un aljibe en bomberos..."
 

Venturio

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
24 Jul 2012
2.780
804
6
Rancagua
Los aljibes en zonas urbanas no son necesarios SIEMPRE Y CUANDO hayan grifos de alto caudal (mínimo 1000 GPM), al contrario de areas rurales, donde los aljibes son claves para mantener un flujo continuo de agua.

Saludos
Venturio
 
  • Me gusta
Reacciones: Emanuel M

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
La necesidad de aljibes no se deben calcular de acuerdo con los grifos, se deben calcular de acuerdo con la necesidad de caudal de la respectiva ciudad.

Si los grifos entregan 4.000 lpm, pero en el centro de la ciudad hay varios riesgos que en caso de incendio necesitarían 10.000 lpm c/u, hay que esperar lo de muchas veces.....esperar a que el incendio baje a la capacidad de absorción de calor de los 4.000 lpm de los grifos, esto no es muy productivo. Los expertos en obtener, transportar y aplicar agua a los incendios en el caudal que se necesita no es el Papa, ni la NASA, ni Farkas... ni siquiera la empresa de Agua Potable respectiva.... adivinen quienes se supone son los expertos que deben corregir el problema en pleno incendio y que también se supone lo tienen planificado, practicado y resuelto................ o_O:cool:
 
  • Me gusta
Reacciones: MeLlamanGatoXD