Los trabajadores de la empresa de muebles de exportación Centec S.A. no lo pueden creer. Y es que el 18 de octubre pasado, un incendio destruyó completamente la planta principal de la empresa ubicada en la salida norte de Temuco, dejando como consecuencia, pérdidas por 10 millones de dólares y a 360 trabajadores sin sus puestos de trabajo.

Es por eso que ayer en la mañana sus caras lo único que expresaban era desolación y asombro. Y es que ahora la empresa Centec ubicada en el Parque Industrial de Lautaro era protagonista de un incendio que destruyó por completo las instalaciones, dejando a 85 personas sin un lugar físico donde realizar sus actividades.

Cuando eran cerca de las cinco de la mañana, el cuerpo de bomberos recibió un llamado en el cual se informaba del incendio de la empresa dedicada a la fabricación de muebles de exportación.

Al lugar concurrieron todas las compañías de bomberos de Lautaro, además de personal de Temuco, Victoria y Pitrufquén.

La empresa estaba retomando los despachos, se habían recuperado los volúmenes de producción, que se habían visto afectados por el anterior incendio y ahora, debido al nuevo siniestro, todo vuelve al punto cero.

Marcelo Zúñiga, gerente de Centec se encontraba sentado en el borde de la calle, mirando con desolación como su fuente de trabajo y la de casi un centenar de personas se desplomaba producto de las llamas, sólo atinaba a decir que "esto es increíble, no se qué decirle". Era lo único que lograba responder cuando era consultado respecto de los sentimientos que tenía al ver su puesto de trabajo completamente destruido.

No había nadie al interior de la planta al momento de iniciarse el fuego, aproximadamente a las 4.30 de la madrugada de ayer, por lo que intentar dar con las causas del siniestro se torna complicado. Y es que durante todo el fin de semana no se realizaron actividades, sólo se encontraba un cuidador del recinto, hasta las luces y las maquinarias se dejaban apagadas para no repetir la historia de la otra fábrica Centec.

En estos momentos la situación laboral de los trabajadores es incierta. Marcelo Zúñiga desconoce las medidas que se tomarán respecto del futuro de los empleados.

La construcción de la nueva planta ubicada en el Parque Industrial de Lautaro tuvo una inversión inicial de seis millones de dólares, convirtiéndose en una de las mayores fábricas destinadas a la exportación en la Novena Región.

El capitán de la Tercera Compañía de Bomberos de la ciudad de Lautaro, Philippe Tonini Rico, comentó que al lugar debieron concurrir la totalidad del personal de la ciudad, alrededor de 100 voluntarios, pidiendo apoyo al cuerpo de bomberos de Temuco con dos unidades, al cuerpo de Bomberos de Victoria y Pitrufquén con sus unidades aljibes. Para lograr controlar las llamas, bomberos debieron trabajar intensamente por más de siete horas. Sobre la posibilidad del inicio del incendio, Tonini dijo que la desconocía y eso será investigado por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos. Lo que sí, dijo que "las bodegas estaban con maderas y en las salas de pintura había tambores inflamables, y eso habría ayudado a la rápida propagación del fuego por las instalaciones, consumiéndolas en su totalidad".

En tanto el Fiscal del caso, Daniel Soto Betancur pidió la constitución del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones para realizar las pericias y pronunciarse respecto al inicio del fuego.

Fuente:http://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20070122/pags/20070122033858.html

PREGUNTAS:

- ORIGEN DEL FUEGO?
- DOS INCENDIOS EN LA MISMA EMPRESA
* QUE ARROJO LA INVESTIGACION DE BOMBEROS EN TEMUCO
* PAGARON LOS SEGUROS DEL PRIMER INCENDIO?
* LA SITUACION FIANCIERA ERA BUENA?

SINCERAMENTE algo HUELE MAL.

leorubilar
primera galvarino
 
J

janus

Visitante
En todos los cuerpos y especialmente en los pequeños debieran tener planes para enfrentar incendios que requieran altos caudales para su control.

Está claro que después de siete horas, el incendio no fue controlado por el trabajo de bomberos, simplemente se terminó porque se quemó todo lo combustible.

Imagino que en las cercanías hay canales, lagunas etc, que podrían haber sido aprovechados para alimentar chorros de alto caudal, pero en las noticias se ve lo de siempre pitoncitos "mediagueros" de 125 gpm. ¿Alguien nos`podrá entregar mas información acerca de los bomberos y operaciones en el incendio?.

Con ese tipo de operaciones no es raro que las pérdidas sean totales. Debemos tener claro que los incendios no se apagan tan solo corriendo para todos lados, se apagan porque se les arrojan los LPM que corresponde.

Incendios de esta magnitud deben ser combatidos casi exclusivamente con chorros de 500 gpm como mínimo.
 

ANGEL MALO

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
14 Nov 2006
1.788
5
4
125
bomberosenaccion132.blogspot.com
Muy extraña la repetición de siniestros en una misma empresa, que debería tener por disposición legal un departamento de prtevencion y riesgos. Tan extraño como la repetición de siniestros en las Agrosuper.

LEO deseo hacerte una consulta personalsobre Galvarino.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Super raro todo esto, dos incendios gigantes, mismas horas, desarrollos similares, no se todo me huele muy mal.

Respecto alo de pitoncitos de 125gpm que menciona Janus, es loq eu hay aca en los cuerpos de bomberos, no se pero siento que se descuida mucho el tema de trabajar con grandes caudales. Es tanta la impotencia cuando sientes que con tu "pitoncvito" nole haces ni cosquillas al incendio......
 

leorubilar

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
2 May 2006
52
0
2
125
primeraciagalvarino.blogcindario.com
Janus dijo:

"Imagino que en las cercanías hay canales, lagunas etc, que podrían haber sido aprovechados para alimentar chorros de alto caudal, pero en las noticias se ve lo de siempre pitoncitos "mediagueros" de 125 gpm. ¿Alguien nos`podrá entregar mas información acerca de los bomberos y operaciones en el incendio?."

concuerdo con lo que dice ambiorix, la falta de material que tenemos en los cuerpos de bomberos mas chicos, la impotencia que produce no hacerle ni cosquilla a un incendio, y muchas veces realmente no sabemos como enfrentar siniestros de esta magnitud, ademas debemos mencionar que los cuerpos de bomberos de ciudades pequeñas no tenemos el equipamiento tanto menor como mayor, lo que de repente explica que los incendios casi se
apaguen solos.

la adquisiciopn de materiales y la experiencia de trabajo, va de la mano con mucho trabajo practico y teorico, lo que nos falta en las ciudades chicas, es el practico, tenemos muy pocos llamados estructurales, por lo tanto muy pocas veces podemos poner en practica lo que se ha adquirido en capacitacioones teoricas.

leorubilar
galvarino
 
J

janus

Visitante
LEO RUBILAR

Para practicar el envío de altos caudales y trabaja r con pitones de 250 gpm o mas no necesitas que ocurran incendios.

Es probable que en tu propia cía hayan pitones antiguos de boquillas desmontables guardados en alguna bodega o puestos en alguna vitrina como muestra de pitones "obsoletos", esos pitones son excelentes para enviar buenos caudales, especialmente los con boquillas de al menos 1-1/8".

En Galvarino debe haber de estos equipos en alguna cía, podrías comentarnos y si deseas puedes contar con mi ayuda para preparar algún entrenamiento en terreno.
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
18
Austin Fire Station No 2
mmmm.. extranio,..... muy extranio

2 incendios, misma empresa, 3-4 meses de diferencia,.... todo apagado, maquinarias apagadas, solo el "nochero",..... mmmmmmm

Investigacion???

cual investigacion,... en estos casos, cuando la destruccion es total, asumir algo respecto de la causa es casi "anti-etico"

aqui se deberia usar perros entrenados para detectar acelerantes (gasolina, u otros). Muchas veces, a pesar de la destruccion, pequenios vestigios de estos acelerantes ls que pueden ser detectados por el olfato de estos perros

con la deteccion, se obtienen muestras las q se analizan en laboratorios.

Seria interesante saber la situacion financiera de la empresa y si la ultima tragedia fue pagada por los seguros


otra vez el periodismo chileno solo relatara el incendio, pero no entraran en detalles de lo demas

una pena,... el unico ente fiscalizador para muchas entidades (entre ellos bomberos) y no hacen nada mas que contar de la vida del "yet set "shileno""

,,,///
 

Wajax

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
21 Ene 2007
65
0
2
125
Lo de Centec definitivamente huele mal... muy mal. Dos incendios de grandes proporciones en 3 meses y que afecto en su totalidad a la las instalaciones de la empresa.

Sacar sus propias conclusiones desde el pùnto de vista tecnico, se ve cierta intencionalidad en el siniestro y siguiendo la noticia una empresa que tiene tal cantidad de maquinaria, herramientas etc y no haya vigilantes o serenos al momento del inicio del fuego, en lo personal Centec I y Centec II me deja muchas dudas.


Lo otro la gran cantidad de Mat-Pel, diluyentes, solventes, pinturas etc y que ademas la materia prima que se trabaja es madera dificulta mucho mas la labor de Bomberos por el tipo de combustible presente. Ademas mucho mat-pel presente en el lugar, era correcto trabajar con agua????

Vi imagenes de Centec I y habian estanques de proporciones considerables de Gas Licuado de Petroleo en la empresa al interior y voluntarios al lado, exponiendo su integridad fisica. Otro aspecto mencione la precensia de mat-pel y la presencia de gases en el ambiente producto de la combustion de productos quimicos.

La verdad la emergencia de Centec I y Centec II era bastante complicada de trabajar.

Observaciones, si estoy errado lo mencionan, del intercambio de opiniones surgen ideas brillantes.

- Todos los CB debieran tener carros aljibe ( por ejemplo, CB Temuco no posee una Z)

- Todos los bomberos deben tener el curso Primap sin importar si son compañia de rescate, agua, escalas, forestal etc. esto ayuda a la profesionalizacion de nuestros voluntarios y por supuesto estar permanentemente en capacitacion.

\:D/
 
J

janus

Visitante
LEORUBILAR

Encantado de poder ayudarte, espero tus fotos e información general.

Janus
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
AFDLAD15 dijo:
aqui se deberia usar perros entrenados para detectar acelerantes (gasolina, u otros). Muchas veces, a pesar de la destruccion, pequenios vestigios de estos acelerantes ls que pueden ser detectados por el olfato de estos perros

con la deteccion, se obtienen muestras las q se analizan en laboratorios.


,,,///


Acelerantes, por supuesto, esas plantas estan llenas de acelerantes, pinturas, lacas,barnices.

Por otro lado, yo crei que la leccion del incendio CENTEC version 1.0 serviria para algo, parece que no.

Ahora, el consejo de comandantese de la IX region, me imagino que podrá tomar la desicion de sugerir pitones de mayor caudal para los cuerpos
 

Segundino de Corazón

Moderador General
31 Dic 2005
2.971
0
7
18
www.segundacuracautin.cl
Es preocupante que pocos meses después de Centec 1.0, aparezca la versión 2.0 Beta de Centec, ahora en Lautaro y más recargado que nunca.

Me llama la atención que los bomberos no hayan aprendido las lecciones de Centec 1.0, pero es también preocupante que la misma empresa no haya tomado los resguardos necesarios. Si bien esto no nos corresponde analizar esto a nosotros, estoy empezando a pensar mal, ya que he sabido que el negocio no anda muy bien que digamos y, salvo las empresas de ese rubro que exportan toda su producción, las demás ya están empezando a despedir gente.

Pero vayamos a lo que nos importa a nosotros. Janus nos decía que en muchos CB hay pitones antiguos que han sido dejados prácticamente para museo, y que esos pitones pueden servir para enviar grandes caudales. Efectivamente, esos pitones no son mas que un tubo, por lo que van a desalojar TODO el caudal que entrega la línea, sin generar la turbulencia de los tan mentados "pitones mediagueros", que a la larga reducen el caudal entregado. Los famosos "pitones de bayoneta" de 3", por ejemplo, podrían ser de mucha utilidad en estos casos. Eso si, de nada serviría sacar estos pitones del baúl de los recuerdos, o contar con monitores (lo ideal), si no somos capaces, como mencionaban anteriormente, de mantener el suministro constante de agua.

Por otra parte, me llama la atención que en la noticia se mencione que haya acudido en apoyo el CB de Pitrufquén. ¿No quedará más cerca el CB de Curacautín como apoyo? (Se nota que quería salir a toda costa, jejeje).

Saludos.


.
 

195 CBT

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
2 Ene 2007
173
0
2
125
Ambiorix dijo:
AFDLAD15 dijo:
Por otro lado, yo crei que la leccion del incendio CENTEC version 1.0 serviria para algo, parece que no.
Ahora, el consejo de comandantese de la IX region, me imagino que podrá tomar la desicion de sugerir pitones de mayor caudal para los cuerpos
me quiero colgar de tus palabras e incentivar a los bomberos a capacitarse en control de incendios y no ver tanto parche de rescate en agua, altura sub terraneo espacial intergalactico y otros...

recuerden que los inicios de bomberos fueron por incendios, apagemos bien estos y de ahi nos desparramamos a otras ligas, esto sin animo de ofender a nadie se entiende ?
 
J

janus

Visitante
195 CBT

Buena tu acotación, aunque el problema no es que se haga capacitación en las áreas que mencionas sino que no se hace casi nada en combate de incendios.

Con respecto a lo que menciona SEGUNDINO, es bueno "reciclar" esos pitones antiguos ya que de esa manera se obtendrá casi sin costo un pitón que nos permitirá desalojar altos caudales 250 gpm con 1-1/8" a 50 psi en el pitón o 400 gpm con 1-1/4" con 80 psi, 5,5 bar en el pitón.

La primera foto muestra a un pitón de chorro sólido con boquillas intercambiables, su longitud permite también que interiormente tenga aletas en forma de cruz para eliminar la turbulencia del agua permitiendo que el chorro tenga mayor alcance.

La segunda foto muestra a uno similar, mas corto y liviano, con menos opciones de caudal y sin corrector de caudal, pero igualmente útil para altos caudales.

En muchas cías he visto estos mismos o variaciones de estos pitones como adornos en las salas de estar u otros lugares del cuartel.





 
J

janus

Visitante
Me faltó agregar en el post de arriba que muchas veces bastará unicamente con el alto caudal que nos entrega el estanque del carro, sin necesidad de grifo, si lo hay mejor pero no es imprescindible.

Es decir no es crítico un suministro constante de agua, si lo es el saber de que tamaño debe ser el chorro que descarguemos con nuestro estanque, para esto necesitamos practicar antes de los incendios y ver que mejoras se le pueden hacer al carro.

En la 5ª de Pto Montt le aumentaron el diámetro a la bajada de estanque desde 70 mm a 110 mm, con lo que aumentó al doble los lpm que pueden descargar con el estanque.

Recuerden que los incendios se apagan con rapidez con los LPM adecuados, si se le envía un caudal insuficiente el incendio y nosotros tirando agua, estaremos por horas hasta la destrucción total de lo que está ardiendo.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
generalizas al decir "los incendios" y magnificas la tecnica de galonaje completo como la unica para apagar incendios
 
J

janus

Visitante
KroNosX

Tienes razón, no todas las cías tienen esos tipos de pitones, pero las que si`pueden sacarles mucho provecho.

Como todas las cosas, para aprovecharlos hay que entrenar, no existen soluciones mágicas ni para el combate de incendios ni para nada.

En el caso de tu cía tal vez no los tengan, pero también es posible que tengan pitones de 250 gpm probablemente de caudal fijo o variable como los Turbojet de 125 a 250 gpm, si es así hay que saber aprovecharlos, 125 gpm para incendios pequeños, 170 gpm para medianos y 250 para grandes, aunque a veces un buen chorro de corta duración a 250 gpm en un incendio pequeño controla en segundos la situación.

¿Que pitones tienen en tu cía para enviar 250 gpm o mas?
 
J

janus

Visitante
KroNosX

Los Protek en general son muy buenos, son copias de otras marcas pero bien hechos.

El 369 tiene caudales desde 30 a 200 gpm avanzando mas o menos de a 30 gpm.

Es muy versátil ya que descarga chorros tanto para apagar tarros de la basura como un incendio de un par de piezas de una casa, los números que aparecen 30, 60, 95, 125, etc corresponden a los galones por minuto que descargará el pitón si el maquinista se preocupa de compensar las Pérd por Roce.

Por ejemplo con línea de 50 de 60 mts bastan 7 bares en la bomba para botar 95 gpm, pero si cambias el selector a 200 gpm y tienes la misma armada se van a necesitar 10,5 bar en la bomba para que tengas los 7 bar (100 psi) en el pitón y por tanto salgan efectivamente los 200 gpm.

Al usarlo en 200 gpm debes tener cuidado con la reacción en chorro directo, en este caso son como 45 kg, si estás solo lo mejor es sentarse sobre la tira.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Segundino de Corazón dijo:
Por otra parte, me llama la atención que en la noticia se mencione que haya acudido en apoyo el CB de Pitrufquén. ¿No quedará más cerca el CB de Curacautín como apoyo?.


La respuesta es super simple: Curacautín no tiene algibe y pitrufquen si los tiene, pitrufquen de hecho es solicitado a los grandes incendio sde Temuco por lo mismo, por que temuco tampoco tiene Z.

Vez segundino, a veces no basta con tener el carro mas rápido de la región (B4) si las cosas deben ser equilibradas