Había olvidado este posteo, ¿habrán corregido este extraño injerto o seguirá en las mismas?. Es bastante decidor que las entradas sean fijas de 50, y luego en "instrucción" el pitón regulado en 95 gpm, así el estanque dura harto.....igual que el incendio.
Si alguien ubica el CB y Cía ojalá les pueda hacer saber que no es conveniente ese montaje, los incendios son controlados enviándoles el caudal capaz de absorber el calor que mantiene la combustión, no haciendo durar el estanque.
En realidad el estanque "dura mas" aplicando caudal elevado cuando corresponde. Un chorro de 4.000 lpm controlará un incendio de 400 M2 en 10-20 segundos, ocupando entre 700 y 1.300 lts del estanque y quedará agua para rematar. O uno de 200 M2 en 5-10 segundos.
Un incendio de 100 M2 atacado con un chorro de 400 lpm (95 gpm) sólo desperdiciará el agua. Un estanque de 3.000 lts durará unos 8 minutos, cuando el estanque se termine el incendio seguirá ardiendo, momento en que llegará otro carro, sacará otro chorro similar, mientras el primer caro está rellenando en grifo a un par de cuadras, con caudal ya disminuido.......llegará un carro tras otro hasta que 1/2 hora después, con un radier calcinado se dirá convencidamente "incendio controlado".
Nótese todo el trabajo que se dió alguien de conseguir esos traspasos para poner el pitón mediaguero, es como si a un tanque le sacaran el cañón y le fijaran una pistola "para que dure el cargador"....cuento aparte las entradas fijas de 50.
("Bonus track": con esa cachota he medido 250 gpm al seguir girando el anillo hacia "FLUSH", justo antes que el chorro empiece a abrirse)....ese monitor es Elkhart CJ 500, diseñado originalmente para 500 gpm, pero le he sacado 1.000 gpm, claro que la PR interna es de unos 4 bar a este caudal, debe tener, el de la foto, unos 40 años, se le ve bien mantenido. En algunas cías los usan solo para ejercicios.
A nivel nacional deben corregirse estas ideas extrañas.