LIRQUÉN, febrero 16.- Más de tres cuartas partes del Hospital de Lirquén, Octava Región, resultaron completamente devastadas, luego que en la madrugada del sábado, un incendio arrasara con el inmueble.

Las llamas comenzaron a las 01.40 horas, presuntamente por un cortocircuito, y se propagaron con rapidez por el servicio de urgencia, el policlínico y la sala de rayos X.

Producto del siniestro, dos bomberos resultaron heridos, por inhalación de humo. Mientras, los pacientes del centro asistencial fueron derivados al Hospital Las Higueras de Talcahuano.

Al lugar del incendio llegaron voluntarios de los cuerpos de bomberos de las comunas de Penco, Concepción y Talcahuano, quienes tienen las llamas bajo control, según consignó La Tercera Online.

Galería de imagenes
http://megagalerias.terra.cl/galerias/index.cfm?id_galeria=28666


saludos


Vonvero
 
J

janus

Visitante
Vi las fotos de terra y se ven solamente pitones mediagüeros, ¿sabe alguien por que no se trabajó con pitones de mejor caudal?, el mar debe estar va unos 400 mts en el peor de los casos.

También según las fotos, se ve a bomberos claramente sin una dirección centralizada de las operaciones, cada grupo haciendo lo que mejor se les ocurría en ese momento.

Ojalá alguien de Penco pueda darnos mas antecedentes.

Saludos
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
18
Austin Fire Station No 2
me parece que "tonito el bombero" es de por ahi no...??

de tome creo

si es asi, a lo mejor el fue y nos puede dar detalles

concuerdo con JANUS...

... y agrego,... una vez mas tenemos una nueva "playa de estacionamientos"

se que es dificil combatir incendios de estas caracteristicas, sobretodo cuando hy que evacuar a mucha gente (hospital en este caso), pero los pitones "mediagueros" ya los hemos descrito y criticado mucho en este foro

hemos dado ejemplos y junto a JANUS y otros pocos, hemos incluso ayudado a resolver problemas y responder a preguntas

aun estamos esperando ver cambios en esa area

si al menos uno viera lineas de gran caudal, pitones tirando gran cantidad de agua, eso al menos abriria un camino a una mejor atencion del incendio

nadie pretende que la proxima vez lo hagan perfecto y que salven el edificio de la municipalidad o el liceo o colegio de la ciudad

de a poco se avanza, pero hay que dar los primeros pasos y aun no vemos eso

saludos
 

srvictormolina

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
26 Nov 2007
174
0
2
www.segundasanpedro.com
Re: Voraz incendio destruyó casi la totalidad del hospital de Liquén, Octava Reg

En este tema hay otra cosa muy preocupante.

Todos trabajaron y fueron felices con el incendio del hospital, pero señores, nadie, pero repito nadie evaluo la escena, pregunta fundamental, ¿Que se esta quemando?, un hospital, pero ¿que tiene el hospital?, ¿que unidad se quemo?, entre otras cosas que debieron evaluar antes de ingresar a trabajar.

Por mi parte, no hubiese entrado a trabajar en ese incendio, puesto que una de las dependencias que se quemo fue Rayos X y todo el sector referente a imágenes, osea, y esto lo supe de una fuente muy buena y confiable, nadie evalúo realmente las condiciones técnicas requeridas para enfrentar una emergencia de esta envergadura.

Resultado, la CCHEN quiere hacer evaluaciones a todo el personal de bomberos que estuvo expuesto en este incendio, ya que lo mas probable es que el 96% de los bomberos que participaron pueden estar irradiados, muy pero muy peligroso si consideramos las consecuencias que esto puede traer.
 

CapoSquadra

Chupe
Miembro
Miembro Regular
10 Sep 2006
515
40
3
42
Talcahuano - Chile
www.quarta.cl
lo que dicen no es tan asi
segun lo que me comentarion del incendio si se trabajo en forma descordinada, sin una estrategia, se utilizo chorros de gran caudal cuando llego el apoyo de Talcahuano y Concepcion, la ubicacion de los carros fue mala, bomberos sin EPP, si se evaluo lo de la farmacia y sala de rayos, en primera instancia el trabajo fue defensivo con chorros muy chicos y luego se trabajo ofensivo con chorros de mas poder y asi se evito la propagacion a todo el resto del hospital que tiene las mismas caracteristicas constructivas. Se alerto a CCHEN de lo que estaba sucediendo e iniciando el procedimiento (esto fue como 25 min despues de la llegada de la primera unidad)

solo eso

saludos
 

srvictormolina

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
26 Nov 2007
174
0
2
www.segundasanpedro.com
Re: Voraz incendio destruyó casi la totalidad del hospital de Liquén, Octava Reg

CapoSquadra dijo:
lo que dicen no es tan asi
segun lo que me comentarion del incendio si se trabajo en forma descordinada, sin una estrategia, se utilizo chorros de gran caudal cuando llego el apoyo de Talcahuano y Concepcion, la ubicacion de los carros fue mala, bomberos sin EPP, si se evaluo lo de la farmacia y sala de rayos, en primera instancia el trabajo fue defensivo con chorros muy chicos y luego se trabajo ofensivo con chorros de mas poder y asi se evito la propagacion a todo el resto del hospital que tiene las mismas caracteristicas constructivas. Se alerto a CCHEN de lo que estaba sucediendo e iniciando el procedimiento (esto fue como 25 min despues de la llegada de la primera unidad)

solo eso

saludos


Paolo:

Y????

Se tomo alguna medida especial???

Alguien uso los EPP necesarios para enfrentar esta emergencia???

Tacticamente, cual es el procedimiento ante emergencias con radiación???

Se tomo alguna determinación respecto a la gente expuesta???

Que dijo al CCHEN al informar la situación??? seria bueno saber ese dato para dar otra opinión acerca de esta institución.
 

srvictormolina

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
26 Nov 2007
174
0
2
www.segundasanpedro.com
Re: Voraz incendio destruyó casi la totalidad del hospital de Liquén, Octava Reg

Agregando a la respuesta:

Paolo: se y tengo claro como se efectuo y organizo el trabajo a la llegada de las unidades de apoyo (Conce y THNO), pero me refiero a la evaluación inicial de la emergencia, como lo evaluo el CB Penco, creo que los comentarios y oportunidades de mejora deben partir por ahí, lo que muchas veces conversamos, donde esta el PRIMAP aca???
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
82
Quillota, V-Region
¡ No es primer Hospital que se quema o se incendia parte de sus Dependencias!

Las criticas constructivas, que Uds mensionan, hace recordar, otros Incendios en este Tipo de Establecimiento y muchos comentarios, son fotocopias de los demas.
Por lo expuesto , solo a Nivel General,se puede considerar lo siguente :

1.- No existe un Protocolo o Ficha de Procedimientos de Trabajos en Emergencias, entre los Hospitales y Bomberos.
Aca si la Montaña. no viene a ti, " tu vas la Montaña ".
Es comun que estas Instituciones, manejen Planes de Contingencia a traves del S.N.S. de su Region y como siempre, en caso de , " tal persona debe llamar a Bomberos ".

Pero nunca invitan a Bomberos a participar en sus Planes ni piden consejos.
Ademas, los Planes, siempre son para esperar la Emergencia, nunca aplican el concepto de la Prevencion y Mantenimientos de Servicios.

2.- Malo que Bomberos, no se muestre interesado, para mejorar estas situaciones, como tampoco muestre en conocer los Riesgos, de lo que tiene que cuidar, protejer y atender si la situacion ,lo amedite

3.-Siempre lo he dicho, cuando todas las medidas de proteccion y normativas fallan, llaman a Bomberos, a controlar la situacion y ha terminar la Emergencia.De cuya responzabilidad, son otras Instituciones o personas.

4.- En Base a esto, aparte de efectuar criticas constructivas, del Incendio del Hospital , tambien seria muy bueno, puedan exponer Soluciones de Comunicacion , de Acciones Correctivas y Procesos de llegada de Bomberos a los Hospitales, ante que ocurra el hecho.

5.- Espero que algun Bombero de la ciudad afectada, entregue sus descargos al hecho, por ahora solo tenemos " un lado de la Moneda "

que les vaya bien
 

Geep

Chupe
Miembro
Miembro Regular
11 Feb 2007
338
20
3
40
Estoy deacuerdo con CapodeScuadra, si se tomaron medidas cuando se tuvo conocimiento de que la zona afectada entre otras era rayos, se dió orden de ecacuar y luego se trabajó con el monitor del carro de la 4 de talcahuano, inicialmente creo que no se tomaron medidas, muchos carros mal ubicados (se incluye talcahuano y concepción).

Janus, el acceso al mar estaba a 2000 metros donde se podría aver ubicado una bomba.

Saludos
 
J

janus

Visitante
GEEP

Con 2.000 mts, dos Zs optimizados y tres Bs se puede mantener un caudal de 500 gpm ininterrumpido en tanto los carros tengan petróleo.

Claro que como lo normal es que los Zs no pasen de ser camiones de riego pintados de rojo no creo que hubiese sido factible lograr ese caudal.

Saludos