VALDIVIA: Se incendian 4 casas. 17 damnificados

bluebird3

Moderador
Miembro del equipo
1 Dic 2010
33.068
1.146
8
Chile
Cristian-Cerna-730x350.jpg

Durante la madrugada de este sábado un incendio afectó a la población Pablo Neruda en Valdivia, dejando a 17 personas damnificadas y cuatro viviendas afectadas.
De acuerdo a lo mencionado por el subteniente de Carabineros, Rodrigo Herrera, cuando comenzó el siniestro una unidad policial que se encontraba en la población dio aviso inmediato a personal de bomberos.
El subteniente Herrera confirmó que son 17 las personas damnificadas.
Según lo mencionado por el comandante de bomberos, José Trench, la causa de la emergencia fue la irradiación de calor de una estufa en una de las casas, donde se produjo la inflamación del entretecho que rápidamente se propagó a las viviendas colindantes.
Trench aseguró que no hubo ni voluntarios ni civiles lesionados, sólo personas con problemas de respiración por inhalación de humo.

En la emergencia trabajaron 7 compañías de bomberos las que evitaron la propagación del fuego a más inmuebles.



cerna1-730x486.jpg


cerna-730x486.jpg


biobiochile.cl
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Al parecer el forro de latas de la casa de la izquierda ayudó a retrasar la propagación. Hacia la derecha......

¿Cuantas habrán estado ardiendo a la llegada de bomberos, donde habrá estado ubicada la de origen?.
 

xbrandyx

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
15 Sep 2008
1.329
874
4
36
Valdivia
A la llegada de BX-7 (compañía más cercana, 3 minutos en llegar desde el despacho) se informó de 3 casas ardiendo. Se elevó la clave a alarma de incendio antes de la llegada de BX-7 por una portátil.

Séptima uso su tactica de siempre: Blitz Attack con un TFT Max-Force (500 GPM), para luego ubicar lineas de 50 para el remate final. Llegué en la tercera bomba al lugar y a los minutos de nuestra llegada ya estaba listo el incendio (solo vapor).

Fue un trabajo "de libro" por parte de la séptima y el CBV en la Pablo Neruda.

Saludos.
 

xbrandyx

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
15 Sep 2008
1.329
874
4
36
Valdivia
PD: La 4ta casa ardiendo, era una cabaña en el costado posterior de la casa principal del incendio.
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
La 7ma con esos ataques mata todo en 1/2 minuto. Ojalá lo copien las demás cías.

Esto lo aplican desde hace varios años.

Con pitón de 250-300 gpm se logran resultados similares. En realidad 500 gpm son imposibles con línea de 50. Con línea de 70 son posibles, pero en la práctica tampoco es real ya que la reacción es de 120 kg.

El pitón de 95-300 gpm es el más práctico. o el de anillo de 95-250 con entrada de 70 que vende la Junta, luego hay que ponerle copla de 2,5" a 50 storz.
 
  • Me gusta
Reacciones: hazardousmaterials

xbrandyx

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
15 Sep 2008
1.329
874
4
36
Valdivia
El Max-Foce lo tienen con copla de "70" (hay que ser bruto para tenerlo con "50").

No encontré ninguna informacion especifica sobre fuerza de reaccion en la página de la TFT sobre ese modelo de boquilla... si la tienes, podrías compartirla (sobre los 120 kg).

500 GPM si se han obtenido con líneas de 70 y pitones manuales, medidos con pitot (smooth bore con boquilla 1 3/8 @ 80 PSI). Son aprox. 100 Kg y bien manejables por 2 bomberos usando la tecnica adecuada.

Saludos.
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
El Max-Foce lo tienen con copla de "70" (hay que ser bruto para tenerlo con "50").

No encontré ninguna informacion especifica sobre fuerza de reaccion en la página de la TFT sobre ese modelo de boquilla... si la tienes, podrías compartirla (sobre los 120 kg).

500 GPM si se han obtenido con líneas de 70 y pitones manuales, medidos con pitot (smooth bore con boquilla 1 3/8 @ 80 PSI). Son aprox. 100 Kg y bien manejables por 2 bomberos usando la tecnica adecuada.

Saludos.

En http://www.akronbrass.com/media/resource-center/theoretical-discharge-fog-nozzles.pdf puedes ver la reacción a 500 gpm y 100 psi, claro que el Max Force descarga 500 gpm a un poco mas de 100 psi.

En esa tabla la reacción aparece como 253 libras/115 kg...a 100 psi, un poco menos que la presión a la cual el Max Force descarga sus 500 gpm que son como 110 psi. Con boquilla de 1-3/8" a 80 psi son 107 kg.

A lo que voy es que para realizar un ataque interior (como se ha hecho muy bien con el MaxF) no son necesarios 500 gpm, de hecho no se descargaba ese caudal en algunos ataques interiores simplemente porque la tira de 50 y la presión en la bomba no lo permitía (conversé con el maquinista para un caso específico, el Willy). Eran caudales mas cercanos a 200-250 gpm.

Adicionalmente, el MaxF no tiene regulación de caudal por el pitonero, solo tiene válvul a de bola, la que no permite ser usada en posición intermedia, menos aún con caudales elevados. En cambio la de deslizamiento ("slide") puede ser dejada en cualquier posición de caudal sin provocar turbulencia ni cerrarse o abrirse bruscamente, el MxF es un pitón para monitores pequeños, pero si el cliente lo pide, el fabricante le va a vender cualquier cosa extraña......por ej el Ultimatic era originalmente para manguerines, pero tantos que no entendíeron nunca el concepto del Dual Force o Handline (un pitón para todos (o casi) los tamaños de incendio en USA) lo pedían para 1,5" que se terminó fabricando para esa versión, eso a pesar que en los catálogos originales se desacreditaba dicha opción.
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Hay un video donde realizan un buen ataque interior con el Max Force, con línea de 50.....matan todo en 10 segundos, atraviesan la casa de lado a lado. Esto a pesar que ya varios minutos antes habían al menos un par de cías atacando con unos 3 mediagüeros, sin mayor efecto.
 

xyz

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
31 Oct 2009
1.059
473
4
A la llegada de BX-7 (compañía más cercana, 3 minutos en llegar desde el despacho) se informó de 3 casas ardiendo. Se elevó la clave a alarma de incendio antes de la llegada de BX-7 por una portátil.

Séptima uso su tactica de siempre: Blitz Attack con un TFT Max-Force (500 GPM), para luego ubicar lineas de 50 para el remate final. Llegué en la tercera bomba al lugar y a los minutos de nuestra llegada ya estaba listo el incendio (solo vapor).

Fue un trabajo "de libro" por parte de la séptima y el CBV en la Pablo Neruda.

Saludos.

Da gusto ese tipo de información tipo: "Llegamos, teníamos el fuego ahí mismo, no nos desesperamos ni nos urgimos por el agua. Usamos el caudal que creímos era el adecuado y solucionamos el problema de inmediato. El resto del trabajo fue un tema de Cuerpo y para entonces ya había llegado el refuerzo necesario." PUNTO.
Excelente. Me gustaría que eso pasara en todos lados. Por favor, si alguien puede subir un video donde se vea la relatado, sería muy importante para los reacios.
 

dog5

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
12 Jul 2007
1.652
84
4
42
Creo que eso pasa... y mas veces de lo que muchos creen. El problema es que cuando pasa, aun asi hay personas que se encargan de ver lo malo en vez de rescatar y analizar lo que se hizo bien para trabajos posteriores. Personalmente he subido videos y comentado experiencias con ataques similares, pero siempre el tema redunda en lo mismo...
 

superseis2000

Chupe
Miembro
Miembro Regular
12 May 2014
422
252
3
Pues no creas que a pesar de haber sido un trabajo redondo, no se le busca la forma de mejorarlo. Al menos yo estoy convencido que siempre se puede mejorar lo realizado, claro que despues de reconocer lo que se hizo bien. En este caso especifico, aqui en Valdivia ya se ha internalizado bastante las formas de trabajar en incendios normales. En lo que aun estamos al debe, es en los incendios muy voluminosos. Ahi todavia nos falta.
 
  • Me gusta
Reacciones: xbrandyx y dog5

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Da gusto ese tipo de información tipo: "Llegamos, teníamos el fuego ahí mismo, no nos desesperamos ni nos urgimos por el agua. Usamos el caudal que creímos era el adecuado y solucionamos el problema de inmediato. El resto del trabajo fue un tema de Cuerpo y para entonces ya había llegado el refuerzo necesario." PUNTO.
Excelente. Me gustaría que eso pasara en todos lados. Por favor, si alguien puede subir un video donde se vea la relatado, sería muy importante para los reacios.

El Chucky me reenvió el video de FaceBook, pero no tengo idea como copiarlo para ponerlo acá, no está en you tube.

Abajo pruebas de caudal con el B7, el artista dejando la boquilla de 2", el cuartelero con el pitot en sus manos. Dos líneas de chorizos para los 4.000 lpm.
179669_1907860855692_5113441_n.jpg


Acá "pitoteando" el chorro, 4.000 lpm a 78 psi o algo así.
167092_1907857575610_3946714_n.jpg
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
En el tiempo 00:35 y 00:40 se ven los mediagüeros sin efecto contra el incendio, luego una nube de vapor de la 7ma controlando todo, entre 200 y 250 gpm.

No funciona el link, ¿quién sabe como cargar video de FB para verlo en otro lado???.
 

xyz

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
31 Oct 2009
1.059
473
4
¿Se podrá subir el video a youtube por favor?
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Ahí está, video de ataque interior en el CB Valdivia. Después de taller de caudales dictado allá el año 2007 en la 7ma quedaron entusiasmados con el tema.

El ataque fue realizado con pitón Max Force de hasta 500 gpm, pero por la armada y presión en bomba descargó aprox 220 gpm, caudal poco común para hacerlo directo desde estanque, era el 3er carro, habían ya dos mediageros desperdiciando agua con sus inefectivos chorros.

No se ve el ingreso ni desplazamiento del personal 7ma, pero en el tiempo 00:40 se aprecia nube de vapor saliendo por el frontis, incendio controlado en 10 segundos, ahora entran a trabajar los mediagueros a rematar.