Traiguén:Inflamación de chimenea

Implacable

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
27 Oct 2006
5.142
2
8
49
www.elbombero.cl
Inflamación de chimenea
8351-2.jpg


TRAIGUÉN (Gabriel Díaz).- A unos pocos metros del Cuartel del Cuerpo de Bomberos, en calle Coronel Urrutia Nº 280, a las 10.15 horas de una helada mañana del día 21, se produjo una emergencia producida ante la inflamación de una chimenea.

El frío reinante en esta época del año nos invita a calefaccionar nuestras habitaciones, y en muchas ocasiones la importancia preventiva de mantener las chimeneas y cañones de cocinas o estufas con un buen estado de limpieza, nos puede evitar la ocurrencia de tragedias de mayor magnitud.

Afortunadamente en esta oportunidad quienes se encontraban trabajando en estas oficinas solicitaron el oportuno auxilio, acudiendo y actuando los caballeros del fuego con prontitud y eficacia. Las acciones comandadas por el Comandante Luis Matus Torres, en breve tiempo permitieron controlar esta emergencia.

Fuente: Diario Las Noticias de Victoria
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Felicitaciones porque lograron que el incidente no pasara a mayores.

Solo dos acotaciones puntuales:
- Al colega de la Foto: Piense en su familia, use un ERA
- A mi comandante de Traiguén: Confíe mas en sus oficiales, no es necesario tener un comandante para un llamado de chimenea y hablando de chimenea, eso no le da "tiraje" a la oficialidad.

Saludos
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
82
Quillota, V-Region
Mi consulta e informacion :

1.- El caso del Incendio, es de una Chimenea solida, desde su base, hacia el Techo.

2.- Aca en Quillota, años atras, paso algo similar.
Por no limpiar o raspar la chimenea , se formo una costra a sus lados y posteriormente en forma horizontal. Al encerderla por primera vez en ese Invierno, se inflamo por efectos de los residuos, resinas, material tipo alquintranado.

2.- ¿ Como se como se combatio el Incendio ?

Gracias
 

temucano

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
31 Mar 2006
1.781
41
4
125
Luis Hernandez Gomez dijo:
Mi consulta e informacion :

1.- El caso del Incendio, es de una Chimenea solida, desde su base, hacia el Techo.

2.- Aca en Quillota, años atras, paso algo similar.
Por no limpiar o raspar la chimenea , se formo una costra a sus lados y posteriormente en forma horizontal. Al encerderla por primera vez en ese Invierno, se inflamo por efectos de los residuos, resinas, material tipo alquintranado.

2.- ¿ Como se como se combatio el Incendio ?

Gracias

En general las chimeneas estructurales no se combaten con agua (con solo un poquito se quiebran de arriba hasta abajo), se les saca la carga (lo que arde, incluso le hechan sal desde arriba cuando esta encendida, no se que produce eso), y despues se limpian o mejor dicho se destapan. Esto se aplica cuando ya se ha comprobado que no hay fuego en el entretecho.

Las combustiones lentas se trabajan de otra forma.
 

chelokee_

Chupe
Miembro
Miembro Regular
19 May 2008
331
2
3
temucano dijo:
Luis Hernandez Gomez dijo:
Mi consulta e informacion :

1.- El caso del Incendio, es de una Chimenea solida, desde su base, hacia el Techo.

2.- Aca en Quillota, años atras, paso algo similar.
Por no limpiar o raspar la chimenea , se formo una costra a sus lados y posteriormente en forma horizontal. Al encerderla por primera vez en ese Invierno, se inflamo por efectos de los residuos, resinas, material tipo alquintranado.

2.- ¿ Como se como se combatio el Incendio ?

Gracias

En general las chimeneas estructurales no se combaten con agua (con solo un poquito se quiebran de arriba hasta abajo), se les saca la carga (lo que arde, incluso le hechan sal desde arriba cuando esta encendida, no se que produce eso), y despues se limpian o mejor dicho se destapan. Esto se aplica cuando ya se ha comprobado que no hay fuego en el entretecho.

Las combustiones lentas se trabajan de otra forma.


tiene funcion enfriadora..
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
En general acá en el sur me imagino que somos expertos en estas emergencias, lejos pero leeeeejos es la mas común en invierno, al menos en mi CB.

Lo más comun es que se inflame la acumulación de "cresota" que es un residuo sólido que se adhiere a las paredes del ducto. Otro tipo de emergencia común es que la acumulación de cresota es tal que en algún momento impide la evacuación de los gases y estos se devuelven y ocupan todos los rincones de la habitación por lo que en muchas ocasiones se cree que es una emergencia mayor.

En el caso de los ductos metálicos, es facil que se transforme en un incendio estructural pues se traspasa rápidamente a los entretechos.

La forma más común de combatir estas emergencias es como sigue:

- El (la) centralista al recepcionar el llamado debe sugerir que si es posible arrije UN vaso de agua dentro de la estufa o cocina a leña (solo uno) eso da tiempo para que el vapor logre apagar la cresota.

- Al llegar los bomberos si se ha propagado al entretecho se debe combatir con tecnicas de incendio estructural, en caso de no haberse propagado se debe sacar en un tacho el contenido del "fogon" (espacio donde se produce la combustión), luego se debe dejar caer un peso atado a una cadena desde la salida del cañón para con esta acción romper la cresota y luego dejar las indicaciones a los dueños de casa sobre la urgencia de la limpieza del caño. No lo limpien, pues se masificará la idea de llamar a bomberos para que les limpien los caños.

Herramientas para un trabajo eficiente en chimeneas:

- Tacho metálico
- Cadena de unos 4 metros
- Peso para atar a la cadena (puede ser un rodamiento de tamaño mediano)
- Un espejo atado al extremo de un trozo de madera de unos 40 cm. (para mirar si está bloqueado el caño.


Saludos