http://www.fotoquinta.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=30
Ahora segun lo que pude averiguar, el personal estaba en el segundo piso, habia un equipo haciendo ventilación en el techo, un equipo en busqueda y rescate, y el resto del personal en labores de agua.
El problema es que alguien (al parecer tambien bomberos) y no se sabe porque, se le ocurrio abrir una cortina metalica del primer piso, estando el personal en el segundo, .......resultado.......... se alimentó el fuego, y todo el trabajo de ventilación que se estaba haciendo se fue a la mierda por una ignorancia, producto de lo mismo se produjo un backdraft que atrapó a los seis bomberos, afortunadamente no fueron tan graves las lesiones,
El peor enemigo de un Bombero, es otro Bombero pero descontrolado y sin capacitacion.
Ahora segun lo que pude averiguar, el personal estaba en el segundo piso, habia un equipo haciendo ventilación en el techo, un equipo en busqueda y rescate, y el resto del personal en labores de agua.
El problema es que alguien (al parecer tambien bomberos) y no se sabe porque, se le ocurrio abrir una cortina metalica del primer piso, estando el personal en el segundo, .......resultado.......... se alimentó el fuego, y todo el trabajo de ventilación que se estaba haciendo se fue a la mierda por una ignorancia, producto de lo mismo se produjo un backdraft que atrapó a los seis bomberos, afortunadamente no fueron tan graves las lesiones,
El peor enemigo de un Bombero, es otro Bombero pero descontrolado y sin capacitacion.