Segun el Decreto 50 del M.O.P. las entradas de la red seca deben ser 2 de 75 mm (conocidas como 70 por los bomberos) y la red en sí debe ser como minimo de 100mm.
Creo que alguien Confundio las cosas y pusieron una union de 110mm para que bomberos abastesca a la red.
Si alguien anda por la calle Santo domingo 1364 en Santiago, verá que no miento , ví otra pero no recuerdo donde exctamente, tambien Stgo. las 2 son rojas.
¿Cuántos habrán? yo conzco 2 sin investigar, a vuelo de pajaro.
La Solucion:
Tener un traspaso 110/75 extra para este fin (tods las bombas tienen uno para la alimentacion) y la otra solucion es tener un gemelo ciego 110-2x75, (gemelo sin llaves).