Para graficarlo, les planteamos una situación supuesta; usted sale desde el Cuartel a cargo en su carro bomba y al llegar al lugar del siniestro se encuentra con un departamento que arde en el décimo piso de un edificio de 20, pide apoyo y se dispone a alimentar la red seca del edificio para luego subir con el material, pero al llegar al lugar de la entrada a la mencionada red se encuentra con dos cañerías: ambas con uniones storz de 70 mm de diámetro, pero una es de color rojo y la otra de color azul... ¿Cuál alimenta?

Esta situación, que ya se encuentra disponible en muchos edificios de altura, puede darse perfectamente en la práctica, por lo que a través de este artículo técnico los orientamos sobre estas instalaciones.

En el Título 4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en su artículo 4.3.9, destinado a instalaciones especiales de agua, se menciona que en los edificios de 5 ó más pisos y que tengan una carga de ocupación superior a 500 personas, se deberán disponer estanques para acumulación de agua para suplir deficiencias que presente la red pública. Estos estanques están orientados a alimentar la red húmeda, no la seca, por lo tanto no tienen utilización por parte de Bomberos.

Estos estanques se alimentan desde la red domiciliaria, pero además cuentan con una entrada externa que permite alimentarlos desde un camión o similar. Para Bomberos no reportaría ningún beneficio operativo el alimentar dichos estanques por lo que debe identificarse claramente cuál entrada es para la red seca (que es la que utiliza Bomberos, cuando están en condiciones) y la entrada para alimentar los estanques de reserva del edificio.

La entrada a la red seca es de color rojo con una conexión storz de 70 mm., con tapa removible y la de los estanques, de iguales características, pero de color azul.

Se ubican una junto a la otra en un lugar destacado y visible cercano al acceso al edificio, de manera de ser rápidamente encontradas en una emergencia (aunque en muchos edificios las ocultan con plantas y similares por "razones estéticas").

Por lo tanto, si volvemos a la pregunta de la situación supuesta, el Bombero debe alimentar la cañería roja y nunca la azul, pues esta última no dará presión ni caudal a los Bomberos que esperan dentro del edificio con sus mangueras conectadas a las salidas de la red seca en el piso donde se produce el fuego.

Tema aparte es la baja operatividad de las redes secas en casi todos los edificios, debido principalmente a la falta de mantención. Es usual descubrir que la red seca no funciona cuando se la requiere para una emergencia real, demorando el control de la situación y poniendo en riesgo a los ocupantes y a los bomberos.


http://www.bomberos.cl/interior.php?id=8577

en una salida por las calles santiaguinas me encontre esto en la alameda
2i8ho43.jpg


segun lo que savia eran dos redes distinta, pero aqui quede kuekkkkk

259v1gz.jpg



reconosco no saver nada de la red azul,
 

sebafireman6

Moderador
Miembro del equipo
23 Jul 2007
4.929
510
8
Maipu
jaja

plop!!


se supone que si...son 2 redes diferentes, y por ende debiesen ir en 2 tuberias diferentes, por que cumplen funciones distintas...exijo una explicacion!!
aunque en caso de, creo que de todas maneras sirve, creo que fue eun error de concepto de la constructora.


saludos
 
O

oschox

Visitante
creo que este es un caso de recorte de presupuesto
o el ingeniero se limpio el po.......... con la normativa nacional actual
o como algunos bomberos entendio lo que le convenia del reglamento
 

batallon b7

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 Ene 2008
600
1
3
39
plop ja
made in chile y no tese que es un hotel que verguenza
saludos
 

nfd

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
10 Feb 2007
5.739
1.132
8
125
el problema esta, a que esta conectada la red seca, tendra una conexion bruja con un estanque de agua, nos pillaremos con sorpresa si no se llena, cual es la perdida de presion si tiene conexiones desconocidas


un tema intregante

aparte, se save para que sirve a cabalidad. en sus compañias se hablo del tema
 

agua_v/s_fuego

Chupe
Miembro
Miembro Regular
22 Mar 2008
655
10
3
33
como acotacion este tema salio planteado en la revista q reparte la junta nacional

me acuerdo averla leido
 

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.694
173
6
Santiago centro -CBS
Creo tener un buen caso que es tan sorprendente como este:
la coneccion de red seca tenia solo el tubo que entraba un poco en el cemento y conectado a NADA !!!
lo mismo la salida cada salida de agua en los pisos, solo tenian el carrete y manguera pero ningun tipo de alimentacion.
El contratista simplemente los instalo "para la vista" y cobro al propietario del hotel como si fueran funcionales.


Lo otro que veo siempre es una cantidad enorme de basura en las entradas, que las va a hacer inoperativas a pesar de estar instaladas y sus componentes en buenas condiciones.


Ultimo: la llave abierta (menores o adultos por jugar) en cualquier piso que se lleva toda la presion e inunda departamentos que no tienen nada que ver con el incendio.......ya nos paso un par de veces.
 

LAGUNINO

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
23 Ene 2008
5.035
316
8
59
Esta misma red fue la que vi hace unos dias y en otro tema pregunte por su uso. Ahora tengo muy claro que aca mas de algo raro es. Mas aun como decia otro Forista, es un HGotel de varios pisos en pleno centro de la ciudad. Alameda entre Santa Rosa y Carmen Vereda sur.

Fraternales saludos
 

BomberoDiego27

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
18 May 2011
127
2
2
en una salida por las calles santiaguinas me encontre esto en la alameda
2i8ho43.jpg


segun lo que savia eran dos redes distinta, pero aqui quede kuekkkkk

259v1gz.jpg



reconosco no saver nada de la red azul,[/QUOTE]


La única explicación técnica que puedo dar según lo observado es que esta red no sea seca y sea red húmeda conectada al estanque, por que digo yo esto, como pueden ver la red de color rojo tiene en su parte inferior una válvula de no retorno que supongo debe ser para cuando nosotros alimentamos a la red y la red azul tiene una válvula de chapaleta que debe ser para el caso en que se quiera abastecer el móvil con el agua del estanque del hotel. Esto sería la única justificación para lo que se muestra en la foto y que tendría una justificación un poco mas aceptable.