Protec. Resp. para Rescate Urbano.

Fuego/Rescate

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
10 Ago 2006
71
1
2
124
Sé que existen máscaras descartables, pero la consulta se orienta especificamente a qué tipo de filtros (por ejemple de las máscaras 3M), deben usarse o son los más usados, cuando ocurren los derrumbes de edificios.
 
J

janus

Visitante
Las 3M son usadas por los grupos de rescate basicamente para evitar respirar polvos en suspensión, no ofrecen protección ante falta de oxígeno. También "amortiguan" el olor de los cadáveres.

Luego del 9/11 muchos bomberos de NY han presentado problemas respiratorios, algunos tan complicados que han tenido que jubilarse por invalidez. En el derrumbe de valpo había bomberos trabajando en medio del humo, eso no debe permitirse bajo ningún motivo, habían ERAs suficientes para equipar a todos los removedores de escombros.
 

Fuego/Rescate

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
10 Ago 2006
71
1
2
124
Perfecto, pero cuál es el filtro que se debe usar, o basta con que filtre el polvo?
 
J

janus

Visitante
Si el problema es solo el polvo, basta con ese filtro, pero si hay humos o se está en un lugar subterráneo confinado, se teme presencia de asbesto (no existen filtros para el asbesto) u otro que no ofrezca certeza de su atmósfera se debe usar siempre el ERA.
 

Segundino de Corazón

Moderador General
31 Dic 2005
2.971
0
7
17
www.segundacuracautin.cl
Interesante el tema. Creo que en una primera instancia, cuando aún se está en las labores de extinción, el ERA es indispensable. Luego, el riesgo principal es el de partículas, por lo que bastaría un respirador con filtro para material particulado, aunque no debemos obviar lo que dice janus.




PD. Dado que el mismo título del tema lo indica, será movido a Rescate Urbano.



.
 

Fuego/Rescate

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
10 Ago 2006
71
1
2
124
Excelente, gracias por los aportes. Me queda claro que el mayor riesgo sería el mat. particulado. Pero, qué pasa con los asbestos?, estamos desprotegidos ante ese material tan peligroso? (AUTONOMOS?, por cuánto tiempo?)
 

enginetercerino

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
28 Mar 2007
804
2
4
124
La respuesta esta en el foro "USO DE ERA EN OPERACIONES DE ESCOMBRO"... el ERA debe usarse hasta que las mediciones indiquen lo estimado en el SOP del Depto. Algunos usan 35 ppm, 45 ppm, otros 50 ppm.(aca en USA). Se debe utilizar botellas de una hora de duracion, no las convencionales por razones obvias. Una vez que las mediciones de CO indiquen el rango minimo requerido, se puede proceder al uso de mascaras desechables como las antes mencionadas.

La unica forma de saber si hay asbesto en el aire es descomponer su forma quimica y comenzar a analizar detalladamente cada uno de elementos, si estos son medidos por el aparato que se posee... genial, y asi podran saber si el ambiente aun esta contaminado, si no, mala suerte.

Saludos
Nelson Ojeda
 

KAPITEIN 2006

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 Oct 2006
298
0
3
124
Tienen toda la razon con lo de los filtros, lo otro que tienes que
tener en cuenta es el esenario donde estas,ejemplo derrumbe de casas
o edificasiones construidas con cemento, por lo general nesesitas
filtros de tipo mecanicos,ejemplo mascarillas confo,del tipo 3m,
si el lugar es en derrumbes con construcciones de adobe,puedes usar
las de papel,o textiles,ahora por ultimo si ahy fuejo,siempre los ERAS,
Tambien me he preguntado sobre si todas las FT que se han conformado
contemplan unidades haz-mat o hidrocarburos,justamente por la proteccion
respiratoria que se deve escoger.
saludos