Estimado, debes recordar que la pérdida de presión por roce está influida fuertemente por el cauda, siendo los otros principales factores longitud del tendido y su diámetro.
También debes tener presente que la presión no apaga ningún incendio, es el caudal (lpm, gpm, l/s, etc) lo que lo hace.
Por acá es común todavía preocuparse de "cuidar el agua" aplicando chorros de bajo caudal, incluso en incendios de supermercados, bodegas, etc.
En el incendio de "Barracas" se pudo ver el efecto de un caudal de con suerte 1.000 lpm sumando todos los pitones "casilleros"......nada. Claro que para haber hecho algo útil se habrían necesitado unos 40.000 lpm.
Cité casos extremos, pero es para exponer con mayor facilidad el tema.
En general se debiera practicar para lograr como mínimo 4.000 lpm a 600m de la fuente de agua. Y ese caudal aplicarlo idealmente con no mas de dos chorros monitores.