Nuevas Escalas para el CBN

pompier

Chupe
Miembro
Miembro Regular
7 Mar 2006
358
0
3
124
Quien teiene mas información acerca de este proyecto de renovar el material de escalas de las Compañías del cuerpo de Bomberos de Ñuños y dotar de esos implementos a la 10° Compañía...

En la pag web www.cbn.cl se menciona algo, pero sería interesante conocer mas detalles...
 
S

Sextino

Visitante
por lo que se, es un proyecto en conjunto entre CBN y CBS

En el CBS de le cambiarian las escalas a los 5 porta escalas
 

Siurrym_san

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
7 May 2006
1.328
364
4
37
taria re bueno eso, ya que las escalas que tienen los 5 portaescalas del CBS son la mula misma,creo que el Q15 es el unico que no tiene escalas con alguno que otro palillo doblado o con las batientes chuecas, y creo que es exclusivamente porque son más nuevas, porque por uso tienen tanto o mas que otras diariamente.
 

Federal1982

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
3 May 2006
1.227
103
4
Y las escalas de los portaescalas del CBS no tienen más de 6 o 5 años??? y ya necesitan ser renovadas???

Y alguien sabe si además de renovar las escalas del Q2 y Q6 del CBÑ, esta en mente la renovación de estos carros??? y qué paso con el portaescalas de las 10ma??
 

caballerodelfuego

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
21 May 2006
66
0
2
40
El Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa cambiará las escalas de los 2 portaescalas y comprará escalas para la 10, que adquirió recientemente esa especialidad.

En síntesis, se importarán escalas para renovar las actuales con 22 años de uso. Se realizará una importación directa, con lo que se consiguió un mejor precio.
 

Siurrym_san

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
7 May 2006
1.328
364
4
37
Federal1982 dijo:
Y las escalas de los portaescalas del CBS no tienen más de 6 o 5 años??? y ya necesitan ser renovadas???

Y alguien sabe si además de renovar las escalas del Q2 y Q6 del CBÑ, esta en mente la renovación de estos carros??? y qué paso con el portaescalas de las 10ma??


Recuerda que hay un post directo de ese tema, y por si no lo encuentras: el Q para la 10º CBÑ fue cancelado, pero igual le llegan las escalas (supongo que adaptaran el B-10)
 

JJ

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 Abr 2006
265
0
3
47
las es calas del q 15 son las del viejo carro, lo que psa que han durado mas porque son escalas para bomberos que sioportan mas de 150 kilos no las de pintor que traian los q nuevos
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
Table 5.1.2.1 Ground Ladder Duty Rating


Maximum Load

Type
kg
lb

Folding ladders
136
300

Pompier ladders
136
300

Single and roof ladders
340
750

All extension ladders
340
750

Combination ladders
340
750


Lo anterior es la referencia al estandard NFPA 1932 refeerente a las escalas. el primer numero es en kilogramos, el segundo en libras y son los maximos aceptados durante trabajo.

el punto 7.1.6 explica cuando se debe realizar una revision de las escalas:


7.1.6 All ground ladders shall be service tested on the following schedule:

1. Before the ladder is placed in service for the first time

2. At least annually

3. At any time a ladder is suspected of being unsafe

4. After the ladder has been subjected to overloading (see Table 5.1.2.1)

5. After the ladder has been subjected to impact loading or unusual conditions of use

6. Whenever the ladder has been exposed or is suspected of having been exposed to direct flame contact

7. Whenever the heat sensor label has changed to indicate heat exposure

8. After any repairs have been completed, unless the only repair was replacing the halyard




saludos

,,,///
 

Magirus

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
19 Nov 2005
1.006
44
4
39
Rectificacion, tienen un aguante de 340 Kilos cada una (750 lbs) y no son de pintor jaja
 

tatan740

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
4 Dic 2006
169
0
2
124
MI COMPAÑIA COMPRO ESCALAS EN CONJUNTO CON EL CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUÑOA
 

Termita9

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
19 May 2006
1.140
94
4
República de Santiago Centro
[-X La 2 y 6 del cbñ no cambiarian por nada sus portaescalas. De hecho segun tengo entendido la 6 tiene aprobado un monto de aprox 20 milloncitos para arreglar completamente el Q y dejarlo casi como nuevo, y la 2 tampoco soltaria el Q tan facilmente.

Estas son maquinas muy queridas en sus compañías, a parte de ser solo 3 en Chile, son muy fieles e imponentes.

Y en cuanto a la 10, bueno ya es por todos sabidos que paso, pero la verdad no creo que se queden tirados ni tranquilos, lo mas probable es que ya tengan algo visto.

slds
Xaop
 

tatan740

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
4 Dic 2006
169
0
2
124
LA SEXTA DE ÑUÑOA CAMBIA EL R6 MAS ADELANTE.......EL Q6 LO VAN A ARREGLAR......
 

Federal1982

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
3 May 2006
1.227
103
4
La 6ta cambia el R (S-150) recibe un Urbano Mayor, el actual r6 (s-150) se va como R2 a la segunda y el actual R2 se va como R11 a la undecima.