MODIFICACIONES CONTRA INCENDIO DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN
En el Título 4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en su artículo 4.3.9, destinado en instalaciones especiales de agua, se menciona que en los edificios de 5 ó más pisos y que tengan una carga de ocupación superior a 500 personas, se deberán disponer estanques para acumulación de agua para suplir deficiencias que presente la red pública. Estos estanques están orientados a alimentar la red húmeda, no la seca, por lo tanto no tienen utilización por parte de Bomberos.
Estos estanques se alimentan desde la red domiciliaria, pero además cuentan con una entrada externa que permita alimentarlos desde un camión o similar. Para Bomberos no reportaría ningún beneficio operativo el alimentar dichos estanques por lo que debe identificarse claramente cuál entrada es para la red seca (que es la que utiliza Bomberos, cuando están en condiciones) y la entrada para alimentar los estanques de reserva del edificio.
La entrada a la red seca es de color rojo con una conexión storz de 70 mm con tapa removible y la de los estanques de iguales características, pero de color azul.
Se ubican una junto a la otra en un lugar destacado y visible cercano al acceso al edificio, de manera de ser rápidamente encontradas en una emergencia (aunque en muchos edificios las ocultan con plantas y similares por "razones estéticas").
fuente ANB
En el Título 4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en su artículo 4.3.9, destinado en instalaciones especiales de agua, se menciona que en los edificios de 5 ó más pisos y que tengan una carga de ocupación superior a 500 personas, se deberán disponer estanques para acumulación de agua para suplir deficiencias que presente la red pública. Estos estanques están orientados a alimentar la red húmeda, no la seca, por lo tanto no tienen utilización por parte de Bomberos.
Estos estanques se alimentan desde la red domiciliaria, pero además cuentan con una entrada externa que permita alimentarlos desde un camión o similar. Para Bomberos no reportaría ningún beneficio operativo el alimentar dichos estanques por lo que debe identificarse claramente cuál entrada es para la red seca (que es la que utiliza Bomberos, cuando están en condiciones) y la entrada para alimentar los estanques de reserva del edificio.
La entrada a la red seca es de color rojo con una conexión storz de 70 mm con tapa removible y la de los estanques de iguales características, pero de color azul.
Se ubican una junto a la otra en un lugar destacado y visible cercano al acceso al edificio, de manera de ser rápidamente encontradas en una emergencia (aunque en muchos edificios las ocultan con plantas y similares por "razones estéticas").
fuente ANB