Incendios Emergencias en Termoelectricas.
[/b]
A raiz del aumento de los Consumos Electricos, la Crisis Energetica , y los proyectos de la construccion de Nuevas Termoelectricas, ha presentado un nuevo frente de atención de posibles Emergencias, para Bomberos.
Siendo estas de Ciclos Combinados, con uso de Gas Natural y Petroleo, en la practica son productoras de Energia Electricas, junto a otros elementos e Instalaciones Anexos , para su funcionamiento.
Existiendo bastante Material, relativo a su construccion y funcionamiento, no tocare esos Temas, sino lo que realmente le corresponde a Bomberos.
1.- Evaluaciones de Riesgos.
De acuerdo a las experiencias en Quillota, es muy util que la presencia de Bomberos, parta desde su construccion, en coordinación con la Empresa Dueña de la Termolelectrica y los profesionales en la Prevencion de Riesgos.
Es logico, que ante cualquier situación de Emergencia, siempre llamaran a Bomberos y por lo tanto es conveniente hacer un Protocolo de Coordinación de acuerdo a las diferentes Etapas de su Construccion , en sus Pruebas de Equipos, materiales solidos combustibles que posean las Empresas Contratistas, los almacenamientos Liquidos, etc.
2.- Tambien en el periodo de Construccion , posterior mantenimiento y funcionamiento de Producción Electrica, debe estar preparados para los Rescates, en Lugares confinados, Subterraneos, Estanques bajo nivel, Estanques sobre el Nivel de piso y sus estructuras de diferentes Niveles, según Capacidad o Tecnología, que podria ser superior al equivalente a, 8 pisos.
3.- Del punto de vista de Evaluacion de Riesgos y consecuencias de una Emergencia, Bomberos debe preocuparse de la existencia de todas las indicaciones, señaletica, información, acceso
Consideraciones, Informaciones Eventos de Emergencias
En Termoelectricas
ATENCION DE LA EMERGENCIA
Tomar las consideraciones indicadas en este Documento,desde la perspectiva Bomberil, a fin de poseer los Medios Defensivos y de Control de Emergencias que puede ocurrir .
Las Termoelectricas, poseen todas las condiciones y Normativas tecnicas para funcionar,a nivel Nacional e Internacional. El resto de sus instalaciones de apoyo cumplen con las especificaciones correctas y seguras.
Por lo expuesto, considerar lo siguente :
1.- Trabajos de Prevencion de la Emergencia
1.1.- Para adelantarse a los Eventos de emergencia debiera mejorarse todos los Sistemas Preventivos y Planes de Contingencia Vigentes.Todo en beneficio de la Continuidad y funcionalidad del todo el Proceso de la producción de Energia Electrica.
1.2.- El formato del “ Respuesta a la Emergencia,” posibles lugares afectados,consecuencias y la accion de control ,esta indicando, que existen informaciones tecnicas,para Prevenir los Riesgos .
1.3.- Considerar en los Planes de Contigencia o de Emergencia de la Planta,la presencia de Bomberos, en los trabajos de Coordinación,y de otras Instituciones.
2.- Codigos de Colores y Señaletica
2.1.- Mejorar la ubicación y visualidad , para dia y noche de toda la Señalización existente,en un Nivel mas alto y que su deteccion sea de los cuatro puntos cardinales.
2.2.- Mejorar la visualidad dia y noche de la ubicación de todos los Grifos y de las fuentes de Agua y que sea ubicable de sus cuatro costados.
2.3.- Señalizar, la mejor ubicación para los carros de bomberos u otros moviles, frente a las fuentes de Agua de la Planta, dia y noche.
2.4.- Colocar frente a las calles los Codigos de colores de todos los Estanques y el nombre de cada uno de ellos, para identificarlos para casos de Emergencias.
Debe reconocerse, que cualquier personal de Emergencia, no conoce la Planta, como tampoco sus acceso y riesgos.
2.5.- Colocar el de las dependencias de los “ Grupos Electrogenos” a un color anaranjado suave adaptado a las instalaciones de apoyo de Electricidad de Emergencia
3.- Uso de Agua o Espuma, según sectores y Riesgos.
3.1.- A fin de evitar daños por el uso del agua, en sectores Especiales de la Planta, debiera existir la información escrita o indicada en un Plano, para beneficio de las instituciones de Emergencia.
3.2.- Indicar siempre, en que Instalaciones o Sectores debera usarse solamente Espuma de extinción.
3.3.- Indicar lugares o instalaciones, donde debera usarse otro tipo de elementos de extinción.
3.4.- De acuerdo a lo observado y de las Emergencias ocurridas en Termoelectricas, hace necesario y prioritario, que la propia Planta posea un carro movil de Espuma, a fin de desplazarse a cualquier lugar de la misma.
4.1.- Consideraciones, Valor tiempo de una Emergencia
- Tiempo llegada Bomberos , a la Termoelectrica
- Tiempo llegada de otros Cuerpos de Bomberos
- Tiempo de llegada Brigada Privadas o de Empresas
- Tiempo de llegada de otras Instituciones de Emergencia
- Tiempo de llegada de ambulancias
4.2. La coordinación con Bomberos debe ser iniciada desde el primer momento, entre ambas partes ,
4.3. Central de Mando en lugar de Emergencia
• Central de Informacion, en la sala de Control de la Planta
5.- Uso del protocolo o Fichas de procedimientos
5.1.- La creación de las Fichas de procedimientos , s es con el proposito de ganar tiempo, mejor aprovechamientos de los Recursos y tomar determinaciones de Proteccion.
Ademas cada grupo sabe lo que esta pasando y que se debe efectuar, se conocen los Riesgos.
5.2.- Tales fichas de coordinación, o de Procedimientos, debe ser conocidas por otras Instituciones que puedan concurrir a la Planta
Por lo mismo se debe considerar estas situaciones,para el beneficio de la Planta
6.- Sistemas de Alarma y de Comunicaciones
6.1.- Buscar otras alternativas de comunicación y aviso a bomberos u otra Institución de Emergencia, tales como :
• Via Telefono de Linea
• Via Telefono Celular
• Via Radiotrasmisor
• Via Mensajero
7.- Zonas de Seguridad de la Planta
7.1.- considerar si las Zonas de Seguridad seran utiles, en todo tipo de emergencias de la pPlanta de acuerdo a sus propios rRoiesgo, fenómenos naturales o situaciones externas
7.2.- Estas Zona s de seguridad deben tener lo siguente :
• Sistema de comunicaciones interna y externa.
• Tener elementos de proteccion y mascaras, según riesgos de la Planta
• Poseer Botiquín de 1• Auxilios de acuerdos a los Riesgo de la planta .
• Manual de Informaciones diversas
• Ver otras situaciones de autoprotección
8.- Observaciones generales
8.1.- Solicita un Plano basico de la Planta con indicaciones de utilidad, de los grifos, fuentes agua, información del codigos de colores, Riesgo Quimicos, etc
8.2.- realizar ejercios o simulacros, de o comunicaciones, de emergencias de información, de controles de mando,<otros.
Trabajo ejecutado por :
Luis Hernandez Gomez
2ºCia
Bomberos de Quillota
[/b]
A raiz del aumento de los Consumos Electricos, la Crisis Energetica , y los proyectos de la construccion de Nuevas Termoelectricas, ha presentado un nuevo frente de atención de posibles Emergencias, para Bomberos.
Siendo estas de Ciclos Combinados, con uso de Gas Natural y Petroleo, en la practica son productoras de Energia Electricas, junto a otros elementos e Instalaciones Anexos , para su funcionamiento.
Existiendo bastante Material, relativo a su construccion y funcionamiento, no tocare esos Temas, sino lo que realmente le corresponde a Bomberos.
1.- Evaluaciones de Riesgos.
De acuerdo a las experiencias en Quillota, es muy util que la presencia de Bomberos, parta desde su construccion, en coordinación con la Empresa Dueña de la Termolelectrica y los profesionales en la Prevencion de Riesgos.
Es logico, que ante cualquier situación de Emergencia, siempre llamaran a Bomberos y por lo tanto es conveniente hacer un Protocolo de Coordinación de acuerdo a las diferentes Etapas de su Construccion , en sus Pruebas de Equipos, materiales solidos combustibles que posean las Empresas Contratistas, los almacenamientos Liquidos, etc.
2.- Tambien en el periodo de Construccion , posterior mantenimiento y funcionamiento de Producción Electrica, debe estar preparados para los Rescates, en Lugares confinados, Subterraneos, Estanques bajo nivel, Estanques sobre el Nivel de piso y sus estructuras de diferentes Niveles, según Capacidad o Tecnología, que podria ser superior al equivalente a, 8 pisos.
3.- Del punto de vista de Evaluacion de Riesgos y consecuencias de una Emergencia, Bomberos debe preocuparse de la existencia de todas las indicaciones, señaletica, información, acceso
Consideraciones, Informaciones Eventos de Emergencias
En Termoelectricas
ATENCION DE LA EMERGENCIA
Tomar las consideraciones indicadas en este Documento,desde la perspectiva Bomberil, a fin de poseer los Medios Defensivos y de Control de Emergencias que puede ocurrir .
Las Termoelectricas, poseen todas las condiciones y Normativas tecnicas para funcionar,a nivel Nacional e Internacional. El resto de sus instalaciones de apoyo cumplen con las especificaciones correctas y seguras.
Por lo expuesto, considerar lo siguente :
1.- Trabajos de Prevencion de la Emergencia
1.1.- Para adelantarse a los Eventos de emergencia debiera mejorarse todos los Sistemas Preventivos y Planes de Contingencia Vigentes.Todo en beneficio de la Continuidad y funcionalidad del todo el Proceso de la producción de Energia Electrica.
1.2.- El formato del “ Respuesta a la Emergencia,” posibles lugares afectados,consecuencias y la accion de control ,esta indicando, que existen informaciones tecnicas,para Prevenir los Riesgos .
1.3.- Considerar en los Planes de Contigencia o de Emergencia de la Planta,la presencia de Bomberos, en los trabajos de Coordinación,y de otras Instituciones.
2.- Codigos de Colores y Señaletica
2.1.- Mejorar la ubicación y visualidad , para dia y noche de toda la Señalización existente,en un Nivel mas alto y que su deteccion sea de los cuatro puntos cardinales.
2.2.- Mejorar la visualidad dia y noche de la ubicación de todos los Grifos y de las fuentes de Agua y que sea ubicable de sus cuatro costados.
2.3.- Señalizar, la mejor ubicación para los carros de bomberos u otros moviles, frente a las fuentes de Agua de la Planta, dia y noche.
2.4.- Colocar frente a las calles los Codigos de colores de todos los Estanques y el nombre de cada uno de ellos, para identificarlos para casos de Emergencias.
Debe reconocerse, que cualquier personal de Emergencia, no conoce la Planta, como tampoco sus acceso y riesgos.
2.5.- Colocar el de las dependencias de los “ Grupos Electrogenos” a un color anaranjado suave adaptado a las instalaciones de apoyo de Electricidad de Emergencia
3.- Uso de Agua o Espuma, según sectores y Riesgos.
3.1.- A fin de evitar daños por el uso del agua, en sectores Especiales de la Planta, debiera existir la información escrita o indicada en un Plano, para beneficio de las instituciones de Emergencia.
3.2.- Indicar siempre, en que Instalaciones o Sectores debera usarse solamente Espuma de extinción.
3.3.- Indicar lugares o instalaciones, donde debera usarse otro tipo de elementos de extinción.
3.4.- De acuerdo a lo observado y de las Emergencias ocurridas en Termoelectricas, hace necesario y prioritario, que la propia Planta posea un carro movil de Espuma, a fin de desplazarse a cualquier lugar de la misma.
4.1.- Consideraciones, Valor tiempo de una Emergencia
- Tiempo llegada Bomberos , a la Termoelectrica
- Tiempo llegada de otros Cuerpos de Bomberos
- Tiempo de llegada Brigada Privadas o de Empresas
- Tiempo de llegada de otras Instituciones de Emergencia
- Tiempo de llegada de ambulancias
4.2. La coordinación con Bomberos debe ser iniciada desde el primer momento, entre ambas partes ,
4.3. Central de Mando en lugar de Emergencia
• Central de Informacion, en la sala de Control de la Planta
5.- Uso del protocolo o Fichas de procedimientos
5.1.- La creación de las Fichas de procedimientos , s es con el proposito de ganar tiempo, mejor aprovechamientos de los Recursos y tomar determinaciones de Proteccion.
Ademas cada grupo sabe lo que esta pasando y que se debe efectuar, se conocen los Riesgos.
5.2.- Tales fichas de coordinación, o de Procedimientos, debe ser conocidas por otras Instituciones que puedan concurrir a la Planta
Por lo mismo se debe considerar estas situaciones,para el beneficio de la Planta
6.- Sistemas de Alarma y de Comunicaciones
6.1.- Buscar otras alternativas de comunicación y aviso a bomberos u otra Institución de Emergencia, tales como :
• Via Telefono de Linea
• Via Telefono Celular
• Via Radiotrasmisor
• Via Mensajero
7.- Zonas de Seguridad de la Planta
7.1.- considerar si las Zonas de Seguridad seran utiles, en todo tipo de emergencias de la pPlanta de acuerdo a sus propios rRoiesgo, fenómenos naturales o situaciones externas
7.2.- Estas Zona s de seguridad deben tener lo siguente :
• Sistema de comunicaciones interna y externa.
• Tener elementos de proteccion y mascaras, según riesgos de la Planta
• Poseer Botiquín de 1• Auxilios de acuerdos a los Riesgo de la planta .
• Manual de Informaciones diversas
• Ver otras situaciones de autoprotección
8.- Observaciones generales
8.1.- Solicita un Plano basico de la Planta con indicaciones de utilidad, de los grifos, fuentes agua, información del codigos de colores, Riesgo Quimicos, etc
8.2.- realizar ejercios o simulacros, de o comunicaciones, de emergencias de información, de controles de mando,<otros.
Trabajo ejecutado por :
Luis Hernandez Gomez
2ºCia
Bomberos de Quillota