Estimado Ktrask, lamento que no hayan podido llegar antes a este incendio.
Con respecto al chorro, es imposible que un chorro de 250 gpm con 60 kg de reacciòn sea operado de esa manera por un sòlo bombero, simplemente estaba descargando un caudal muy menor, probablemente inferior a 95 gpm. Con 30mt de lìnea de 50 es imposible descargar 250 gpm con 7 u 8 bar en la bomba.
Con ese caudal es imposible hacer algo ùtil en un incendio de ese tamaño y carga combustible, tal como se ve en la 2da foto.
Pero aunque el chorro hubiese sido de todo el caudal del mundo, estaba siendo descargando al lado contrario desde donde avanzaba el incendio, por lo que dentro de los motivos de haberse salvado esa càmara, el haber puesto un chorro o un monitor fue sòlo uno de los factores que lo impidieron. Tal vez el monitor quedò por el otro lado, tal vez puedas ampliarnos informaciòn sobre este punto.
?Còmo alimentaron el monitor, en que caudal estaba regulado, que operaciones hicieron los otros CCBB, desde donde obtuvieron agua?.