Por los comentarios del Comando de Antofagasta nos enteramos que la red seca del edificio no había funcionado, hecho que genera algunas interrogantes:

¿Bomberos habrá chequeado el funcionamiento de la red seca de común acuerdo con la Administración del edificio y en forma periódica?.

¿La red seca tenía la válvula de purga automática de aire(obligatoria) en su parte más alta y se le hacía algún tipo de revisión a ésta?.

¿Habrá alguna válvula de retención colocada al revés(mal instalada), se habrá revisado esta condición alguna vez por parte de Bomberos?.

La red seca en un sistema que la Reglamentación vigente obliga a las empresas constructoras a instalar en el caso de los edificios nuevos y también debe ser instalada en edificios antiguos como obligación para las Administraciones, PARA SER USADA POR BOMBEROS, no tiene ningún otro fin que facilitar la alimentación de agua para que los Bomberos controlen un incendio.

Salu2
 

carlos

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 May 2006
597
54
3
124
Camaradas Bomberos, la red seca debemos considerarla como una importante herramienta de trabajo, por lo tanto requerirá de parte nuestra la misma preocupación que los otros elementos que habitualmente utilizamos para efectuar nuestra voluntaria labor, ya sea como condición general y también como el correcto funcionamiento y mantenimiento de sus componentes.

Salu2
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.


Justamente.


Carlos, podrias tambien colaborar con datos tecnicos sobre las Redes Secas? Requerimientos segun caracteristicas arquitectonicas del edificio, partes y/o piezas, materiales, etc.?


Saludos



.
 

Mauricio

Moderador General
Miembro del equipo
16 Dic 2005
2.056
226
5
17
Si bien estoy de acuerdo en el contexto "teórico" del tema, la verdad es que la "inspección de Bomberos" no es obligatoria para los edicficios. Es más, en algunas oportunidades se han realizdo ofreciminetos a diferentes condominios de edificios en esta zona y los mismos administradores prefieren "dejarlo para otra oportunidad" para evitar molestias a los vecinos. No teniendo nimguna herramienta legal para hacer más que advertir sobre el riesgo en que se incurre.

Por otro lado, confiar en la Red Seca no es la mejor alternativa para el primer ataque en incendios de baja a media altura, incluso en países como EEUU, con estrictas normas de seguridad e inspección, se prefiere asegurar el primer ataque realizando una armada externa, según me indicó un jefe de Bomberos de LA hace poco tiempo. Creo que el entrenamiento en estas maniobras y un adecuado establecimineto de procediminetos estándar para operaciones será el futuro para el combate de eincendios de este tipo.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Es un buen punto el que plantea mauricio, siempre debemos estar preparados para el peor escenario, y ese escenario nos debe hacer presumir que la red seca no estará operativa, dado además que esto no es un sorpresa, es decir son numerosas las veces que se hace público que una red no funcione.

Por otra parte no puede ser tu mejor arma una mecánica mal alimentada, que no tiene una buena ubicación y que aparentemente tampoco tiene buena capacidad de desalojo.

Saludos

____________________________
Ambiorix,

Espero no te moleste, edite sólo la n ya que se puede prestar para malas interpretaciones...

Mauricio
 
Última edición por un moderador:

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.


Asi es señores, pero de igual forma NUNCA es malo saber sobre las caracteristicas tecnicas de algo que se supone Bomberos debiera utilizar y conocer como "una manguera mas del carro".


Saludos



.
 

javo

Chupe
Miembro
Miembro Regular
23 Nov 2006
401
0
3
124
Totalmente de acuerdo, siempre es muy bueno tener los antecedentes de las construcciones que están en nuestra comunidad, sobretodo las de afluencia masiva de público, es bueno tener un plan de acción, realizar simulacros, etc, pongámonos el parche antes de la herida, para evitar muchas veces improvisaciones o perder tiempo en ejecutar el "Famoso Plan B".

Saludos
 

carlos

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 May 2006
597
54
3
124


Este es un bosquejo muy simple de una red seca, donde aparecen los principales componentes:

Válvula de purga automática del aire, permite que ha medida que vayamos presurizando con agua por la parte inferior el aire que va siendo comprimido salga por la parte superior de la cañería., de no existir esta válvula, el aire comprimido no nos permitirá meter agua (efecto jeringa).

Válvula de retención, permite el flujo del agua en un solo sentido, instalada inmediatamente detrás de la copla stortz, también permite aguantar la columna de agua del toda la cañería cuando esta esté llena, produciéndose un efecto de protección hacia las mangueras y el cuerpo de bomba, si esta válvula ha sido mal instalada(al revés) no podremos ingresar agua a la red seca.

Válvula de purga manual, instalada en la parte inferior del sistema permite dejar seca la red una vez finalizado su uso, como una manera de proteger las cañerias de la corrosión.

Arranques en cada piso o nivel, es la parte donde el bombero podrá conectar las mangueras que haya llevado consigo o utilizará las magueras instaladas en cada una de estas salidas o arranques.

 

aguatero

Chupe
Miembro
Miembro Regular
21 Jun 2007
473
0
3
124
Estoy de acuerdo con akron ya que es un material mas con el que debemos familiarizarnos, e incluso se deberian enseñar igual de bien alternativas que se pueden tomar en caso de que esta no exista, no funcione o este dañada.
No manejo mucho el tema porque aca no hay edificios en altura pero algo vi en el foro estructural que seria bueno que en las compañias y cuerpos se sepa sino seria lo mismo que hecharle la culpa al grifo.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Se agradece la información Carlos.




Una vez en la zona norte de chile, vi a un grupo de bomberos intentando alimentar a su carro desde la red seca de un edificio.


Saludos
 

Fire_3

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
25 May 2007
908
0
4
36
Chile
www.fotolog.com
Excelente material Carlos, pero me asalta una duda:

¿Cómo funciona la válvula de purga automática de aire?
Porque creo que por esa válvula solo debe salir aire y no agua, o me equivoco, además consulto si estas redes tienen algún estanque auxiliar para almacenar parte del agua o solo se trabaja con la conexión directa de las maquinas.

Saludos!


???
 

carlos

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 May 2006
597
54
3
124
La válvula de purga de aire entre sus partes constituyentes cuenta con un flotador que cierra la salida de aire una vez que llegó el agua, posteriormente cuando baja el nivel de agua en la red, por ejemplo cuando se abre la válvula inferior para vaciar la red, el flotador de la válvula de purga de aire baja, permitiendo la entrada de aire que ayuda a que la red se vacíe, quedando seca, cerrándose de esta manera el ciclo.

El otro motivo de porque no podría funcionar la red seca, es que esté abierta la válvula inferior, la de vaciado del sistema, motivo por el cual eventualmente tendremos una merma importante en el caudal y la presión en los arranques superiores.

Una red seca bien confeccionada considera la instalación de manómetros en cada uno de los arranques, como una manera de indicarle al bombero en que condiciones está el sistema, por ejemplo le puede servir de advertencia para no intentar el combate del fuego si no tiene presión.

Importante dato para los maquinistas es que el cuerpo de bomba comienza a hacer presión contra la columna de agua que genera la red, de ahí la razón de instalar la válvula de retención en la entrada de la red, de esto último se desprende que el cuerpo de bomba que efectúe el trabajo debe estar en óptimas condiciones, por esta razón es imperativo y obligatorio que el Comando tenga claro cuales son los cuerpos de bomba más eficientes y no podría poner cualquier carro en esta importante pega.

A la consulta si la red seca está conectada a algún tipo de depósito o estanque, la respuesta es no , hay edificios e instalaciones industriales en altura que aparte de la red seca cuentan con red húmeda , la cual sí está conectada a estanques y sistemas de bombeo, algunos supermercados y malls cuentan con estanques con una capacidad de hasta 500.000 litros (500 metros cúbicos) y estas redes húmedas tienen conecciones disponibles para bomberos.

Salu2
 

Pedro

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 May 2006
257
3
3
124
??? Estimados foristas, me gustaría llamar la atención que el edificio siniestrado no solo tienes problemas en la red seca y más que seguro en la red húmeda, el gran problema que vizualizo es de un mal diseño de la construcciòn, un incendio no se puede propagar de piso a piso, para eso son necesarios los dinteles, balcones, etc, este edificio es una TRAMPA MORTAL, donde cualquier incendio se puede propagar hacia arriba, ese seria el principal problema, aqui no sirven ni los planes de contingencia u otro chamullo que le quieran vender, aqui hay que empezar por la carga combustible y tratar de compartimentar mejor.

Este es un llamado de atenciòn a las cortinas de madera en los balcones y a cuando los vecinos se toman los balcones alargan los living, llenandolos de muebles y cortinas.

dsc00099bi6.jpg

tresdepartamentosresultga7.jpg
 
J

janus

Visitante
PEDRO:

En Chile hay cientos (no es chiste) de edificios similares a la torre Codelco, hasta me da la impresión que son los mismos planos.

Todos con red seca incompleta o inutilizada.

Saludos
 

Fire_3

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
25 May 2007
908
0
4
36
Chile
www.fotolog.com
lo que a mi tambien me sorprende es que ahi muchos cuerpos de bomberos que nunca han hecho un ejercicio o una inspección a estas redes

???
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.358
8
42
Temuco, Chile
Cual es la solicitación legal para estas redes? un flujo de 482 lt/min y una presión de 90 PSI? es eso correcto?

Saludos