Tengo hartas apreciaciones respecto a esto sobretodo considerando que son establecimientos acreditados ante la superintendencia de salud y que uno de los puntos de acreditación se llama "Seguridad de las Instalaciones" y vienen a continuación (no todos son del item, algunos de experiencia)
- Al ser subterráneo cerrado, debería existir extracción de los gases de manera forzada, este sistema se corta por temperatura (o al sistema de detección de incendios) y no permite la extracción?
- Funcionó el sistema de rociadores automáticos?
- Llegaba red seca hasta ese nivel?
- Porque ingresó humo al edificio, tenían el sistema de aire apagado? Es muy, pero muy raro que a un pabellón ingrese agente externo, pues están a sobrepresión respecto del exterior y del mismo hospital, al igual que todas las áreas sensibles (UCI, UTI, Procedimientos, etc)
- Funcionó el sistema de segregación?, es decir, las puertas cortafuego cerraron, los ascensores bajaron al lugar que deben, la escala quedó presurizada para permitir evacuación (si es que existió, pues no debería)
- Bomberos conocía el lugar, se había desarrollado un ejercicio - simulación - simulacro?
- Los usuarios internos sabían que hacer (pues una de las formas que entre el humo es que tengan la mala costumbre de abrir ventanas)?
Etc...
PD: El tema del Item Seguridad de Las Instalaciones lo desgloso abajo, se ve simple, pero es un gran trabajo hacerlo como corresponde (me tocó hacerlo en el Hospital de Osorno), además que como ciudadanos en un recinto acreditado, debemos exigir que esto de abajo se cumpla.
INS-1.1.
Se ha designado un responsable institucional del plan de prevención de incendios
Se documenta un plan institucional de prevención de incendios.
Existe un informe de evaluación del riesgo de incendio elaborado por Bomberos (quinquenal)
Existe un análisis de los resultados del informe de la evaluación y decisiones adoptadas al respecto.
Se constata:
1. Recarga vigente de extintores.
2. Red seca y húmeda accesibles.
3. Cumplimiento del mantenimiento preventivo de red seca, red húmeda y sistemas automatizados de prevención de incendios.
INS-2.1
Se ha designado un responsable institucional del plan de evacuación
Se documenta un plan institucional de evacuación que contenga al menos:
- Las funciones y responsables locales de la aplicación del plan en caso de un evento como incendio, sismo o inundación.
- Procedimiento de evacuación.
- Sistemas de comunicación alternativos
Existe constancia de que se han ejecutado anualmente simulacros y/o simulaciones del plan de evacuación
Se constata que el personal entrevistado tiene conocimiento de aspectos generales del plan de evacuación
INS-2.2
Se ha designado al responsable institucional del mantenimiento y actualización periódica de la señalética de vías de evacuación del establecimiento.
Se constata la disponibilidad de señalética en vías de evacuación (considerar iluminación, posición, tamaño, claridad de lectura o interpretación)
INS-3.1
Se ha designado un responsable del mantenimiento de las instalaciones.
Se documenta un programa de mantenimiento preventivo que incluye al menos:
1. Ascensores
2. Calderas
3. Sistemas de Aspiración y Gases Clínicos
4. Techumbre
5. Sistemas de Climatización para Unidades y Áreas Clínicas Relevantes.
Se constata la ejecución del programa de mantenimiento preventivo
INS-3.2
Se ha designado un responsable institucional del plan de contingencia en el caso de interrupción del suministro eléctrico y de agua potable.
Se documenta un plan de contingencia en el caso de interrupción de suministro eléctrico y de agua potable.
Existen registros que dan cuenta de:
1. Mantenimiento preventivo y realización de pruebas en los sistemas de iluminación de emergencia
2. Mantenciones preventivas del sistema de provisión de agua de emergencia
3. Revisión periódica de calidad del agua de estanques de reserva
Se constata:
1. Operación de generadores de emergencia
2. Calidad macroscópica del agua