En Providencia
Las llamas que salieron al exterior desde un costado del centro comercial alcanzaron al menos dos metros de altura, con una densa humareda negra. Tras la explosión se produjo un corte de luz que obligó a desalojar el recinto, junto al desvío del tránsito vehicular. (TERRA.cl)
SANTIAGO, febrero 17.- Una explosión e incendio se produjeron a las 18.45 horas en el subterráneo del Mall Panorámico en el sector ubicado en 11 de Septiembre con Guardia Vieja, en la comuna de Providencia.
De acuerdo a los antecedentes entregados por carabineros, el siniestro se produjo en momentos en que personal de Chilectra estaba laborando en un transformador eléctrico, momento en que se produjo un cortocircuito, ocasionando la detonación y el incendio.
Al lugar concurrieron cinco compañías de Bomberos que por más de una hora debieron combatir el fuego con un espuma especial en lugar de agua.
Las llamas que salieron al exterior alcanzaron al menos dos metros de altura, con una densa humareda negra, afectando incluso a parte de una techumbre del segundo piso del centro comercial.
El hecho provocó además un corte parcial de luz y obligó a dasalojar a los numerosos clientes que se encontraban a esa hora en el mall, además de el desvío del tránsito a la altura de Pedro de Valdivia. Pese a la gravedad del hecho, carabineros informó que no hay lesionados.
Derechos Reservados Terra Networks Chile S.A
Las llamas que salieron al exterior desde un costado del centro comercial alcanzaron al menos dos metros de altura, con una densa humareda negra. Tras la explosión se produjo un corte de luz que obligó a desalojar el recinto, junto al desvío del tránsito vehicular. (TERRA.cl)
SANTIAGO, febrero 17.- Una explosión e incendio se produjeron a las 18.45 horas en el subterráneo del Mall Panorámico en el sector ubicado en 11 de Septiembre con Guardia Vieja, en la comuna de Providencia.
De acuerdo a los antecedentes entregados por carabineros, el siniestro se produjo en momentos en que personal de Chilectra estaba laborando en un transformador eléctrico, momento en que se produjo un cortocircuito, ocasionando la detonación y el incendio.
Al lugar concurrieron cinco compañías de Bomberos que por más de una hora debieron combatir el fuego con un espuma especial en lugar de agua.
Las llamas que salieron al exterior alcanzaron al menos dos metros de altura, con una densa humareda negra, afectando incluso a parte de una techumbre del segundo piso del centro comercial.
El hecho provocó además un corte parcial de luz y obligó a dasalojar a los numerosos clientes que se encontraban a esa hora en el mall, además de el desvío del tránsito a la altura de Pedro de Valdivia. Pese a la gravedad del hecho, carabineros informó que no hay lesionados.
Derechos Reservados Terra Networks Chile S.A