alguien tiene informacion?

Acabo de realizar un procedimiento para el cuidado de las mangueras basado en nfpa 1962, y las normas de la empresa lo exigen. Soy de México y trabajo en la industria petroquimica. Aca manejamos mangueras de 1 1/2" y de 2 1/2" y se nos esta pidiendo tener un historial de cada manguera, considero que dentro de al empresa es difcil llevar un historial de cada manguera (pero no imposible) ya que aca las mangueras se utilizan diariamente para realizar protecciones en las plantas en trabajos relacionados con fuego abierto y se pueda presentar la posibilidad de un incendio, sin embargo todo es esto es de manera preventiva ya que generalmente no se tira agua en estas protecciones ya que se cumplen adecuadamente las medidas de seguridad marcadas en los permisos de trabajo, pero en todas estas protecciones se cargan las mangueras (se presionan) y se prueba la boquilla por si se tienen que ocupar en caso de un incidente, por lo que al terminar las protecciones se tienen que drenar las mangueras, llevarlas a la bodega donde se prestaron y procurar limpiarlas y secarlas adecuadamente. Este es un trabajo de todos los dias por lo que otros trabajos que se tienen que desarrollar (como mantenimiento a extintores, mantenimiento a la red de agua contra incendio, revision de carteles de seguridad, proprcionar material para las tareas diarias, etc) no permiten una dedicacion adecuada para llevar el control de acuerdo a nfpa 1962 o ustedes que opinan? alguna informacion que me pueda ayudar como por ejemplo;¿cómo ustedes llevan el cuidado de sus mangueras en sus areas de trabajo o en sus estaciones de bomberos? cabe señalar que las mangueras en servicio por lo general son nuevas y despues de un incidente se cambian por nuevas y estas se prueban y si pasan la prueba (de acuerdo a nfpa 1962) se utilizan en las protecciones c.i
 

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.694
173
6
Santiago centro -CBS
probablemente el mas importante es no arrastrar la manguera en el punto donde se dobla y queda una punta que puede hacer una perforacion en 3 o 4 metros de arrastre.
en esto siempre he estado en desacuerdo con lo convencional que solo regula el arrastrado de las uniones (coplas), pero el aluminio dura mucho mas que el tejido de la capa exterior de una manguera.

Cada vez que veo un voluntario haciendo esto, le piso la manguera para evitar el arrastre.

para evitar hongos, en lo posible se cambia el material para guardarlo cuando ya esta seco, pero no es tan rapido en afectar la manguera como o hace el arrastre.
 

E.R.A.

Aspirante
Miembro
3 Ene 2011
47
0
2
Fin del mundo Magallanes :)
Un cuidado muy importante de las mangueras es que una ves que lo has usado deven darla vuelta para secarla y después darla vuelta nuevamente para dejarlo en su posision normal ;D
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.

El mejor cuidado es utilizar las mangueras dentro de las presiones que recomienda el fabricante.

Las mangueras tienen una presión de ruptura, presión de trabajo y presión de prueba. Respetar aquello.

Las conexiones pueden ser en distintos materiales, no solo aluminio.

Hablando de conector Storz: Para mayor vida útil evitar unir la manguera con la conexión en base a amarras con alambre apretado a "pulso" (con la mano) Cuando uno compra mangueras debe averiguar si el "embarrilado" (nombre que se le da en Chile a la amarra de alambre) está hecho con una maquina con torque calibrado, o no. Esto es importante porque generalmente los fabricantes cuando hablan de presiones de ruptura consideran sus conexiones con sus aprietes, no con el apriete hecho en un cuartel o industria.

No arrastrar las mangueras es imposible y ficticio. Para darle mayor vida útil, siempre adquirir mangueras con PU y ojalá con triple hilo. Las mangueras sin PU, aunque se ven más gruesas que aquellas que si tienen, son menos resistentes a la abrasión.

No limpiarlas con solventes o hidrocarburos, solo con agua.

Para apurar el secado, lo ideal es colgar las mangueras desde alguna torre o similar.

Evitar golpear los conectores contra el piso.

Evitar que los vehículos pasen sobre las mangueras cuando tienen y cuando no tienen agua.

Saludos


.
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.

Olvide mencionar que en conectores Storz lo ideal es tener clamp interno de cola larga. Esto permite tener 3 packs de alambres en vez de 2. Con esto se logra mayor seguridad, ya que si eventualmente uno se rompe, la manguera no se separa del conector porque los otros dos packs de alambres resistirán.

Saludos

.
 

marcelinona

Postulante
Miembro
17 Abr 2011
2
0
1
44
Gracias compañero.

Que es PU. Aca solo trabajamos con conexiones roscadas pero es importante conocer de todo. Aqui contamos con las torres (que aca les llamamos mastil),a Triple hilo te refieres a los forros de la manguera?
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.

Poliuretano (PU)

Se utiliza como revestimiento del textil de las mangueras. Esto hace que se vean con una apariencia "brillante", "plastificada", o con "barniz".

El PU cumple con la función de sacrificarse antes que el textil de la manguera.

Saludos

.
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.

Triple hilo sería el entrelazado de los hilos que conforman el textil de la manguera. Las hay de dos hilos y tres.

Saludos

.