consulta sobre red seca

lucano69

Postulante
Miembro
25 Mar 2010
3
0
1
49
amigos bomberos.....que presion se introduce a la red seca para ver si esta en buenas condiciones....

...existe alguna posibilidad de ingresar una camara para ver si existen residuos de la construccion....

saludos
 

Roberto_Muñoz

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
15 Feb 2009
133
1
2
47
Consulta un manual NFPA en él podrás encontrar presiones de referencia para este tipo de pruebas.
 

rodrigod

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
22 Abr 2008
1.222
2
4
44
Los Ángeles, Chile
Yo creo que si tuvieras alguna direccion electronica como pagina web o como poder conseguir algun manual podrias ayudar mas que decir simplemente que se consulte a alguna norma NFPA.

Saludos
 

egonzalez

Postulante
Miembro
5 Nov 2009
13
0
1
Estimado, segun tengo entendido se deberán hacer pruebas de presión en todas las cañerías que componen las redes, con una presión estática mínima de 150 p.s.i. durante un periodo de 30 min., esto según el D. S. del MOP N° 50 de Enero del 2002 articulo 103°.
Ahora para las redes humedas las cañerías deberian ser probadas en conjunto con las redes de A.Potable y los carretes y mangueras se probarán funcionando con el sistema de bombas de A.Potable. El chorro a la salida del pitón deberá tener un largo mínimo de 6mt.
Una vez hechas las pruebas, se deberá tener especial cuidado en enrollar las mangueras correctamente de la misma forma que viene de fábrica.

Espero te sirva esta información, Saludos.
 

marcofire

Chupe
Miembro
Miembro Regular
2 Nov 2007
348
8
3
43
Rivière Bonne
Respondo a tu Pregunta.8)

*
RED SECA

En los edificios de cinco o más pisos de altura se deberá instalar una red seca para agua
independiente de la red de distribución de agua para el consumo. Será una tubería matriz
para utilización exclusiva del Cuerpo de Bomberos, de acero galvanizado ASTM A-53 con unión roscada y tendrá un diámetro mínimo de 100 mm. No obstante, su capacidad deberá verificarse para un caudal total de 24 l/s, con una presión de 50 m.c.a. en la boca de salida más desfavorable.

La red seca deberá ir ubicada de tal manera que se permita su inspección, y no podrá
situarse en lugares comunes con conductores eléctricos. En la parte superior la tubería
llevará una ventosa a otro dispositivo automático que permita evacuar el aire del sistema
cada vez que sea usado. En la parte más baja del sistema descrito, se dispondrá de una llave de purga que permita desaguar completamente la tubería una vez usada.

La parte inferior de esta tubería se prolongará hasta el exterior del edificio donde rematará en dos bocas de 75 mm ubicadas a un metro de altura sobre el nivel de piso terminado adyacente y en un lugar de fácil acceso e inmediato a las vías principales de entrada al edificio. Las citadas bocas estarán provistas de sendas válvulas de retención o válvulas bola con válvulas de retención en la vertical, o bifurcación con chapaleta de desviación según DIN 14.361, con válvula de retención en la vertical, que rematarán en uniones Storz que permitan el acople de la unión Store DIN 14.322. Cada una de ellas tendrá su correspondiente tapa Storz, asegurada con cadenilla, que la proteja de deterioro o del ingreso de cuerpos extraños.

La red seca tendrá bocas de salidas debidamente señalizadas en todos los pisos incluidos
los subterráneos, que se ubicarán en los espacios comunes y en lugares de fácil acceso,
exceptuando las cajas de escalas presurizadas. Deberá cuidarse que ningún punto de cada
piso quede a una distancia mayor de cuarenta metros de una boca de salida. Estas bocas
estarán provistas de su correspondiente llave globo angular de 45°, que rematarán en una unión Storz de 52 mm. (2") que permita acoplar la unión Storz DIN 14.322. Las salidas estarán protegidas por las correspondientes tapas Storz, con cadenillas, que las resguarden de deterioros o del ingreso de cuerpos extraños.
Consiste en un sistema de tuberías metálicas, con una boca de entrada y una válvula de
retención, de uso exclusivo para bomberos, que les permite conectarse y suministrar agua, evitando el despliegue de mangueras a través del edificio.

Problemas al no existir la válvula de venteo

- Compresión del aire por presión del agua.
- Al abrir el pitón, salida del aire de la red.
*
Pruebas en la red seca

Consisten en inyectar agua a presión y verificar la resistencia, estanqueidad y correcta
evacuación del sistema.


ahora Tectualmente el D.S 50 en su art.53 letra B establece que.

b. RED SECA
b.a. En los edificios de cinco o más pisos de altura DTO 752, OBRAS
se deberá instalar una red seca para agua Art. 1º Nº 20
independiente de la red de distribución de agua D.O. 20.11.2003
para el consumo. Será una tubería matriz para
utilización exclusiva del Cuerpo de Bomberos, de
acero galvanizado ASTM A-53 con unión roscada y
tendrá un diámetro mínimo de 100 mm. No obstante,
su capacidad deberá verificarse para un caudal
total de 24 l/s, con una presión de 50 m.c.a. en
la boca de salida más desfavorable.
b.b. La red seca deberá ir ubicada de tal manera que se
permita su inspección, y no podrá situarse en
lugares comunes con conductores eléctricos. En la
parte superior la tubería llevará una ventosa a
otro dispositivo automático que permita evacuar el
aire del sistema cada vez que sea usado. En la
parte más baja del sistema descrito, se dispondrá
de una llave de purga que permita desaguar
completamente la tubería una vez usada.
b.c. La parte inferior de esta tubería se prolongará
hasta el exterior del edificio donde rematará en
dos bocas de 75 mm. ubicadas a un metro de altura
sobre el nivel de piso terminado adyacente y en un
lugar de fácil acceso e inmediato a las vías
principales de entrada al edificio. Las citadas
bocas estarán provistas de sendas válvulas de
retención o válvulas bola con válvulas de
retención en la vertical, o bifurcación con
chapaleta de desviación según DIN 14.361, con
válvula de retención en la vertical, que rematarán
en uniones Storz que permitan el acople de la DTO 752, OBRAS
unión Storz DIN 14.322. Cada una de ellas tendrá Art. 1º Nº 21
su correspondiente tapa Storz, asegurada con D.O. 20.11.2003
cadenilla, que la proteja de deterioro o del
ingreso de cuerpos extraños.
b.d. La red seca tendrá bocas de salidas debidamente
señalizadas en todos los pisos incluidos los
subterráneos, que se ubicarán en los espacios
comunes y en lugares de fácil acceso, exceptuando
las cajas de escalas presurizadas. Deberá cuidarse
que ningún punto de cada piso quede a una
distancia mayor de cuarenta metros de una boca de
salida. Estas bocas estarán provistas de su DTO 669,
correspondiente llave globo angular de 45° o llave OBRAS PUBLICAS
de bola, que rematarán en una unión Storz de Art. segundo Nº 26
52 mm. (2") que permita acoplar la unión Storz D.O. 10.02.2009
DIN 14.322. Las salidas estarán protegidas por
las correspondientes tapas Storz, con cadenillas,
que las resguarden de deterioros o del ingreso
de cuerpos extraños.


SALUDOS;D
 

lucano69

Postulante
Miembro
25 Mar 2010
3
0
1
49
se me olvidaba....si debo meter presion a una red seca de 9 pisos solo debo medir en la boca de salida mas lejana la mantencion de la presion???
 

marcofire

Chupe
Miembro
Miembro Regular
2 Nov 2007
348
8
3
43
Rivière Bonne
efectivamente, ya que estarías probando la linea en el lugar con menos presion, y podrias establecer por descarte que las inferiores mantienen mucha mejor presion. 8)

saludos...
 

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.694
173
6
Santiago centro -CBS
tu 2da pregunta

respecto de la camara;
el apartato/camara existe, pero no lo he visto en Chile (todavia)

se usa mas que nada para la inpeccion de roturas de la linea de alcantarillado (por raices de arboles) que penetran por las uniones de los tubos.
la camara tambien mide la distancia a la que se encuantra el objeto que bloquea y generalmente terminan en los pitones mismos. ver fotos de esto en http://segundaesmeralda.blogspot.com/
en la foto se aprecian pedazos de concreto y un envoltorio de dulces (verde) que termino en la red metalica de un piton TFT.
tomamos la foto precisamente para documento y uso en instruccion.


El piton ruso ahi mecionado no tiene ese problema (bloqueo por basura) y trabaja bien con baja presion tipica en los pisos mas altos.
y pueded ver tambien alguna buena informacion del trabajo en incendios de altura, material y tacticas.

Saludos